免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 585|回复: 0
收起左侧

2020年一级建造师考试考点解析之基坑排水技术

[复制链接]

1648

主题

9129

铜板

1

好友

钻石会员

Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

积分
10286
发表于 2019-12-23 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级建造师考生要想在考场上得心应手,平时就要多进行相关知识储备,做到熟练掌握基础知识。大立教育一级建造师备考栏目有大量的考点总结供考生学习,今天本栏目为大家提供的是2020年一级建造师《公路实务》考试重点:基坑排水技术的相关内容,希望考生能多多学习。

  一、初期排水
  (一)排水量的组成及计算
  围堰合龙闭气之后,为使主体工程能在干地施工,必须首先排除基坑积水、堰体和堰基的渗水、降雨汇水等,称为初期排水。初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量,以及可能的降水量等组成计算。
  Q=ηV/T(1F412023)
  式中Q——初期排水流量(立方米/s);
  V——基坑的积水体积(立方米);
  T——初期排水时间(s);
  η——经验系数,主要与围堰种类、防渗措施、地基情况、排水时间等因素有关,一般取η=3-6。当覆盖层较厚。渗透系数较大时取上限。
  (二)水位降落速度及排水时间
  对于土质围堰或覆盖层边坡,其基坑水位下降速度必须控制在允许范围内。开始排水降速以0.5~0.8m/d为宜,接近排干时可允许达l.0~1.5m/d。其他形式围堰,基坑水位降速一般不是控制因素。
  河槽退水较快,而水泵降低基坑水位不能适应时,其反向水压力差有可能造成围堰破坏,应经过技术经济论证后,决定是否需要设置退水闸或逆止阀。
  排水时间的确定,应考虑基坑工期的紧迫程度、基坑水位允许下降的速度、各期抽水设备及相应用电负荷的均匀性等因素,进行比较后选定。一般情况下,大型基坑可采用5~7d,中型基坑可采用3~5d。


  二、经常性排水
  (一)排水量的组成
  经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工弃水量。
  (二)排水方式
  经常性排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方式。
  1.明沟排水
  适宜于地基为岩基或粒径较粗、渗透系数较大的砂卵石覆盖面,在国内已建和在建的水利水电工程中应用最多。
  2.人工降低地下水位
  人工降低地下水位的方法很多,按其排水原理分为管井排水法、真空井点排水法、喷射井点法、电渗井点排水法等。
  排水方法一般主要按其渗透系数来进行选择。管井排水法适用于渗透系数较大、地下水埋藏较浅(基坑低于地下水水位)、颗粒较粗的砂砾及岩石裂隙发育的地层,而真空排水法、喷射法和电渗排水法等则适用于开挖深度较大、渗透系数较小、且土质又不好的地层。
  (三)排水设备的选择
  1.泵型的选择:水利工程一般常用离心式水泵。过水围堰的排水设备选择,应配备一定数量的排沙泵。
  在初期排水时需选择大容量低水头水泵,在降低地下水位时,宜选用小容量中高水头水泵,而在需将基坑的积水集中排出围堰外的泵站中,则需大容量中高水头的水泵。
  2.水泵台数的确定
  在泵型初步选定之后,即可根据各型水泵所承担的排水流量来确定水泵台数。
  另外还需配备一定的事故备用容量。备用容量的大小,应不小于泵站中最大的水泵容量。

2019年一级建造师夏伟公路实务深度精讲视频课件.rar