免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 1887|回复: 2
收起左侧

[求助] 抽水口径与泵的选择问题

[复制链接]

2

主题

1万

铜板

7

好友

VIP会员

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

积分
661

地信元老

QQ
发表于 2016-11-11 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
井管下的219的,现在用80方每小时的泵降深一米,再大的泵下不去,像这种情况怎么处理,怎么来完成抽水试验,水位在40多米

1

主题

2627

铜板

1

好友

工程师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
408
发表于 2016-11-14 08:32 | 显示全部楼层
管径太小了 要是273的还能再下大一点,潜水的话,降一米计算的参数就误差大了,可以考虑使用大出水量的离心泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1万

铜板

7

好友

VIP会员

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

积分
661

地信元老

QQ
 楼主| 发表于 2016-11-15 15:16 | 显示全部楼层
hhwww919 发表于 2016-11-14 08:32
管径太小了 要是273的还能再下大一点,潜水的话,降一米计算的参数就误差大了,可以考虑使用大出水量的离心 ...

不是离心泵用不了深水位的抽水试验吗?大水量的离心泵可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报