一 工程施工测量 1测量总则 本工程的测量工作主要为轴线测放、标高控制及建筑物沉降观测工作,主要以业主及测绘所提供的总平面图、定位图上的坐标控制点及高程控制点为依据。施工测量的主要流程为:
2测量使用仪器 表4-1 注:以上仪器均通过技术监督局计量测试单位检定合格。 3测量人员 组长由项目总工担任,组员包括项目工程师、专职质量员、测量员等。 4测量精度的标准及控制 (1)测角:采用三测回,测角中误差±5″以内,总误差±10″以内; (2)测距:采用往返测法,取平均值; (3)量距:用鉴定过的钢尺进行量测; (4)每层轴线之间的偏差在±1mm以内,层高垂直偏差在±2mm以内,总高度垂直偏差在±10mm以内。 5定位放线 (1)本工程根据业主提供的城市坐标网中的坐标控制点,结合总平面定位图,主控轴线一次性测定完成,然后固定在建筑物的四周龙门桩上,形成现场测量控制网(如图1)。经业主、规划单位核验办妥定位验收记录后,进行下道工序施工。 (2)本工程总体测量均根据建筑物的平面定位,遵循先整体后局部的控制原则,在施工现场设置矩形控制网,矩形控制网由建筑物的主要轴线组成,并根据建筑物的规模确定。土方开挖前做好引桩,作为平面控制的依据,引桩应该设在距基桩开挖边线1-1.5m的地方,至轴线交点的距离应为1m的倍数。根据本工程的现场实际情况,本工程厂房部分的平面控制及垂直度控制决定采用外控法,2层以上的建筑物采用内控法。 (3)采用内控法时,为了保证建筑物轴线位置正确,用LT2经纬仪轴线投测到楼板边缘或柱顶上。楼板中心线测设长(列)线、短(行)线各2-3条,其投点误差为±2mm。然后根据由下层测引上来的轴线,在楼板上分间弹线,投测时将基准面设在底层面上,把经纬仪安置在轴线控制桩上,后视原有轴线控制点,用正倒镜取中的方法,将轴线投测到楼层面边缘,在底面上投控制点,组成规则的几何图形,用钢卷尺实量其间距作为校核,其相对误差不得大于1/2000。经校核后方可开始该层施工。基坑内轴线的投测也可用以上方法,即将轴线测设到基坑的护壁上,后采用两点对线的方法进行控制测量。 6内控法定位做法 (1)采用内控法时,在底层楼面上预埋四块200×200mm钢板,钢板中心刻痕或红三角标识。网点位置根据具体情况选择4个相互通视点。 主体结构楼层水平放线时,可选用N1、N2、N3、N4中任意三点进行控制,然后再用剩余1个点进行复核。 楼层放线时,在需放线的楼层上任选其中三点,假如选N1、N2、N3三点,则将经纬仪置于N1点上,后视N2,顺时针旋转90度后,根据N1N2和N1N3之间距离定出N1N2和N1N3;最后将镜置于N4上,后视N2,逆时针旋转90度,弹出线得N4N3’,复合N4N3和N4N3’是否在同一直线上。 (2)轴线沿高度传递:2层以上楼层以内部测量控制网点为控制点,通过在楼面板上预留的俯视孔(200×200mm),采用天底法垂直测量,逐层传递,并予以复测闭合后,据此进行楼层细部放样测量。 (3)垂直度控制:外围墙柱分别挂2㎏线坠进行控制检查。第2层以上采用J2经纬仪(带弯管目镜)通高检测一遍,减少误差积累。 7定位测量记录 控制网测完后,要经有关人员(监理单位、建设单位、设计单位)现场复查验收。定位记录要有技术负责人、建设单位代表审核签字。做为施工档案归档保管。以备复查和做为交工资料。 8标高控制及垂直传递 (1)
用四等水准测量,将建设单位给定的城市高程点引测至施工现场,经精测、复核准确无误后,在现场设置施工水准基准点,作为施工中高程的控制依据,基础完成后,将高程引测至柱、梁边缘。施工水准基准点应设置在不受基础、土方工程施工变形影响及建筑物沉降影响范围以外。水准基准点埋设深度应低于自然地面以下0.6m,其做法采用钢筋砼预制桩现场埋设。水准基点的高程数据自高程基准点引测得到,为了水准基点间互相校核,考虑到本工程建筑规模,拟在建筑物周围布设11个水准基点(如图), 并对水准点定期进行高程闭合检测,以保证高程控制的准确及沉降观测成果的正确性。 (2)土方开挖阶段深度的控制,从现场水准基准点测引至基坑内钉设的临时木桩上,并用红线标出。开挖到设计标高后,必须经复核签证后方可继续下一道工序施工。 (3)垫层施工时,应先设置水平桩。垫层浇好后,基础支模时,要在主控制线上端外侧处标出水平标记,一层结构浇好后,要在轴线控制位置同时标出统一水平标记,以便于主体施工时丈量标高。 (4)主体以上各层水平标记,按不同设计层高,计算后用钢卷尺丈量。每层都应在周围外角主控制轴线处,先用水平仪复核每层丈量后的标记是否水平,经复核无误,然后再在其它轴线处或柱头处加密水平标记,包括中间柱头插筋处等,以便于各层标高的控制。高程闭合差不得超过±2mm,取其平均作为该楼层的标高控制点。 9沉降观测 (1)沉降观测点布设在建筑物四周。沉降观测点设在室外-0.10m处,式样为六角形2cm对角线粗铜棒,具体在±0.000m结构完成后设置。基础施工完、主体施工时,每完成一层楼面后,进行沉降观测1次,装饰完成观测1次,在主体封顶、竣工后继续观测1次。 (2)观测时先从水准点开始,逐点观测,前后视使用同一支水准尺,每个测站上读完各沉降点读数后,再观测后视读数2次,后视读数之差不得大于1mm,沉降观测后再进行观测记录的整理,检查各项计算是否正确,精度是否合乎要求,然后计算各水准基点和沉降观测点的高程,再计算本次沉降量和累计沉降量,最后将荷载情况同时记入沉降观测成果表中。 (3)保证沉降观测正确性的措施: 1)固定人员观测和整理成果; 2)使用固定的水准仪及塔尺; 3)使用固定的水准点; 4)按规定的日期方法及路线进行沉降观测。沉降观测计划表
表4-2 |