3-3-1 试验环境
1.混凝土、砂浆:成型静停温度20±5℃。
2.混凝土标准养护条件温度20±3℃,湿度≥90%。
3.混合砂浆标准养护条件温度20±3℃,湿度60%~80%。
3-3-2 所需设备及工具(按现场试验项目而定)
1.混凝土试验:坍落度测定仪(捣棒长65cm,φ16mm),试模(抗压、抗渗)。
2.砌筑砂浆试验:砂浆稠度仪(捣棒长35cm,φ10mm)试模(边长70.7mm立方体)。
3.回填土试验:环刀、切土刀、钢丝锯。
4.常用的器具:台秤、天平、电炉、刮刀、油灰刀、钢板、推车、铁铣、温度计、湿度计、秒表等。
5.混凝土、砂浆标准养护设备(养护室或养护柜)。
3-3-3 资料管理
1.施工现场应具备的资料
(1)项目工程师对试验人员的书面交底和试验计划;
(2)混凝土强度台账;
(3)混凝土、砂浆施工及试块制作记录;
(4)各种原材料送试记录及结果登记;
(5)回填土、级配砂石干密度试验记录;
(6)砂、石含水率测定记录;
(7)混凝土、砂浆试块强度统计、评定记录;
(8)标养室温、湿度记录。
2.各种资料填写的内容、编号的方法和归档的要求
(1)填写的内容:按子项要求认真填写;
(2)回填土、干密度试验报告,除填写子项外还应附有单位工程取样草图,注明方向、标高、取点的布置、轴线等。
(3)编号的方法:
1)委托登记台账:按收样顺序统一连续编号(不分项目);
2)记录、报告必须按专业分类以试验为序连续统一编号;
3)混凝土台账以单位工程分别建立并以试件编号为序统一编号;
4)钢筋台账以原材为序对应钢筋接头(连接)连续统一编号;
5)水泥台账以同厂家、品种、强度等级、牌号按试验顺序分别建立台账;
6)现场试块的编号是按单位工程及混凝土(砂浆)的施工日期连续统一编号;
7)原材料送试按单位工程试验项目类别分别连续统一编号。
(4)要求:
1)编号要衔接,原始记录不准随意涂改、更改、资料不准抽撤;
2)三账(台账、记录、报告)内容相符;
3)专人负责管理、归档,按单位工程随时进行资料的整理、归档和保存,期限不少于五年。
|
|