农村水电电力系统调度自动化规范
standard of SCADA functrion for rural
hydro power system
SL/T
53-93

中华人民共和国水利部
关于发布《农村水电电力系统调度
自动化规范》SLT5393的通知
水电[1993260

由部农村水电司委托农村电气化研究所主编的《农村水电电力系统调度自动化规范》,经审定,批准为水利行业标准,编号为SLT5393

该规范自1993101起施行。实施中如发现问题,请及时函告主编单位。该规范由水利部农村水电司负责解释,水利电力出版社出版发行。
 

1993511
  总则
  系统构成
  调度端技术要求
    厂、站端技术要求
  信道技术要求
  附录A
调度端应用软件功能配置
  附录B
厂、站端输入/输出量选配
  条文说明

 
1 总则
1.01为了明桷农村水电电力系统调度自动化的基本功能以及设备的基本配置,制定本规范。
1.02本规范适用于农村水电电力系统调度自动化的开发应用。
1.03调度自动化系统应可靠、实用,便于扩充和升级,应采用标准化、系列化产品。为提高系统的可行性,主计算机推荐采用国际优选机型。
1.04投入调度自动化设备的电力系统必须基础设施完善,信道畅通。并须配备相应的技术力量,调度自动化系统投运以后,运行人员应能独立操作,并能进行一般性维护。
1.05电力系统新建项目(发电厂、变电站等),应考虑调主度自动化发展的需要,预留接口。有条件时,宜同步投入相应的调度自动化设备。
2 系统构成
2.0.1
调度自动化系统由1个调度端,多个厂、站端和通道三部分组成。
2.0.2
调度端:
(1)主站(MS):包括计算机单机/网络软、硬件系彰汲外部设备;
(2)调度室及其辅助设备。
2.0.3厂、站端:
(1)远方终端(RTU):包括硬件及软件;
(2)与远方终端配套的电量及非电量变送器;
(3)与远方终端配套的输出设备。
2.0.4
通道:
(1)远方终端调制解调器;
(2)调度端调制解调器;
(3)信道。
3 调度端技术要求
3.1 调度端的硬件配置
3.1.1
调度端的计算机系统应按系统所需完成的功能以及具有较高的性能价格比的原则进行配置,但其最小配置应满足表3.1.1中所列配置要求。
表3.1.1调度端硬件基本配置表
设备名称
配置要求
计算机
单机或双机热备用/计算机网络 字长>16B YT E
时钟主颇>4.7MHz
监视器
CVEOA640×480 1台或多台
 
打印祝
24针打印机(报表打印)
 
9针打印机(故障打印>
可接入RTU数量
>8
动态模拟屏
静态模拟屏
注:#表示可配置(下同)。
3.1.2
调度端应配置通信及远动装置的专用电源。专用电源一般由交流稳压器、交直流配电屏、专用蓄电池组初不间断电源系统(UPS)组成UPS在交流电断电后维持系统供电的时间一般不小于20min,容量应与所用的设备配套。
3.2 调度端的软件配置
3.2.1
调度端的应用软件功能一般不受系统规模、计算机娄型的影响按GB8566-88方法进行设计、调试。其基本功能如附录A所示。
3.2.2
对于实时性强,具有多任务、多道程序运行的软件,应优先采用。
4 厂、站端技术要求
4.0.1
远方终端(RTU)的硬件基本配置应满足下表中所列要求。
 表4.0.1
远方终端(RTU)硬件基本配置表






微机配
单机或多CPU结构
微机类型
字长>8
当地显示终端单色
分辨率(640x 480)
 #
当地制表中英文打印机
A/D双向转换(带符号位)
>12
I/O可扩
采用标可扩充的Io接口
4.0.2
远方终端(RTU)的软件配置:远方终端(RTU)的软件配置,与硬件配置无关。其基本功能应满足表4.0.2的要求。
表4.0.2
远方终端(RTU)的软件配置表
功 能
配 置 要 求
设置日历(年、月、日)及时钟(时、分、秒)
按日历时钟顺序记录站内事件,实时向MS
报告;当通信中断时,自动存储数据,通信恢
复后向MS发送
当地选测
RTU自检
通信规约
CDT/POLLING
程序自恢复
遥测越死区传送
采集并发送状态信息
≥32
遥信变位优先传送
采集并发送数字量信息
≥2
采集并发送模拟量值
≥32
接收并执行遥控命令
≥16
脉冲量
≥32
注 *表示必须配置(下同)。
4.0.3
变送器:为了给远方终端提供准确的模拟量、数字量或脉冲输入,变送器应满足下表所列的各种要求。
表4.0.3
变送器基本技术要求
基本要求
项目
输 入
输 出
精度要求
电流电压回路功耗
稳定性
测量
误差
 
 
 
 
 
 
 
电压变送器
0-120V
4-20mA
0-1mA
0~+5V
 
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≤3.5V A
 
 
 
 
 
 
 
不低于
±0.5%
/年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
电流变送器
0-5A(4A、3A)
4-20mA
有功(无功) 变送器
0-100V
0-5A
4一12-20mA
-1-0-lmA
-5-0-5V
 
 
 
 
 
 
频率变送器
电度变送器
100V
量程:
48-52H Z
0-100V
0一±5V
4-20mA
0-1mA
0一±5V
脉冲量
 
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
<3.5VA
 
 
 
 
 
 
 
不低于
 
±0.5%
/年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
微机变送器
0-5A
0-100V
0-360
50±1Hz
数字量或模拟量输出
 
I
 
 
水位变送器
 
水位变幅
0-40m
数字量或模拟
 
4-20mA
0-l mA
0-±5V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≤10mm
 
 
 
 
 
 
传输距离
1-5k m
Ⅱ 类
 
水位变送器
水位变幅
0-5m
数字量或模拟量
4-20mA
0-lmA
0-±5V
 
传输距离
≥l k m
4.0.4
厂、站端I/0量选定,如附录B所示。
4.0.5
厂、站端电源:
(1)厂、站端RTU应配置交流稳压器,稳压范围220(1±20%.)V;
(2)为确保RTU数据不丢失,可在RTU内配置可充电电池,亦可配置停电后供电时间为5-10min的后备式不间断电源(UPS)。
5 信道技术要求
信道技术要求见表5。
表5    信道技术要求
信道形式
电力线载波、邮电载波、电缆、无线(甚高频、
特高频、微波)、光缆
信息传输速率
复用
专用
300、 600 bit
300、600、1200bit
收发信电平
发信电平 20-0dB
收信电平 40-0dB
低电平告警 43-0d B
频谱 通信规约
符合IEC或CCITT标准
部颁CDT或P011ing
调制方式
FSK或PSK
误码率
信噪比>16d B时,<10-4
信号畸变
<±10%
幅频特性
优于3dB
频 偏
专用电缆芯线
感应纵电动势
发送端l0Hz,接收端±16Hz,漂移<6Hz
干扰影响<60V
危险影响<750V
附录A 调度端应用软件功能配置
功 能
要求
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
机组有功功率、无功功率
*
主变有功功率、无功功率(电流)
*
输电线路有功功率、无功功率(电流)
*
配电线路电流
*
各种母线电压、电网频率
*
机组有功电度
#
主变有功、无功电度
#
输电线路有功、无功电度
#
配电线路有功电度
#
数字
或模
拟量
水库坝前水位
#
水库坝后水位
#
电站前池水位
#
 
 
 
 
 
 
 
 
断路器位置
*
分项保护动作及预告信号
*
事故跳闸总信号
*
预告总信号
*
通道故障信号
*
RTU停电信号
*
有载调压变压器分接头
#
数据采集
数据传输
和上级调度监控系统通话或信息转发
*
通信规约转换
#
 
 
 
 
电力系统网络图(带潮流方向)
*
厂、站一次实时接线图
*
厂、站实时数据显示
*
厂、站设备参数录
*
24小时负荷曲线
*
继电保护示意图及定值参数
*
发送遥控命令
#
发送遥调命令
#
修改运行参数
*
修改屏幕显示画面
*
事件顾序记录显示
*
运行日记
*
汉字制表
定时打印有功功率、无功功率、电流、电压
*
召唤打印有功功率、无功功率、电流、电压
*
异常及事故打印
*
定时打印电度
#
模拟屏
断路器位置、母线电压、电网频率、有功功率及潮流
#
具有声光检查、数码显示等目检功能
*
信道
信道监视低电平告警
*
主备信道自动切换
#
附录B  厂、站端输入/输出量选配
功 能
要求
 
 
机组有功、无功功率(电流)
 
主变有功、无功功率(电流)
 
输电线路有功、无功功率(电流)
 
配电线路电流
 
各种母线电压
 
机组有功电度
 
主变有功、无功电度
 
输电线路有功、无功电度
 
配电线路有功电度
 
水库坝前水位
 
水库坝后水位
 
电站前池水位
 
 
 
断路器位置
 
分项保护动作及预告信号
 
事故跳闸总信号
 
预告总信号
 
通道故障信号
 
 
RTU停电信号
 
有载调压变压器分接头位置
 
机 组
开机
 
停机
 
进口水闸(阀)门
开启
 
关闭
 
输、配电线路及主变断路器
 
 
电容器
 
 
机 组
有功功率增、减
 
无功功率增、减
 
调压变压器
 
 
附加说明
本标准由水利部农村水电司提出。
本标准主编单位: 水利部、能源部农村电气化研究所。
本标准主要起草人:杨玉朋 涂荫良 黄中理
罗 青 程夏蕾 张关松
王树田 朱光军
条文说明
中华人民共和国行业标难
农村水电电力系统
调度自动化规范
SIJ/T—53—93
条 文 说 明
 
1.0.1
此条是制定本规范的目的。由于微机及微电子技术的迅速发展,促进了农村水电电力系统的调度自动化,一些地县相继投入了微机调度自动化,但这些系统多为各地县自发地与科研单位合作搞起来的,缺乏引导,因此功能各异,设备配置不一,有的存在严重的缺陷,实用性较差,给运行维护和培训工作带来不便。因此,本规范在总结以往开发和应用经验的基础上,立足微机应用的现状,对调度自动化系统的功能和设备配置提出基本要求,以引导调度自动化在农村水电电力系统中的正常发展,提高实用化水平,充分发挥其经济效益。
本规范只规定了农村水电电力系统调度自动化的基本功能和设备的基本配置,实际上是最低要求。由于微机技术发展日新月异,调度自动化系统的开发和应用单位应立足当时的技术现状和市场条件,合理配置功能和相应设备,既要避免选用淘汰落后新产品,又不要盲目追求先进,选用不成熟的新产品,造成资金浪费。
1.0.2
此条是本规范的适用范围。本规范中所谓农村水电电力系统是指以中小水电供电为主、由各级水利(水电)部门管理的地方电力系统。
1.0.3
调度自动化系统一旦投入,并不是“终身”不变的,应不断扩充和完善功能,逐步从数据采集和监控系统(SCADA)向能量管理系统(EMS)发展,以充分利用计算机的硬件资源和所采集的信息资源,另外,计算机更新换代很快,高性能的通用软件不断问世,调度自动化系统在设计之初就要考虑升级和功能扩充的需要,尽量采用标准化、系列化新产品,避免因升级和功能扩充报废原有设备。
1.0.4
投入调度自动化系统必须具备一定的基础条件。首先必须信道畅通。经验表明,调度自动化系统运行是否可靠,信道是关键环节。正常通信,即是调度自动化的要求,也是常规调度手段所必须,因此在投入微机及有关设施以前,应建立完善的通信网,先做到正常通话,积累运行经验,为进一步发展调度自动化打下基础。其次应该具务相应的技术力量,有关人员应熟悉系统的硬软件,除能进行政党运行操作以外,还应能进行一般维护,有条件的,还可以结合当地电力系统特点和需要,进行新功能的开发。
1.0.5
以往电力系统的发展,对调度自动化项目未予充分考虑,如电气二次接线未预留容量,因此给投入调度自动化设备带来一定麻烦。投入调度自动化系统是电力系统发展的必然趋势,因此对新建项目在设计时就要予以考虑或预留接口,或同步投入。
地质啷http://weibo.com/943569550

1145

主题

10万

铜板

2

好友

传奇会员

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

积分
21818

灌水勋章活跃勋章冰雪节勋章

QQ
发表于 2013-11-17 14:41 | 显示全部楼层
谢谢 分享                                 

评分

参与人数 1铜板 +1 收起 理由
admin + 1 亲,你好快哦~~~

查看全部评分

加强科技支撑和引领  实现地质找矿新突破 。     
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表