天津市环海科技开发有限公司
裂缝分析报告
工程编号:010-019号
工程名称:天津市华苑园区南开科技大厦辅耧,裂缝处理工程。
工程地点:天津市华苑园区工华道口。
委托单位:天津南开允公集团有限公司
工程概况:该建筑始建于2000年前,后因故停建,现该建筑基础结构及地上框架梁、板均发现不同程度的开裂现象,同时发现梁、板砼保护层反碱,钢筋外露锈蚀等损坏现象,我公司受南开允公集团有限公司委托对该建筑框架梁、板的开裂情况进行普查,对开裂的砼构件进行成因分析及安全性普查并提出修复修复意见。
勘查内容:1.采用钻芯法测量砼构件的裂缝深度。
2.采用剔凿法检测砼保护层厚度及钢筋锈蚀程度。
3. 采用钢筋探测仪抽测主体框架结构梁、板、剪力墙构件的钢筋配置情况。
4. 对部分砼构件进行截面尺寸检验核实及砼表观质量抽检。
勘查依据:1.《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)
2.《钻芯法检测砼抗压强度技术规程》(CECSO3:88)
3.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)
使用仪器:取芯机、钢筋探测仪、砼回弹仪(HT-225)、刻度放大镜等。
检测日期:2010年12月始
查勘情况:经现场查勘,该建筑构件、梁、板及剪力墙裂缝较多,但由于存在长期潮湿积水现象,现场查勘中发现部分砼构件内有钢筋锈蚀情况,部分构件砼保护层厚度过小、钢筋易绣蚀。 该建筑1层和4层框架梁、板的开裂损坏现象较为严重,大多数构件的裂缝为沿截面通透裂缝。多数楼板经雨水浸泡,楼板裂缝处有不同程度的砼保护层脱鼓、钢筋锈蚀现象。现场所抽测构件的砼强度均满足原设计强度等级,所抽测构件的截面尺寸均能满足原设计要求,所抽测构件的箍筋间距及框架梁主筋根数均满足原设计要求,采用剔凿法抽测的钢筋直径均与原设计相符。经对锈蚀钢筋打磨除锈后的有效截面进行评估,部分楼板钢筋的有效截面削减。具体检测数据查勘情况详见以下图表及照片。
1.框架梁、板、构件裂缝普查表
2.典型框架梁、板、构件开裂损坏形态照片
裂缝成因分析及查勘意见:
经现场对该建筑框架梁、板、构件裂缝的普查及对部分构件进行截面尺寸校核及砼强度、钢筋配置情况抽样检测,经综合分析认为该建筑大部分框架梁、板、构件开裂是由于砼在固化过程中收缩引起,该裂缝为非受力裂缝,经采用有效的方法对该裂缝进行修复补强,可以保证构件继续安全使用。对于现场查勘中存在的部分构件砼保护层空鼓,钢筋锈蚀以及砼保护层过小等损坏及缺陷,应采取必要的加固修补措施后,方可继续使用。
处理方法及修复补强措施:
一、工程说明
1.施工说明:本方案依据现场监察及观测现象编写,如有不妥之处敬请专家指正。
2.具体内容:裂缝分析及处理的施工方法和主要技术措施。
二、分析与处理依据:国家相关规范,设计图纸及施工技术资料:
1.《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87);
2.《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89);
3.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204-92);
4.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(GBJ3-91);
5.《建筑工程质量检验评定标准》(JBJ301-88);
6.《MICRO-COVER钢筋磁感应测定仪检测构件配筋检验细则》(BETC-3012A);
7.《混凝土加固技术规范》(CECS25:90);
8.《建筑物抗震设计规范》(GBJ11-89);
9.我公司近年有关裂缝处理的施工资料;
三、裂缝修补技术
1.设计规范规定
1.1 规范规定适用于承重构件混凝土裂缝的修补;由于承载能力不足引起的裂缝,尚应选用适当的加固方法进行加固。
1.2 经可靠性鉴定确认为必须修复的裂缝,应根据裂缝的种类进行修补设计,确定其修补材料、修补方法和时间。
2. 混凝土结构的裂缝形成可分为以下三类:
地质勘查实用报告.zip
(84.83 KB, 下载次数: 54)
|
|