免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 3245|回复: 7
收起左侧

浅谈钻孔灌注桩基础水下混凝土施工的常见问题及处理方法

[复制链接]

2786

主题

4万

铜板

269

好友

版主

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
33467

宣传勋章灌水勋章贡献勋章斑竹勋章活跃勋章

发表于 2011-6-10 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的大连快轨一号桥,总长1102延长米,总计51根桩基础,桩径为3.2米、2.0米两种,尝试在13-28米之间,桩基混凝土6812立方米,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。
     一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程
     测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架
     二、钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题
     1、导管接送严重漏水,造成断桩。发生这种故障的后果非常严重,进水,使混凝土形成松散层次或囊体,出现浮浆夹层造成断桩,严重影响混凝土质量,导致废桩重做。
     2、导管轻微漏水、导管埋入混凝土太深,混凝土含砂率偏小、和易性欠佳等因素,可能造成导管的堵塞,导致浇注中断,若重新灌注浇注时,则混凝土内存在浮浆夹层,造成断桩。
     3、护筒外壁冒水,引起地基下沉,护筒倾斜和位移,使桩孔偏斜,无法施工。
     4、孔壁坍塌。施工中发生孔壁坍塌,往往都有前兆。有时是排出的泥浆中不断出现气泡,有时护筒内的水位突然下隆,这都是塌孔的迹象。
     如果上述问题出现,势必增加工程投资,又拖延工期,工程质量也很难达到预期的目标。
     三、在快轨一号桥桩基础水下混凝土施工中的质量控制措施及方法。
     1、为防止导管接头与导管漏水,施工中我们通过严格的事前、事中、事后控制,保证导管制作及具备以下条件:
    (1)足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满混凝土的重量。
    (2)各节的安装接头所用的胶热及法兰的对接位置,预先试拼并作好标记,按插导管时须按试拼时的状态对号拦装,所有的法兰盘接头均须垫入5-7毫米厚的橡胶垫圈,安放时须对正放平,拧紧螺栓,严防漏水。
    (3)内径应一致,其误差应小于±2毫米,内壁须光滑无阻,组拼后须用球塞、检查锤作通过试验。
    (4)最下端一节导管长度要长一些,一般为4米,其底端不得带法兰盘,以便在混凝土内。每节导管的长度要整齐统一,便于丈量长度,并作出标记和记录。
    (5)导管使用前做好水密性试验。导管不要埋入混凝土过深,严格控制混凝土配合比、和易性等技术指标。
     2、为预防孔壁坍塌,我们采用了维持护筒水位简外水位高出1.3-1.4米,操作中避免碰撞孔壁,并随时注意控制泥浆的和比重。
     3、为保证施工质量,水下混凝土的配合比选用要比设计强度高20%左右,坍塌度宜采用18-22厘米。
     4、混凝土自拦合机出料至砍球开寒时间不宜超过30分钟,施工中间每间断30分钟后,要上下串一上导管,防止混凝土失去流动性,提升导管困难,增加发生事故的可能性。在施工过程中,中途中断浇注时间不宜走过30分钟,整个桩的浇注霎时间不宜过长,尽量在8小时内完毕。
     5、注意灌注所需混凝土数量,一般较成孔桩径计算的大,约为设计桩径体积的1.2倍左右。为避免混凝土超灌量,要掌握好各土导的钻孔速度,在正常钻孔作业时,中途不要随便停钻,以避免扩孔导致混凝土超灌量。浇注标高就高出桩顶设计标高0.5-1.0米,以便清除浮将和消除测量误差。务必注意,不要因误测而造成短桩。志管埋入混凝土的尝试取决于浇注速度和混凝土的性质,任何时候不得小于1米,一般控制在2-4米内。
     施工中,我们注意对易发生的质量问题采取有针对性的事前、事中、事后控制措施,取得了较好地效果,未发生导管接头漏水形成浮浆夹层造成断桩,也没有出现孔壁坍塌等质量问题。


革命尚未成功,我们还须签到! ...

1253

主题

1万

铜板

84

好友

钻石会员

我的起步与世界同行

Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

积分
11786

灌水勋章荣誉会员勋章活跃勋章精华勋章

发表于 2011-6-10 07:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!

0

主题

85

铜板

1

好友

实习生

Rank: 1

积分
6
发表于 2013-1-11 16:41 | 显示全部楼层
文章不错,写的具有现实的现场指导作用。好文章。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

9574

铜板

26

好友

地信院士

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
2116
发表于 2013-2-8 08:14 手机频道 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

77

铜板

0

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
24
发表于 2015-2-3 09:24 | 显示全部楼层
非常感谢。。。。。。
回复

使用道具 举报

2

主题

1万

铜板

28

好友

教授级高工

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1596
QQ
发表于 2015-2-15 08:05 | 显示全部楼层
了解,了解,学无止境!!!!!!!!!!!
同志们好,同志辛苦了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

5780

铜板

8

好友

银牌会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
555
发表于 2015-8-22 18:52 | 显示全部楼层
这个水工施工挺常见的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

铜板

0

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
25
发表于 2015-9-4 11:20 | 显示全部楼层
很赞,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册