看下图,2008年的标准抽水段,如果裂隙及岩溶含水层孔径不应小于91mm,而2011年工程质量标准则以抽水孔试验段要大于108mm,但观测孔可以是大于73mm,我能不能这么理解呢?如果我所有的抽水孔都要做为长观孔,只要大于73mm就可以,如果只是做为抽水孔的话,孔径就要大于108mm?大侠指教下呢!

11.jpg
22.jpg
44.jpg
33.jpg
中国现代化的希望

2

主题

1881

铜板

2

好友

VIP会员

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

积分
115
发表于 2014-10-14 15:31 | 显示全部楼层
个人认为,钻孔口径的大小除了要满足规范要求外  还得考虑你抽水设备是不是能放的下去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

3477

铜板

27

好友

高级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1156
发表于 2014-10-15 15:33 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,关键还是看抽水设备。。至于长观孔的话则根据要求就行。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

292

铜板

2

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
34
发表于 2015-1-6 10:40 | 显示全部楼层
就是,抽水设备很重要,孔径小了泵量根本满足不了降深要求