免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 970|回复: 0
收起左侧

[灌水] 导热油锅炉的漏风调试

[复制链接]

44

主题

258

铜板

1

好友

助理工程师

Rank: 5Rank: 5

积分
267
发表于 2017-4-28 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
导热油锅炉的调试是进一步考证安装质量、系统工作性能和熟悉操作要领,保证正常运行的重要工作,应有管理人员、技术人员、操作人员共同参加,在设备初次启动后的运行中,应对设备工况进行测定和记录,以保证今后系统的正常运行。
  锅炉安装检查完毕后需进行各部分的冷态调试,冷态调试必须由司炉人员操作。
  1.漏风试验:
  ⑴.空气侧试验:在试验导热油锅炉同时把最后一道风门关闭,启动鼓风机,打开入口调节门,使系统风压最大,检查各法兰接口、焊缝、等易漏部位作出记号,停机后处理。
  ⑵.烟气侧试验:试验时先关闭炉膛烟道各部分挡板、门、孔。用正压试验时,启动鼓风机对烟气侧加压,调节风门使炉膛内保持200-400MPa正压,炉排风门全部打开,放灰门关闭,沿烟气流程的各风门全部打开,关闭各放灰门、出渣门、炉门、看火孔、并将除尘器用水封住。检查出漏部位作出记号,停机后处理。
  漏风部位易在炉墙膨胀缝处,管子穿墙处,烟道联结法兰和焊缝处。
  试验方法:在鼓风入口处加入白粉或点燃能发生烟雾的可燃物,使漏风处有白粉痕迹或烟气逸出。
  消除漏泄方法:对炉墙膨胀缝可用石棉绳填充,对门、孔漏泄应将接触面刮平,烟道联结法兰处加石棉绳并拧紧螺栓,焊缝处应补焊。
相关链接:


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表