叠压供水又被称为无负压供水,是目前市面上常见的供水方式之一,对于叠压供水设备如何选择以及安装,南京尤孚泵业的小编还是通过文章来介绍吧。
1、无负压变频供水设备整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座吋可不必卸下水泵和电机。
2、将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约2040毫米。准备找平后填充水螺浆之用。
3、用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
4、经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。
5、将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;,。并把水泵和电机放到底座上。
6、调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。推荐阅读:什么是二次供水设备
7、把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査安装情况。
为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。
安装使用注意事项:
1、应安装在干燥房间内,通风良好,环境温度尽量保持在5~40℃之间,温度不超过90%,房间内无腐蚀性气体、尘埃及。-无负压变频供水设备.
2、控制柜的安装位置易于操作人员观察,操作和检修。