免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 518|回复: 0
收起左侧

2020年一级消防工程师综合能力备考笔记:建筑灭火器的检查

[复制链接]

1648

主题

9129

铜板

1

好友

钻石会员

Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

积分
10286
发表于 2020-3-3 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

消防设施的维护的第三篇章是一级消防工程师综合能力科目中的重点篇章,该篇章中的主要内容就是灭火救援工作中的重要消防设施以及器材,其中与建筑灭火器维护相关的知识就是考生需要在当下的考前冲刺阶段重点复习的考点。今天大立教育为各位整理好了建筑灭火器检查的考前笔记,针对笔记内容进行复习可以使各位事半功倍。


  1检查内容:检查灭火器及其附件、灭火器箱符合市场准入规定的证明文件、出厂合格证、使用和维修说明,核查产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。


  2.灭火器箱现场质量检查:经测力计实测检查,开启力不大于50N;箱门开启角度不小于175°,箱盖开启角度不小于100°。


  3.灭火器及其附件到场质量检查:除二氧化碳灭火器以外的储压式灭火器装有压力指示器;3kg(L)以上充装量的配有喷射软管,经钢卷尺测量,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于400mm,推车式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头和喷射枪)不得小于4m;经直尺实际测量灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于100mm。


  4.灭火器箱的安装:嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。


  5.灭火器挂钩、托架等附件安装:挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。


  6..灭火器基本配置:现场核查灭火器配置数量,核对灭火器铭牌,查验灭火器类型、规格、灭火级别等基本配置要求;同一个配置单元内配置有不同类型灭火器时,核实其灭火剂的相容性。


  7.灭火器基本配置:经备案未被抽查确定为检查对象的建设工程,每个配置单元内灭火器数量不少于2具,每个设置点灭火器不多于5具;住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的,配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器。


  8.灭火器安装设置质量验收:按照灭火器配置单元的总数,随机抽查20%,并不得少于3个;少于3个配置单元的,全数检查。歌舞娱乐放映游艺场所、甲乙类火灾危险性场所、文物保护单位,全数检查。



2019年一级消防工程师冲刺汇总.rar

377 Bytes, 下载次数: 1

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表