一、项目背景 本调查地位于江苏某地区,目前为运作中的金属制品制造业工厂。工厂设立20年以上,从事电镀、表面涂装等具高污染风险的制程,且早期使用三氯乙烯(TCE)做清洗用途,废液暂存区无完善保护措施,废水处理设施大部分皆为地下式,可能因老旧破损造成渗漏。 二、调查目的 查找调查区可能出现的污染分布范围及边界等。 三、现场方案 利用电阻率探测法(ERT)及跨孔雷达进行探测,ERT测线布置于地下污染潜势较高区域,跨孔雷达也布设于疑似区域,再针对地球物理所描绘出高污染潜势区进行采用验证。ERT测线位置与相关污染潜势区布线如图三(a)所示。 四、结果展示 (1)ERT探测成果 整治前地电阻探测法成果 图为电阻率探测法成果图,测线整体电阻率呈现200 欧姆米以下,电性地层主要出现两个高电阻率异常,依序为测线水平距离36米与72米,其中36米异常高电阻率区域接近三氯乙烯存放区,且高电阻率等值线有向下延伸区域,符合Dnapl特性,故建议设置监测井MW9913-03采样验证。而72米的异常高电阻率团,为人工管线经过所造成的干扰。 (2)跨孔探地雷达成果 应用跨孔透地雷达方法调查地下水污染成果图
如图所示:发射天线放置于AW-2,接收天线置于AW-2P,两井间距5.4米。由结果可知异常高速区总共有两处,第一处位于两井间,约在地下7~7.5米处(未饱和层区域),雷达波速度约0.12 ns/m;第二处则是地下8.5~10米间(含水层区域),雷达波速度约0.08~0.12 ns/m。而地下7.5~8.5米为一低速层,研判此区域邻近水位面及受粉土含量增加致雷达波速减慢。深度在8.55~10米的异常呈团状,周围无其他异常高速区。结合此区额下游监测井,其历次的三氯乙烯(1,1-DCE)浓度相对高于其他各井,推断此高速区很可能为污染团,而污染深度应局限在地下10.5米以上(地下10.5米以下属粉土、粘土)。
五、验证及修复后成果 整治后地电阻探测法成果 经采样验证监测井地下水三氯乙烯(TCE)浓度49.3 mg/L,超过管制标准986倍。因应污染紧急应变措施,在灌注生物复育药剂EOSa 灌注最大深度约17米,监测井的地下水TCE浓度从整治前的49.3 mg/L下降至0.798 mg/L。 同时,利用电阻率时间变化TimLapse探测,成果上图(C)所示,污染区域电阻率差异甚大,明显受到药剂改善所影响,其他区域(未注药区)的电阻率几乎没有变化,而且显示电阻率改变区仅局限在井周围约2米范围,此亦间接推测药剂影响范围。
|