预应力混凝土梁桥悬臂拼装安全技术交底
1. 预制梁段起吊前应经检查,确认吊环符合要求、梁段上无浮置物件。 2. 预制梁段应平稳起吊,就位时不得碰撞已安装的梁段和其他作业设施。 3. 桥墩两侧悬拼施工进度应一致,保持对称、平衡,不平衡偏差必须符合设计规定。 4. 预制梁段吊离运输工具后,运输工具应迅速撤出。运输工具撤出后方可继续起吊。 5. 梁段拼装完毕后,应按设计规定程序拆除拼装施工临时设施,拆除时不得碰撞梁体。 6. 梁段拼装完毕后,明槽混凝土应由悬臂向根部对称浇筑。如有挂孔,应在挂梁架设完毕后立即浇筑明槽混凝土。 7. 梁段拼装过程中,应按挠度控制设计的规定控制梁段安装高程,随时检测、随时调整,确认符合允许误差要求。 8. 悬臂梁的挂孔架设中,移运挂孔预制梁需经过悬臂端时,应对悬臂梁结构进行验算,确认符合设计要求,并形成文件。 10. 悬拼法架设连续梁、悬臂梁时,墩顶现浇段与桥墩之间应设临时锚固或临时支承,使其能承受悬拼施工阶段产生的不平衡力矩,待全部块件安装完毕方可拆除临时锚固或支承。
11. 悬拼吊装前应对悬拼吊装系统进行检查、试运转,并按130%设计荷载进行试吊,确认符合要求并形成文件后,方可正式起吊。吊机每次移位后必须检查其定位和锚固,确认符合要求后,方可起吊。 12. 梁段接缝采用胶拼时,应根据设计要求选择胶粘剂。使用胶粘剂应遵守材料说明书规定。配置胶粘剂的现场应通风良好,作业人员应佩戴规定的防护用品,不得裸露身体作业。作业现场应按消防部门要求设消防器材。 13. 梁段预应力张拉过程中,应随时观察、检测各梁段变化和明槽钢束的稳定情况。发现异常必须立即停止张拉,采取措施处理并确认合格后,方可继续张拉;胶拼梁段拼装完成后应立即检查,确认合格,并张拉部分预应力束,使胶拼缝处预压应力大于0.2MPa;梁段拼装完毕,应经检查,确认符合设计要求。现浇接头混凝土强度应达到设计规定方可张拉,设计无规定时,张拉强度不得小于梁段混凝土设计强度标准值的75%。 14. 墩顶临时支承采用硫磺水泥砂浆时,应符合下列要求: (1) 吊运硫磺水泥砂浆时,吊运范围内严禁有人。 (2) 熬制完成,作业人员离开岗位前,必须熄灭余火。 (3) 熬制硫磺砂浆不得在架空线路下方熬制;应在室外进行,并应位于施工现场的下风向,远离生活区。 (4) 熬制时,严禁在猛火空锅中投料和中途投放大块硫磺,溶液不得超过锅容量的3/4,作业人员严禁离开岗位。 (5) 熬制前必须履行用火申报手续,经消防管理人员检查,确认防火措施落实,并签发用火证后,方可点火作业。 (6) 运输时,严禁用锡焊制品盛装硫磺砂浆,装溶液量不得超过容器容量的2/3,速度应缓慢、均匀,不得忽快忽慢,并应避开人员。 |