[求助] 各位同行有用空压机做过抽水试验的吗?

[复制链接]

128

主题

7402

铜板

21

好友

教授级高工

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1651
发表于 2012-8-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行有用空压机做过抽水试验的吗?有用过空压机做抽水试验的经验给介绍介绍。先谢谢了。

31

主题

2万

铜板

14

好友

传奇会员

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

积分
64854
发表于 2012-8-3 09:58 | 显示全部楼层
很早以前用过,现在已经不用了,麻烦,要计算很多参数,沉没比、风压等等,还要下三路管子

评分

参与人数 1铜板 +5 收起 理由
admin + 5 亲,你好快哦~~~

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

128

主题

7402

铜板

21

好友

教授级高工

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1651
 楼主| 发表于 2012-8-3 20:29 | 显示全部楼层
我们也一直用水泵做抽水试验,这次这个项目甲方指定要用空压机洗井和抽水试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

2万

铜板

14

好友

传奇会员

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

积分
64854
发表于 2012-8-4 11:07 | 显示全部楼层
空压机抽水与水泵抽水差不多,只是更繁杂一点,首先要看抽水孔是否满足空压机抽水要求,确定风管、测管、水管的位置,然后确定各种参数,可以看看规范或百度一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

2万

铜板

19

好友

教授级高工

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1930
QQ
发表于 2012-9-6 17:29 | 显示全部楼层
谐和之韵 发表于 2012-8-4 11:07
空压机抽水与水泵抽水差不多,只是更繁杂一点,首先要看抽水孔是否满足空压机抽水要求,确定风管、测管、水 ...

呵呵,我们一直都用空压机抽水啊,首先要根据空压机的压力大小和静止水位确定风管的深度,然后下测水管,要比风管深啊!哈哈,说起来简单,操作起来就很麻烦了!我这刚从野外抽完水回来哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8776

铜板

0

好友

高级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1074
发表于 2012-9-8 15:12 | 显示全部楼层
一般用168的出水管,测管一般比风管深10左右,算好沉没比。{:soso_e113:}