11、某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261), 属于系统调试的是( )。


  A.排水设施调试

  B.管道试压

  C.管网冲洗

  D.支吊架间距测量


  【答案】:A

  【解析】:系统调试应包括:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试、联动试验。


  12、某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900㎡,每层划分为2 个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。


  A.仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门

  B.仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门

  C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散

  D. 地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设1个安全出口


  【答案】:D

  【解析】:3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 A、B选项正确

  3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设置1个安全出口。D选项错误。

  地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。C正确。


  13、某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括:(1)对减压阀的流量和压力进行一次试验;(2)对消防水泵接合器的栓口及附件进行一次检查;(3)将柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测;(4)对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),上述4项维护保养项目中,属于季度保养项目的共有( )。


  A.1项 B.3项

  C.4项 D.2项


  【答案】:D

  【解析】:(2)和(4)是每季度;(1)是每年;(3)是每日

  14.0.8 每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。


  14、对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检査结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。


  A.导线选用了截面积为2.5mm2的铜芯绝缘导线

  B.电气线路采用电缆桥架架空敷设

  C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍

  D电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接


  【答案】:C

  【解析】:导线允许载流量应不小于熔断器额定电流以及脱扣器整定电流的1. 25倍


  15、某地上3层汽车库,每层建筑面积为3600㎡,建筑高度为12m,采用自然排烟,对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。


  A.外墙上排烟口采用上悬窗

  B.屋顶的排烟口采用平推窗

  C.每层自然排烟口的总面积为54㎡

  D.防烟分区内最远点距排烟口的距离为30m


  【答案】:C

  【解析】:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.4

  1)当采用自然排烟方式时,自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2 % ;

  2)自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上。可开启外窗的形式有上悬窗、中悬窗、下悬窗、平推窗、平开窗和推拉窗等。

  8.2.6 排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于30m。