免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 1861|回复: 2
收起左侧

[资料] 桥梁模板工程作业指导书

[复制链接]

2786

主题

4万

铜板

269

好友

版主

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
33467

宣传勋章灌水勋章贡献勋章斑竹勋章活跃勋章

发表于 2011-7-12 07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.           一般规定
1.1本合同段墩柱、预制空心板及T梁采用定型钢模,承台、系梁采用组合钢模。预应力连续空心板梁采用满堂红支架,竹胶板底模,侧模采用定型钢模。
1.1.1模板应能保证砼结构和构件各部分设计形状,尺寸和相互间位置准确。
1.1.2具有足够的强度,刚度和稳定性,能承受新浇筑砼的重力,侧压力及施工中可能产生的各项荷载。
1.1.3接缝不漏浆,制作简单,安装方便,便于拆卸和多次重复使用。
1.1.4能与砼结构和构件的特征,施工条件和浇筑方法相适应。
1.2模板与脚手架之间不宜互相联结。
1.3模板与砼相接触的表面应涂脱模剂,钢模用的脱模剂应同时具有防锈作用。不得使用废机油等油料,不得污染钢筋及砼的施工缝处。模板使用后应立即按规定修整保存。
2、钢材、焊条
2.1钢模板采用Q235钢材,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢标准》(GB700)的规定。
2.2焊条型号应与钢材强度相适应,其质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB5117)的规定。
3、模板的设计
3.1模板的设计根据结构形式、设计跨径、施工组织设计、荷载大小,地基土类别及有关设计,施工规范进行。
3.2设计模板按下列荷载计算
3.2.1竖向荷载:
模板的自身重力;
新浇筑砼的重力;
施工人员和机具设备的重力;
钢筋(包托预埋件)的重力;
振捣砼时产生的荷载;
其它荷载;
3.2.2 水平荷载
新浇筑砼对模板的侧压力;
倾到砼时,因振动产生的水平荷载;
3.3稳定性要求
3.3.1计算模板、支架等的强度和稳定性时,应考虑作用在其上的风力。验算模板及其支架的抗倾倒稳定时,验算倾覆的稳定系数不得小于1.3。
3.3.2支架受压构件纵向弯曲系数按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025)进行计算。
3.4强度及刚度要求
验算模板、支架的刚度时,其变形值不得超过下列数值:
1)结构表面外露的模板,挠度为模板构件跨度的1/400;
2)结构表面隐蔽的模板,挠度为模板构件跨度的1/250;
3)支架拱架受载后挠曲的杆件(盖梁、纵梁),其弹性挠度为相应结构跨度的1/400;
4)钢模板的面板变形为1.5mm;
5)钢模板的钢棱和柱箍变形为L/500和B/500(其中L为计算跨径,B为柱宽)
1.5设计预应力砼构件的模板时,应考虑施加预应力后构件与模板、支架间位置的相互影响,如梁体的弹性压缩、徐变、上拱,支座螺栓或预埋件的位移等。
3.6模板组装设计时,除应考虑各项荷载外,尚应考虑组拼后的吊装,拆模荷载,并应注明支点及吊点位置。吊环应经过计算确定。
4、模板的制作和安装。
4.1定型钢模板及其配件按批准的加工图加工,成品经检验合格后,方可使用。制作时,模板与砼的接触面应平整光滑。模板上的重要拉杆用螺纹钢杆配以垫圈,伸出砼外露面的拉杆用端部可拆卸的钢丝杆或使用套管。
4.2组合钢模板的拼装应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》(GB214)。各种螺栓连接件应符合国家现行有关标准。
4.3重复使用的模板应始终保持其表面平整,形状准确,不漏浆,有足够的强度和刚度。

4.4模板安装的技术要求。
1)模板与钢筋安装工作应配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设,模板不能与脚手架联接,避免引起模板变形。
2)安装侧模时,应防止模板移位和凸出;
3)模板安装完毕后,应对其平面位置,顶部标高,节点联系及纵横向稳定性进行检查,签认后,方可浇筑砼。
4)模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。
5)预应力梁板施工时,应注意预应力、自重和汽车荷载等综合作用下所产生的上拱或下挠,应设置适当的预挠或预拱,施工前应分别计算予拱数据。
4.5芯模安装的技术要求。
1)本工程芯模使用充气胶囊,胶囊在使用前应经过检查,不得漏气,安装时应有专人检查钢丝头,钢丝头应弯向内侧。
胶囊涂刷隔离剂,每次使用后,妥善存放,防止污染,破损及老化。
2)开始浇筑砼到胶囊放气为止,其充气压力应保持稳定。
3)浇筑砼时,为防止胶囊上浮和偏位,应采取有效措施加以固定,并对称平行地进行浇筑。
4)胶囊的放气时间应经试验确定,以砼强度达到能保持构件不变形为宜。
5)支架的制作和安装
5.1支架的制作。
支架采用标准化,系列化,通用化的构件拼装,满堂红支撑。
5.2支架的安装。
支架安装前应对支架支承面详细检查、准确调整支架支承面和顶部标高,并复测跨度,确认无误后,方可进行安装、支架应稳定、坚固,安装在经过处理有足够承载力的地基上,保证砼浇筑后不发生超允许的沉降量。
6、模板、支架的拆除
6.1拆除期限的原则规定
1)      非承重侧模板,应在砼强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损害时拆除,一般在砼强度达到2.5MPA以上时拆除;
2)      芯模胶囊的拆除,应经试验确定,以混凝土强度达到能保持构件不变形为宜。
3)      钢筋砼结构的承重模板、支架、应在混凝土强度能承受其自重力及其可能的叠加荷载时,方可拆除。构件跨度不大于4m时,在砼强度符合设计强度标准值50%的要求后可拆除;构件大于4m时,应在符合设计强度标准值75%的要求后,方可拆除。
6.2拆除模板支架的技术要求
1)模板拆除遵循先支后拆、后支先拆的顺序。拆除时应有专人观测墩台、梁变化情况,并进行详细记录。
2)墩台、模板宜在其上部结构施工前拆除。拆除时不允许用猛烈敲打和强扭等方法进行。
3)模板、支架、拆除后,应维修整理,分类妥善存放,以备下次使用。




革命尚未成功,我们还须签到! ...

22

主题

5万

铜板

18

好友

传奇会员

YK

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

积分
37900

灌水勋章

发表于 2018-12-28 10:38 | 显示全部楼层
看看,,,,
回复

使用道具 举报

22

主题

5万

铜板

18

好友

传奇会员

YK

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

积分
37900

灌水勋章

发表于 2018-12-28 10:38 | 显示全部楼层
谢谢,,,,
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表