东太堡村民住宅小区(二期)J-1#、J-2#住宅楼
基础结构工程自检评估报告
注:除另标数据,其它数据J-1#、J-2#楼均为同一数据
一、 工程概况
东太堡村民住宅小区(二期)位于长风东大街以南,双塔南路东200米左右,小区内共设有四栋高层住宅,共同围合成相对封闭的内院。本次验收为J-1#、J-2#住宅楼两个分项。
(一)、设计概况
1、建筑工程
(1)、J-1#住宅楼建筑面积20350.4㎡,地下三层地上十二层,地下二、三层为设备用房和商铺,地下一层至顶层为单元式住宅,标准层层高2.9m,一梯四户,三个单元,建筑高度为35.8m,室内外高差平均为1.2m。
J-2#住宅楼建筑面积20015.25㎡,地下三层地上十二层,地下二、三层为设备用房和商铺,地下一层至顶层为单元式住宅,标准层层高2.9m,一梯四户,三个单元,建筑高度为35.25m,室内外高差平均为0.45m。
(2)、本工程为二类建筑,耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级;抗震设防烈度为8度;地下室防水等级为一级,底板及外墙为抗渗砼,抗渗等级为S6,在底板和地下室外墙下加做一道4厚改性沥青防水卷材(SBS);
(3)、贯彻国家节约能源的政策,实现节能50%;建筑体型系数比为0.25,各朝向窗墙比为:南向0.33、北向0.23、东、西向0.06。外墙保温采用钢丝网架聚苯乙烯泡沫塑料板现浇砼外墙外保温系统,聚苯板为50㎜厚,室外地平以上敷设。
2、结构概况
(1)、本工程结构类型为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础类型为桩基,筏板基础,基础底板厚800㎜,地下三层墙厚均为280㎜,顶板为160㎜厚;地下一、二层外墙为280㎜,内墙为200㎜,顶板为130㎜。砼强度基础垫层为C15,其均为C30。
钢筋采用HPB235和HRB335级钢筋;钢筋保护层厚度:梁为25㎜、外墙为25㎜,内墙和板为15㎜。筏板基础为40㎜。
(二、)施工概况
1、参建单位
项 目
单 位 名 称
建设单位
东太堡村委会
监理单位
山西省城乡规划监理公司
设计单位
山西框恒建筑设计有限公司
勘察单位
太原市兴华岩土工程勘察有限公司
试验单位
山西科建工程质量检测中心有限公司
施工单位
河南天河建设工程有限公司
2、主要施工方法及措施
(1)、每个分项工程开工前均制定了详细的施工方案,进行技术、安全交底,并经监理及建设单位审批后方可施工。
(2)、质量控制严格执行三检制度,原材料进场必须有合格证,经监理见证取复试合格后报监理批准方可使用;每工序完工后经自检报项目专职质检员检验复查后,报监理、甲方验收,验收合格后方可进行下道工序。
3、施工进度
我单位从2008年4月10日开始基础施工于2008年7月22日完成基础工程。
二、 施工依据
1、 建筑法
2、 建筑工程质量管理条例
3、 建筑工程承包合同
4、 经审批的设计方件、施工图纸及相关变更
5、 图纸绘审记要
6、 工程建设标准强制性条文
7、 经审批的施工组织设计及施工方案
8、 工程测量规范
9、 建筑工程施工质量验收规范统一标准GB50300-2001
10、 混凝土质量控制标准GB50164-92
11、 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95
12、 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001
13、 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88
14、 钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003
15、 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002
16、 建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-2001
17、 相关文件
三、 验收内容
地基分部工程以于2008年4月1日验收通过。
本次验收内容为基础结构分部工程。主要包括的子分部工程有:砼子分部工程和防水子分部工程。
四、 测量放线
本工程测量放线采用J2激光经纬仪、AL-25A、DS232A水准仪、50m钢尺和附助器材,对每个单元单独投点测量,相邻单元闭合复查的方法施测,有测量放线及复核记录各11份。
五、 隐蔽工程验收
本工程地下防水及其它隐蔽验收记录各4份,均符合设计要求和施工规范规定,经监理验收同意隐蔽后并签字齐全。
六、 节能验收
有外墙保温材料进场合格证及复检报告各1份,有检验批验收记录各6份。
七、 质量验收记录
1、 基础结构子分部工程验收汇总
序号
子分部工程名称
分项数
验收意见
1
地下防水
3
检查评定合格
2
混凝土基础
4
检查评定合格
2、 基础结构分项工程验收汇总
序号
分项工程名称
检验批数
验收意见
1
防水砼
10
2
卷材防水层
2
合格
3
细部
2
合格
4
钢筋
40
合格
5
模板
29
合格
6
混凝土
20
合格
7
现浇结构
11
合格
3、 安全和功能验收报告汇总
序号
资料名称
份数
结论
1
结构实体检验同条件养护试块检验记录
19
合格
2
结构实体钢筋保护层厚度检验记录
1
合格
八、 质量控制资料核查
在监理工程师的见证和核查下,该工程基础分部资料基本作到了“真实、同步、完整、齐全”的要求。具体名称、份数如下:
1、开工报告1份
2、施工现场质量管理检查记录表1份
3、施工组织设计(施工方案)7份
4、图纸会审记录、设计变更、技术交底J-1#楼16份;J-2#楼18份。
5、定位测量放线记录11份。
6、原材料、半成品出厂质量证明文件及进场检(测)验报告4份。
7、钢筋机械连接及连接材料质量证明文件和机械连接、焊接件试验报告3份。
8、防水材料出厂质量证明文件及有见证取样进场检验报告1份。
9、商品混凝土出厂合格证、质量合格证、抗渗报告47份。
10、现场有见证取样同、标养混凝土试块抗压强度、抗渗试验报告及强度统计表52份。
14、混凝土结构实体(砼同养试件强度及钢筋保护层厚度)检验记录2份。
15、混凝土测温记录10份
16、隐蔽工程验收记录22份
17、检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录124份
18、施工记录18份
九、安全和功能验收、检测报告。
1、结构实体检验同条件养护试件强度检验记录
在监理工程师的见证下,按混凝土批量和部分随机留置混凝土同条件试块,留置后随层养护到600℃·d,依据GB·J107—87混凝土强度质量评定均达到合格,报监理工程师核准后入档作为安全和功能资料。
2、结构实体钢筋保护层厚度检验记录
基础钢筋保护层检测:依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)中附录E《结构实体保护层厚度检验》的有关规定,由甲方及监理和我单位共同根据规范,梁、板类构件各抽取2%,且不少于5个构件,板构件所占的比例不小于50%。经三方协商选定了检测部位及数量,抽取梁类构件5个,板类构件10个,委托太钢建设工程检测站进行非破损扫描检测,钢筋保护层的厚度判定为合格(详见检测报告)。
十、基础结构分部工程观感质量检查评价
拆模后同监理对混凝土主控项目进行了检查,墙、柱、梁、板无漏筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面、夹渣层现象;混凝土密实、表面平整、垂直、棱角方正顺直、接槎良好。对基础剪力墙、柱、梁、板逐层进行了实测实量,观感质量评定为“好”。
综上所述,J-1#、J-2#住宅楼基础结构分部各形成2个子分部、7个分项、114个检验批,经过严格检查,全部合格,质量控制资料基本完整、真实。安全和功能检测,全部符合规范要求。
结论: 合格 达到验收条件。
附:砼结构子分部工程结构实体砼强度验收记录 2份
砼结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录 2份
|
|