免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 421|回复: 8
收起左侧

[求助] 有没有雨污水管线教学一下,内外需要怎么做,本人会测地形图有管线软件和rtk,

[复制链接]

4

主题

612

铜板

2

好友

助理工程师

Rank: 5Rank: 5

积分
191
发表于 2023-6-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
20铜板
有没有雨污水管线教学一下,内外需要怎么做,本人会测地形图有管线软件和rtk,外业需要核实哪些东西,如何核实怎么区分雨污水井,管线表格如何表写。

157

主题

3万

铜板

29

好友

资深会员

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
3106

童话节勋章灌水勋章

发表于 2023-6-14 15:28 | 显示全部楼层
管线产权、所属单位,市政主管部门查询管道位置,埋深,交叉关系,等等
回复

使用道具 举报

6

主题

2万

铜板

18

好友

地信院士

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
2712

宣传勋章爱心勋章灌水勋章

发表于 2023-6-15 10:54 | 显示全部楼层
地下管线测量规程
第一部分:概述
总体来说,地下管线测量分为外业调查与测量,内业资料整理与绘图
两大部分。外业测量包括控制点的布设、碎部点的坐标采集、碎部高程测
量。内业包括:控制点资料的整理,导线、支点资料的整理、核对与计算,
碎部点坐标的计算与资料的整理,高程(井面高、管内底或管外顶高)的计
算与核对、竣工图的绘制与核对,管线调查表的整理、计算与核对,成果表
的录入与核对,管线总长、材质的统计,资料封面的打印以及所有资料的汇
总装订。资料包括控制资料、导线资料、碎部点极坐标资料、高程控制资
料、碎部点高程资料、竣工草图、若有井室的还应附有井室大样图、成果
表、调查表、封面、质量检查单、管线竣工、蓝图。
第二部分:外业调查与测量
1,外业调查:
外业作业员进场后,首先与施工方测量负责人或本工程负责人联系,
问清楚所要测的管线种类及甲方的特殊要求。要求施工方提供本工程所有
设计图、工程洽商以及离施工现场较近的控制点、水准点,这里应当注意
这些点的资料测绘管理处是否认可。若不认可可以做测量时的参考点。要
求施工方负责人带领到现场确认所要测的管线的井位或位置以及所提供
可编辑
精品文档,欢迎下载
的控制点、水准点的位置,询问其管线预留管(沟)的长度位置及内径的大
小,并做详实的记录以供调查时的参考。外业调查的目的是:弄清楚管线的
来龙去脉,搞清楚管线的起点、终点、折点、分支点、变径点、变坡点及
附属构筑物、管件等主要点位,对于直线段一般每隔150 米要加测一点。
养成绘制草图的良好习惯。
管线种类:大体上可分为三大类,一种是靠其重力流水的管线如:雨污水管
线,一种是压力管道如:自来水、热力、中水、蒸气、煤气等,另外一种是
如电力,电信、电视等。
2,雨污水调查:
雨污水可分为两大类,一种是钢筋混凝土管,另一种是雨污水方沟。不
管是那一种形式其调查内容是基本相同的,对于雨污水管来说,管径<1000
毫米的井一般没有井室,在调查时只调查以下内容:量高,量高是指从井面
到管内底的垂直距离,对于较深的井若一次量不到管内可分段量取,对于
管偏较大的井可以先从井面量到井的顶板然后从顶板量到管内底,如果进
场较早,井面没有完全做好在量取时一定要在读数的位置作上记号以防止
测量井面的高程时有变动。量取管偏,管偏是指井面的投影中心到管道的
中心线垂直距离。管偏超过 0.2 米时才要量取,若在量取时没有明确的方
向则需要画出示意图,同时要定出大致的北方向,记录管线的方向(这里是
大致方向)在井内有几个方向有管就需记录几个方向其相对应也应该有几
个量高和管偏和管径,管径的量取,这里管径是指管道的内径,管径的大小
单位用毫米表示,管道的符号用φ表示如管径为 500 毫米的记作φ500。对
于管径≥1000 毫米的管道一般都有井室,这里就要求画井室图,井室尺寸
的量取,对于规则的井量取其长、宽、及井中心到其相邻井室壁的距离,对
于扇形井室要量取井的宽度和井中心到井室四角的距里,对于不规则的多
边形井室则需要量取每一条边的长度,量取井中心到井室每个角的距离。
在现场画小室示意图时一定要画出大致的时
北方向,表示出管道相对于井面的方向。并在现场和图上标上该井的
临编号,现场的标号应标在便于保存,便于找到的地方。示意图上的编号应
标在井室图左上角。对于点的编号,有两部分组成,线号和序号,线号用方
括弧内加数字表示,序号直接用数字表示,线号表示第几线,序号表示第几
个点第几个或井,如:[3]2 表示第三线的第 2 个井或点。若现场只有一条线
可以不编线号直接用序号表示,但点号不能间断,其他管线编号方式也是
一样的。但对雨污水来说,一般应按流水方向编号,可以从上游往下游编,
也可以从下游往上游编,但同一条线只能有一个出水方向。否则另编一线,
对于支线或支管点号按主管号向外顺编,如[1]4-1、[1]4-2¨¨但尽量避
免点号过长,以支一次为宜,如支管较长可另编一线号。两管线点间要增加
点时,要以原编号小号为准补加附号。例如:在 2—3 点间增加两点号,可补
为 2A、2B。其他管线编号也是如此。
对于雨污水方沟的调查,其调查内容与管的调查基本相同,但大多数
方沟的井都帖在方沟的一壁上没有井室,这种情况就需要在调查时画示意
图,以便确定方沟井靠在方沟的那一边。方沟的量高直接从井面量到沟内
底,其管径则量取方沟的宽和高的尺寸来表示其管径的大小,尺寸单位仍
用毫米表示如:沟高 2 米,宽 2.5 米,则可记作□2500×2000,方沟的符号用
□表示,方沟雨水与热力一般井段间没有变坡,但有时变径,平折点,电
力方沟变坡点较多变化也较大,所以为了便于内业整理与蓝图的绘制应及
时绘制调查草图(一般指俯视平面图,特殊的地方应加绘立面图)。方沟
的中心线到井面中心的投影就为方沟的管偏,在方沟中有时会遇见变坡点,
需要用钢尺量取它到最近井中心的距离,以便确定它的具体位置。对于方
沟的支线,若它离井较近可用它相对于井的位置确定其位置。若离井较远
则需要通过确定其中心线与主方沟中心线的交点的位置来确定其位置,若
其支线为预留管或沟,要量取其长度,管径,管偏。若方沟内有转弯的地方
则需要量出其位置,方沟的宽和高有变化的地方,称其为变径点需要确定
其位置,两段宽高不一样的方沟之间的承接段,称为渐变段它的管径是变
化的,它的长度需要量取,其他类型的方沟调查方式也是一样的。在方沟调
查中有时也会遇见暗挖的方沟其断面是拱形,它的管径也是用宽和高来表
示,但它的高是沟底到拱顶最高处的距离表示的,其宽度则用底部的宽度
来表示其尺寸单位仍用毫米,例如:一暗挖方沟的高为
2.4 米宽度为 2.0 米则可记作 2000×2400 其符号用表示。有的工程是
由方沟直接变为两根较大管例如:方沟为□3400×3000 变为两根φ2600 的
管而且两根管的距离较大,经过若干米后又合拢为方沟,这种情况可以分
三部分考虑,第一部分是主方沟,第二部分是两条过渡的方沟,第三部分两
条管,在调查时可以分别量取。对于两条并行的方沟,也就是两条方沟中间
有一条隔墙,而所在两方沟上的井是以隔墙为对称轴对称排列的,在调查
时可以看作两条独立的方沟调查,但其编号则看作一条管线处理,例如在
一条方沟上的井号编作[1]1A,则在另一条方沟上与其对称的井号则应编
作[1]1B。对于在同一个井内同一个方向有两根管或多根管的现象,再调查
时应把它们看作一个整体来量取管偏,其管径表示方法如下:两根 500 的管
应记作 2φ500 但它们之间的距离应量出。对于雨污水若一个井室上有多
个井,在编号时就应变按以下方式编,如[1]1 井上有三个井其编号应编为
[1]A,[1]1B,[1]
1C,其方向表示方法采用就近原则,其管偏也应采用就近原则,以离其
较近的井量取管偏。
污水管线在住宅小区内会有化粪池,这种情况就应该量取化粪池的大
小及化粪池进出水管的量高,化粪池上的井位可以单独编号,一般情况下
进水管内底高要底于出水管内高,如果化粪池的尺寸量不到可以要求施工
方提供其相关内容并记录化粪池的号数,小区内较小的管不在调查范围内,
但若施工方要求则应调查,只在竣工图上表示出来并不提供相关竣工资
料。在调查雨水时,雨水篦子不在调查范围之内,如有特殊要求则应如实反
映,也不提供相关竣工资料。
雨污水调查时,若有倒虹吸应注意其位置并加以备注,倒虹吸是为了
躲过地下其他设施,采用连通器的原理绕过障碍物的一种方法,应注意倒
虹吸的上游应高于其下游。其调查方法与以上管线的调查方法相同。应注
意雨污水的起(终)点调查,若起(终)点是以建管线,则只需调查与该管线
相连的方向即可,并备注为现况井;若起终点是管头,则直接测量其内底高
管径,坐标即可,若该点已经埋掉则要求施工方提供其相关资料。其他管线
对该点的调查要求相同。
3,上水调查:
上水调查与雨污水调查不太一样上水一般要测绘其附近的主要建筑
参照物,注意测量其水源(深井泵,泵站构筑物,外接等)或终点,上水
一般是跟踪测量,测量完整条管线以后,待施工方做完所有的井后还要调
查量高、管偏(有管偏的井位要记录管子的走向和管偏的方向)、管件,注
意管件包括(消火栓、排气阀、闸、水表、测流井、洒水井、蝶阀)各管件
要一一对应地备注明确,不得遗漏,补测井位。在对上水进行跟踪测量时,
可编辑
精品文档,欢迎下载
应测其起点、平折点、变坡点、变径点、各预留井位、三通、四通点、预
留管头、(若有套管或加固方沟还应测套管和加固方沟的起点和终点)、终
点,这些点一定要尽量一次测准其位置和高程,因为上水管比较特殊它的
施工进度比较快,在很多情况下,是在边施工边埋管时进行测量的,所以就
要求测量人员在测量时一定要认真仔细,要尽量一次测准。在测量时一定
要注意记录所测的点是该管线的什么部位,在三通的地方若管径不同应分
别测取该点处主管和支管的外顶高程并记录清楚,在套管或加固沟测量时,
其高程测量仍测取它们的起点和终点外顶高,若它们中间有其他的变化点
也应一并测取这些点的坐标和外顶高程,同时也要测量通过该套管(加固
方沟)上水管相应点的外顶高程和坐标,如套管(加固方沟)起终点,变坡点,
平折点,并量取套管(加固方沟)的管径大小其表示方法与雨污水管径表示
方法相同。注意在测量上水管道时,若管径
≥φ300,其平折点、三通点、四通点、都要采取圆周角测量这些点的
坐标。上水测量中一般情况下都是分段测量的所以在测量时应注意临时管
头的测量,一般来说前一次测量的终点应是下一次测量的起点,两次都测
该点可以对照检核,以便确定所测是否正确。对于上水的测量,也有特殊的
情况,如有的单位,在测量之前已经把管子埋掉了,这就应要求把现场能查
到井作详细调查和测量,要求施工方提供所埋掉管线的要测点的相关资料
和工程洽商,为竣工资料的整理和竣工图的绘制提供依据。在上水测量时
也应注意现况管线或现况井的测量,应注意调查记录。注意上水管线高程
要求测管外顶高。上水管线的管径在跟踪测量时就应当量取,各支线的管
径也同时量取并做详实的记录,注意在三通、四通的地方,其管径应先注记
主管管径,后注记支管管径,如φ400×300。在对跟踪测量上水管线时,当
天所测的点位(坐标、高程)应当天展绘在电脑中,检查它是否与实地相符,
与上次所测临时管头是否吻合,并标出各点位(或管件)的名称。在测量外
业记录上记清楚测量日期。
4:热力管线的调查。
热力管线分为直埋管和方沟两类,热力直埋管在调查时应注意热源地(外
接,锅炉房等)有时冷热水管不同,一般先量取井室的大小确定大致的北
方向后,画清楚井位在井室的具体位,热力井室一般有多个井,其编号应按
前面所提到方法编号,在量高、量管偏、确定管子的走向时应按就近原则,
如:一热力管为东西走向其支线为南方向,在该井室的东方向有井[1]1A,
西方向有井[1]1B,南方向有井[1]1C,在量量高、量管偏、确定管子的走向
就应分别以这三个井确定,东方向就以[1]1A 来量取,西方向就以[1]1B 来
量取,南方向就以[1]1C 来量取,热力直埋管一般有两根并行管,其管中心
线间的间距要量取,热力管一般外部都有保温材料所以它们的管径都没有
办法直接量取,这情况就要求施工方提供其资料来确定其管径的大小和变
化,热力管也要量其管外顶的高。若直埋热力有加固方沟或套管其调查方
法与上水中的此类情况相同,对于热力方沟的调查,只需要调查方沟,而不
调查方沟内的管,热力方沟的井室一般也有多个井,其调查方法与热力直
埋管方法相同,但热力方沟画小室图时,也要求画小室的横断面图,以便更
清楚地确定方沟的位置,量取井面至小室底的量高(必须记清从那个井口
量的)一般热力小室内底是平的这样可只量一个小室底高,但对于小室底
不平的则应一一量取。热力方沟内底一般高于小室底,这就需要量取沟内
底至小室底的距离,量取方沟壁到相邻小室壁的距离,量方沟内径的宽和
高,其表示方法与雨污水方沟表示方法相同,热力井室一般是规则的,对于
不规则井室量取要量每一条边长和每条边相对井口的距离,若有预留方沟
处对方沟量以上内容以外还应量预留方沟的长度,若方沟较小不易量取应
要求施工方提供其长度和方位。热力方沟调查时还会遇见进料口(也称活
盖板),进料口一般按方沟处理,其宽度与所在方沟的宽度相同,高度应从
沟底量到盖板的底部,进料口的起(终)点按变径点处理,进料口的长度应
用钢尺量取,热力方沟内也有变径点,变坡点和平折点其内底高与位置应
实际测量。但在调查中热力方沟大部分是被埋掉的,这就给测量带来不便,
这种情况就应要求施工方提供这些特殊点的相关资料和工程洽商,编绘竣
工资料在编绘完应与施工方负责人一一核对,但能测到应尽量测到,在调
查中应从方沟起点走至终点对于特殊点位应,画示意图并量出它离较近的
井位的距离。热力方沟也应注意调查起终点,若为沟则应测量其准确位和
高程,若测不到应用钢尺量取,其高程一般要进行实测特殊情况有施工方
提供其高程,若是现况井则应详细调查和测量。在调查完后应注意检查,看
是否有遗漏的,一般来说在调查时画的示意图应能详细清楚的描述该管线
所调查的内容为内业的资料提供基本依据。所以画示意图时应认真仔细。
可编辑
精品文档,欢迎下载
5:电力管线调查
电力管线也分为两类,直埋电力与电力方沟,直埋电力有井室与管块组成,
对于电力直埋调查的内容,包括井室的大小和形状、管块的尺寸大小、管
块的管偏、组成管块管的材质管径根数、管块的外顶量高。管块是由多根
并排或重叠的管组成的,在调查时应把它们看作一个整体,其管块尺寸用
宽和高表示,单位为毫米,管块的符号用表示,管块的管偏用管块的中心到
井中心的距离表示,管块的量高用井面到管块外顶的距离表示,画管块横
断图时应准确表示管块的宽和高的尺寸的大小,管块内部管子的排列顺序
管径的大小和根数,管块外顶到顶板的距离,管块中心到相邻井室壁的距
离。在画井室图时与以上提到方法相同,井室示意图应准确表示井口到井
室各边的相对位置。在井室中有几个管块就应有几个横断面。对与一个方
向有多个管块且管块相距较远的,情况则应把它们看作但独的管块处理,
在直埋电力中若两个井室相互连通的,则这个方向按方沟处理。一般来说
电力管线井室形状复杂多样
在调查时应注意量取,对井室图示意图要注意其尺寸的完整性,以便更明
了的画出,井室各尺寸都应相对于井中心量取,各断面要注意记录方向。对
于电力方沟的调查与其他方沟的调查基本相同,但应注意电力方沟底部有
十公分高的步道,在量高时应量在沟底部,不要量在步道上,电力方沟有其
特殊的构筑物,除井外还有进风口和出风口,进风口、出风口一般都建在方
沟的旁边通过钢筋混凝土管连到方沟的顶部,方沟顶部有孔一个或两个孔
与其相连,方沟顶部的孔,在地面上看不到的是作为暗井处理,方沟旁边的
进风口、出风口以井的形式建立的应作为井处理,在方沟内部应从方沟底
部量到进(出)风口的管内底,进(出)风口的管径也应量其内径尺寸单位仍
用毫米表示,进风口一般有两根管,表示方法按双管法表示,出风口一般有
一根管表示方法按单管法表示。管旁边的井,应按井处理。有的进(出)风
口直接建在方沟的顶部这种情况按井处理。电力方沟内部有较多的变坡点
和平折点在调查时应注意确定其位置,电力方沟的井室也要单独处理,方
沟的起(终)点、各预留沟头应准确测量其坐标和高程,若测不到用钢尺量
取其到相邻井中的距离,并要求施工方提供其高程和方位。对于三层或四
层井的调查,其井室尺寸以最底层的井室尺寸为准,其最顶层一般有预留
管块,该管块应按直埋电力管块处理,其长度高程若测不到应有施工方提
供,对于并行的方沟应按双沟情况处理,对于方沟内常见的情况与其他方
沟的调查方法相同。
6,电信管线的调查
电信管线的调查与直埋电力管线的调查基本相同,电信管线的井室比较规
则,直通井室,三通井室,四通井室一般都有其固定的规格,所以在调查时
可以一种井型的尺寸只量一个,但应灵活掌握,对于有较大变化的井应详
细量取,电信管块的大小仍用宽和高来表示,但宽和高的尺寸单位用厘米
表示,其符号用表示,电信块的量高也是管块外顶到井面的距离,管偏仍用
管块中心到井口中心的垂直距离表示。以上所述是几种常见管线调查基本
程序,这些内容要根据具体情况灵活运用,针对于每一种管线或每一个工
程来具体实施调查,在野外调查中要养成,多询问,多动手,多记录,勤观察,
多思考,勤画图,野外调查的质量的好坏直接影响了内业资料质量的好坏,
为保证第一手资料的正确、清楚、详实、全面所以一定要慎重对待每一个
调查步骤。
第二部分:野外施测
外业测量包括,控制点的布设,碎部测量两大部分。地下管线测量以三
四级导线作为测量依据,三四级导线应起闭于测绘院认可的一二级导线
点、三角点或 GPS 点上,在不能做附合导线时的情况下可做支点补充,导
线的基本技术要求:
等级 测区范围 平均边长
导线
总长
导线超长时坐标闭
合差绝对值的限差
坐标相对
闭合差

三环路以内 150.00m 1.6Km 0.32m
1/5000
三环路以外 250.00m 3.6Km 0.72m
可编辑
精品文档,欢迎下载

三环路以内 150.00m 1.0Km 0.32m
1/3000
三环路以外 160.00m 2.2Km 0.72m
特殊情况可有四级导线再附合一次,技术要求同四级导线。三级导线总长
在500米以下时,坐标闭合差可放宽为1/3000,四级导线总长在500米以下
时坐标相对闭合差可放宽为 1/2500。三级导线角度观测要求全站仪两测回,
三级导线方位角闭合差为±24″√n,其中 n 为测站数。四级导线角度观测
要求全站仪一测回,四级导线方位角闭合±40″√n 但三环路以外控制点
稀少的地区导线总长可放宽测距,三级导线为 6.6 公里,四级导线为 3.9 公
里但坐标闭合差绝对值应满足上标志规定。支点不应超过四个点,边长不
应超过后视边长的两倍,支点总边长不应超过 500米,水平角观测采用圆周
角法观测角度闭合差不应超过±40″,支点边长采用往返测量两次测量取
平均数。高程测量要起闭于水准点或一二级导线点上使用自动按平水准仪
及普通水准尺观测估读至毫米,水准线路闭合差不应超过±10√n,n 为侧
站数测站至水准尺的距离尽量相等,一般前后视距不应超过 70 米。
对于导线点的测设,在测量之前应检核起测点是否正确,导线点应选在便
于保存,便于寻找,通视条件较好的地方,应尽量布设直伸导线,避免导线
的交叉。导线相邻边长之比不应超过 1:3,角度不能小于 30。在观测时应
踩实脚架,精确对中、整平,旋紧固定螺旋。观测时尽量对准目标的底部或
棱镜的中心,前后视立镜人员应检查对中杆气泡是否居中,底部是否放在
点位中心。观测人员一定要仔细检查,仪器是否对中,是否平整。定向是否
照准,是否设置为零角度,在观测之前必须校核控制点是否正确,记录员一
定要重读数据并提醒观测员核对数据是否正确,一定要注意定向时置零及
检测定向距离,记录员要注意观测员读数是否合理要随时提醒。在观测完
一站后一定要把仪器放在脚架的中心并旋紧固定螺旋,同时要把脚螺旋调
可编辑
精品文档,欢迎下载
至中心,以便为下一站架仪器提供方便。导线一定是附合导线,若控制点较
少无法做附合导线应做无定向导线或闭合导线,无定向导线一定要现场计
算看它是否合格,在做闭合导线时,起闭点要为两个不同的控制点,对于比
较特殊的地方可用自由坐标测量,其前提是,现场必须有两个以上的已知
坐标点或这对方有较特殊的要求,否则不允许这样做,在导线布设施,作业
人员一定要认真负责通力配合,以保证导线的顺利完成。若有时间一定要
现场计算。碎部点测量一般采用全站仪极坐标测量,角度应测量一个测回,
距离测量两次,
角度左右角之差不得超过±36″,距离两次测量之差不应超过±1cm,否则
应检查仪器是否照准目标中心,仪器气泡是否居中,对点器是否对准,否则
应重新对准整平重新定向,在观测时要随时注意仪器气泡的变化,若偏差
较大,应停止测量重新调整仪器,观测员要随时提醒跑镜员注意立直目标,
观测角要先对准仪器底部,距离测量要照准棱镜中心,在每架一站一定要
踩实脚架,精确对中整平。在行人车辆较多的地方要设置障碍保护人身仪
器安全,对于较恶劣的天气要慎重测量,一般不要出测。在碎部测量时跑镜
员一定要报清所立目标点的点号或名称,记录员要记录清楚并每隔几个点
与跑镜员核对点名或点号,若有必要画草图时一定要画草图。对于水准测
量应该测附合水准,临时水准点一般放在距离测区较近稳定,便于保存和
使用的地方,水准测量禁止使用中视测量,水准测量时,记录员必须重读测
量数据,若一人边观测边记录则在记录后要核对一遍,前后视立尺者要立
直水准尺子,水准测量尽量两点间为偶数站,水准测量一定要现场检查计
算。若闭合差超限在返工时应换人测量,(导线测量也是如此),碎部点高程
测量时禁止用中视法测量,所测点的部位要及时记录清楚。水准测量,若在
较困难的地方可采用闭合水准测量,必须在保证水准起测点高程正确的情
况下才能进行测量,水准记录一定要字体工整,字迹清晰不得涂改,否则应
返工。水准路线不应测设过长,不应多种管线混杂测量,测量完应及时计算
检查。外业第一手资料应保证其清晰明了完整,保存至审批部门与施工方
都认可。
第三部分内业资料的整理
内业资料的整理包括,导线的计算与打印,高程的计算与打印,极坐标
的计算与打印,竣工图的绘制,管线调查表的整理与计算,管线成果表的抄
录与打印,资料封面的打印,首页的打印管线总长和材质的统计,资料的装
订。导线测回来后首先要通过计算闭合差,合限后才能打印,若是附合导线
可直接打印,若是无定向导线,则先按无定向导线的方法计算,合限以后在
通过合理的处理转换为附合导线进行计算打印,其结果要与无定向导线的
计算结果进行对照若相差较大则应分析查找原因并重新计算。若是闭合导
线则应先按闭合导线计算,合限后在转换成附合导线,其结果要与闭合导
线计算对照,相差在允许的范围内方可使用,若是自由坐标系则应算出测
点的自由坐标展到图上以后通过已知点与自由点的关系进行旋转对齐来
获取真实坐标。导线在打印时一定要检查输入的起算点坐标,方位角,是
否正确,观测角及距离是否正确,确认正确后方可打印。导线在写入规定
格式的表格内后,一定要与观测记录核对。碎部点坐标打印时要先检查测
站点坐标和方位角是否输入正确,注意这里是定向点到测站点的方位角,
坐标的打印要求边输入边核对,注意到换站时也应换站打印,打印时输入
的观测角和距离都应是两次观测值得中数,其平均数的取舍采取奇进偶舍
的原则。注意有些坐标在竣工图成图后要根据图坐标反算其到相应的测站
观测角和距离,再根据所反算的角度和距离进行坐标打印,打印获得的坐
标要与图上坐标对照。水准打印时,首先要检查起,闭点高程输入是否正
确,各观测值的输入是否正确,水准在写入规定格式的表格内后,也要检
查与打印和观测值是否一致,各高程点的位置是否一致。一般来说每一条
水准只准测一种管线,但在很多种情况下一条水准观测了多种管线,有时
候还有中视测量,这就需要先把它们的高程分别算出,然后根据这些高程
编写观测值,注意必须保证这些高程正确。若野外所测是闭合水准则也需
要先计算出各点高程,然后转换成附合水准的形式。
2,竣工图的绘制
竣工图,首先用打印的极坐标进行录入展点,竣工图上要求井的半径为 0.4
米,所录入的坐标为井中心坐标或其他点在管线中心线上的坐标,为了检
查所测点是否正确应在展完点后将管线所在路中设计坐标或其他参照物
的设计坐标录入,根据设计关系来比较所测管线的位置是否正确,若发现
有较大出入的地方,则应检查坐标是否计算错了,若没有:应看该段有没
有工程洽商,若没有,则应在该处做记录,去现场补测(包括导线),若
两次结果相近,则应与施工方联系问清原因。管线的中心线根据所调查的
管偏定出或根据设计路中线与管线中心线的关系定出。在竣工图上对于雨
污水来说管径<1000mm 的用线宽为 0.25 的单线表示,雨污水热力管径≥
1000mm 用双线表示实际尺寸,其他管线除方沟外用双线表示实际尺寸,无
论管径多大都用线宽为 0.25 的单线表示,但电信用 0.5 的单线表示,对
于双管或多管,则用两条或多条并行的线宽为 0.25 的单线表示实际情况,
各管中心线间的距离应标出。若有井室的还应根据所调查的尺寸画出相应
井的井室图。竣工图应绘制管线的全部内容,有些现场直接测不到的点位
应通过距离和方位在图上绘制出来。根据外业编的号标注点号,标注各点
的坐标,标注各段的长度及管径,对于管子来说其管径的表示方法与调查
表上的表示方法相同但其长度用 L=表示如:
可编辑
精品文档,欢迎下载
φ1000L=34.50 在这里一般管径用毫米表示,长度用米表示切取至厘米即
小数点后两位,数据的取舍仍采取单进双不进的原则,雨污水还应画出流
水方向箭头,对于方沟则用 W×H=L=表示如:W×H=2500×2100 L=50.31 在
这里 W 表示方沟的宽度,H 表示方沟的高度,单位用毫米表示。对于管块在
图上也用 W×H 表示管块的尺寸,但电信管块的尺寸单位用厘米表示如::W
×H=25×21 L=52.32。竣工图上还应画出相应的地物比如较大的较明显的
建筑,单位,道路,它们的名称一定要注记清楚。画出坐标格网线,坐标格网
线是以 50米的整数倍绘制的,标出四角坐标,并与电子图上坐标对照,一般
来说格网的绘制应能完全包括所绘制的图,竣工图的分幅,一般按
A2,A3,A4 的图纸大小来分幅,应一满幅分配为标准。绘制指北针,图号,指
北针应放在图框的左上角,指北的下面写有绘图比例,一般是 1:500,图号
写在图框的右上角,图号用分数表示,分母表示共分的幅数,分子表示所分
的第几幅,一般来说指北针和图号应对称放置,它们之间应写出图名,一般
来说图中的文字字头应超向出图时正上方。注意图一旦分幅其坐标一般都
要发生变化,所以尽量不要在分过幅的图上加坐标,必须保存一幅完正的
竣工图和分过幅的图,以便查询。
2,调查表的整理,调查表在外业一般都应填写清楚,但外业工作中很难保
证调查表整洁,真实方向一般很难在实地辨别准确,所以在竣工图绘制出
后应按图中所绘实际方向来准确填写方向和管偏,一般管线偏角大于≥15
°的应,调整方向如,现场调查的北应改为东北或西北,管偏偏东应偏东南
或偏东北。调查表的井面高和量高相减所得到的管外顶或管内底应与设计
纵断图或工程洽商对照若有较大出入应及时做详细记录,重新调查若没有
错误应与施工方联系,以便使问题能够得到及时解决。调查表整理一定要
在填写井面高时和打印水准的高程一致,高程应取至厘米,位数取舍应与
前面所提到原则相同,但应注意如 23.5651 应取为 23.57 而 23.5650 应取
为 23.56,也就是说在偶数后若为 5 且 5 后为大于 0 的数一进位,调查表的
井号与管径应和竣工图上对照,其构筑物和备注栏应清楚明确填写,业外
所编的号应安顺序填写在调查表内的临时号栏。若为一个井室多个井的情
况,应采取就近原则来填写调查表,对于管径、管偏、量高相同井可只写第
一个,其下面的可用"表示与以上相同。若为热力方沟还应写井室内底的
高与量高。对于上水管线来说,其有管偏的地方应填写方向和管偏,若有套
管和加固沟也应把其方向和管径填入。若有变径的地方也应记入方向和该
方向上的管径大小。调查表内不得涂改,否则重新抄录,调查表是竣工测量
的第一手资料必须保证其完整性和正确性不得涂改。调查表应与野外调查
一致,以确保其他资料的正确的处理和顺利完成。
成果表的抄录,成果表是调查表和竣工图的综合,所以成果表应包含竣工
图和调查表内的所有内容,成果表内的临时点号应与调查表内的点号一致,
按顺序抄录点号不能间断,应从小号向大号依次排列,成果表内的纵横坐
标也应抄至厘米,其取舍方法与上述方法相同,井面高一栏应与调查表内
的相同,若不是井的点该行应空着,直接输其管外顶或管内底高,但成果表
内的管外顶和管内底高应连同方向一并输入,管径、管偏一栏应与调查表
内的相同,若有相同的可只写第一个,其下面的可用"表示与以上相同,对
于一个井室多个井的情况,应与调查表内的填写相同,但没用到的井还应
把其点号与坐标输入,若是热力方沟还应输入井室内底高。注意不管那种
管线,其下一个井的方向一定与上一个井的方向顺接,不能跳跃和接错。但
应注意上水管可以不输入方向,若上水管有管偏的井应输入方向,上水管
的套管或加固沟也应输入方向和它们的管径大小和管外顶高,对于管线的
支线应与主线分开输入,在支线输入中与支线相连的井或点除坐标可以不
输外其他的都应输入,注意这些点只输入与支线相接的方向和该方向上的
外顶高或内底高和管径,对于备注栏应把各点或井的名称备注清楚,对于
雨污水而言还应在成果表内画出其流水方向箭头,箭头从高程高的地方指
向高程低的地方,且应注意中间不可有倒流的现象。对于上水来说主线上
若有三通,四通的地方其标注方法应如下注记
φ300×200,在其支线则注记为φ200,备注栏应备注清楚所调查的各种管
件,和各点的名称,如:变坡点,变径点,平折点,起点,终点等,注意变径点
也应加注方向和该方向上的管径。各种管线的管径符号应按以前提到的为
准,有双管或多管的情况应按一个整体处理如 2φ200 其管偏应为两管或多
管的中心线到井中的距离表示。但若有距离较远的两根管或多根管则应分
别输取各管的内容。管线成果表输入完成后应跟调查表、竣工图一一核对
检查有没有漏输的点位,一定要特别注意管线的走向和管偏的关系是否垂
直,各点的坐标的输入应在输入时,边录入边核对,高程的录入也是这样,
输完后应认仔细地再检查一遍。
管线长度的统计,应把主线,支线的总长度都加在一起,管材的确定应以该
管线主要的材料为准,个别段有别于主要的材料应在管线调查表和管线成
果表中备注明确。管线竣工测量表内应明确填写管线的种类,管线的长度
管线的材质,测量单位,委托单位
,测量单位,工程主持人,测量方式,完成日期,以及导线的测量方式和起算
点的种类(测绘院认可的一二级导线点和 GPS点),高程的测量方式,一般是
附合水准测量。水准点一般也是一二级导线点上带有的高程或是其他测绘
院所认可的水准点。打印管线测量资料封面,注意封面上的完成日期的时
间一定与首页内的日期一致。
完成这些后要打印出,管线成果表,竣工草图,有井室的应绘制井室大
样图,注意大样图的尺寸标注应以井的中心为基准标注,尺寸应准确完整
标注。
装订资料应按封面、首页、管线成果表、草图、井室大样图、起算点资
料、导线资料、极坐标资料、水准资料、管线调查表、竣工蓝图、管线质
量检查单,的顺序来装订。
对于道路的测设,一般要把道路的所有内容测设出来,包括道路的形状、隔
离带的形状、道路步道的形状、树池的位置和分布、雨水篦子的位置和分
布、各路口的位置和形状及道路高程(中心高和两侧高),在测设的时候应
注意用钢尺量取道路主路、辅路、隔离带、人行步道的宽度,树池的大小
及各树池之间的间距,还应注意道路变化的地方的测设和量取其宽度,道
路各弧线要测三个点保证其形状的真实性,道路雨水篦子要测取其中心的
坐标,树池可以测起头树池的中心坐标和末端树池的中心坐标,然后量取
任何两相邻两树池间的距离即可,在内业工作中,道路竣工图要标注,道路
各部分的宽度,道路中心线的坐标(指设计坐标),道路红线距道路中心线
的距离,道路各弧的半径,主辅路的坡度,树池的间距和大小,道路名称、道
路的桩号(一般按 50 米或 30 一个桩号分配)较特殊的点应加桩号如;直圆
点、曲中点、圆直点、各道路交点。道路永中的交点坐标(指设计坐标),
道路 IP 点的坐标(指设计坐标),竣工图成图后要与设计图及工程洽商比
较。若有较大的出入应作记录,并出外重测,若两次结果一样应与施工方联
系找出原因以便解决问题。
道路的高程一般按道路的设计坡度结合设计图和工程洽商的高程进行编
汇,桩号与竣工图所排桩号一致,还应加入竖曲线的桩号及高程(以上高程
只指主路中心线和两边高程),辅路高程不于编绘。道路成果表应按桩号
及高程按所编汇高程录入。
在工作中要本着认真负责的态度工作,发现问题要随时作好记录与技术负
责人联系以便及时解决问题。
.

评分

参与人数 1铜板 +2 收起 理由
z子默 + 2 感谢回复!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1

主题

3204

铜板

3

好友

高级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
625
发表于 2023-6-15 11:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的用不成
回复

使用道具 举报

1

主题

3204

铜板

3

好友

高级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
625
发表于 2023-6-15 11:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的用不成
回复

使用道具 举报

0

主题

5660

铜板

2

好友

地信院士

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
2218
发表于 2023-7-13 09:58 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

1

主题

1067

铜板

3

好友

助理工程师

Rank: 5Rank: 5

积分
163
发表于 2023-8-25 10:55 | 显示全部楼层
这个好干  首先先看甲方调差管线的用处是什么  根据甲方要求来调查 他说要啥咱调查啥  北方的话大部分是  没水的井就是雨水  有水的是污水  南方看雨水篦子有篦子的雨水没篦子的污水可能存在合流,也可能有污水篦子要多方面考虑分辨,管线成果表看当地要求,没要求软件生成个就行
回复

使用道具 举报

0

主题

300

铜板

1

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
73
发表于 2023-8-25 16:11 | 显示全部楼层
:zt:zt:zt:zt:zt:zt
回复

使用道具 举报

2

主题

1375

铜板

1

好友

助理工程师

Rank: 5Rank: 5

积分
106
发表于 2023-9-6 15:20 | 显示全部楼层
外业需要核实管径,管道材质,管线性质,管底埋深。管径需要用到L尺进行实地测量,管线材质通过打开检查井进行观察,一般包含(混凝土管、玻璃钢管、PE管、HDPE管、PVC管等)如需进行内业整理工作需对外业每个检查井进行编号,每个检查井应有唯一标号。目前大部分城市已经完成了雨污分流改造工程,连接雨水篦子的通常为雨水管网,另一条管网为污水管网,如未完成雨污分流改造且该条道路仅有一条雨污水管网则该管线为合流管网。外业需手绘或外业采集软件进行数据及连接关系记录。内业资料处理需根据管线成图软件需要进行连接关系,埋深,管径等数据的录入工作,管线成图软件有录入模板参考模板进行数据填写即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表