塑料排水板处理软土地基施工技术总结
  竖向塑料排水板处理软地基,是用塑料排水板将地基中的水排除,以增加作用于土颗粒的有效应力来加速地基固结沉降,达到提高强度的目的。?
  这种方法的优点是:排水板是工厂生产的,质量容易控制,成本较低;在施工过程中没有排水孔断面不均匀和受堵塞的情况;断面小,对地基扰动小;打设机械轻,可用于较软的基地。?
  沪宁高速公路丹阳段部分路段位于软土地基上,采用竖向塑料排水板与砂垫层组合进行地基处理。原设计工程量为261688m,后因变更设计减少为92591m。从1993年3月开始施工,到9月完工,实际施打59207.8m(因部分地段地质情况与设计不符)。主要工序为排水板施打,砂垫层铺设和土工布铺设。现根据施工情况对施工工艺总结如下:
  1 主要材料
  1.1 塑料排水板
  采用SPDⅡ型塑料排水板。每一批塑料排水板应经指定的检验部门的检验,且附有出厂合格证及试验、检验报告。在使用时应经常检查塑料排水板的外套薄膜是否完好无损。?
  1.2 土工布
  采用型号CEF2006的有纺土工布。?
  1.3 砂垫层
  砂应用中粗砂,含泥量≯3%,渗透系数6×10-3~6×10-2cm/s,也可用砂砾、石屑(不含石粉)替代。??
  2 机械设备
  打设塑料排水板的设备有两种形式:?
  一种为履带式打桩机,一种为门架式插板机(带导轨)。要求用能打入设计深度的静力式或振动式设备,不可用锤击式或水冲式。套管插入杆为扁平状或圆形,内径大于排水板的尺寸,长度大于排水板设计长度,在打设中保护排水板不被损坏。??
  3 施工质量标准
  3.1 塑料排水板
  (1)打入深度 ??????不小于设计值?
  (2)拔管跟带长度     ≤50cm?
  (3)板距误差       ≤5cm?
  (4)垂直度        ≤1.5%?
  3.2 砂垫层
  (1)压实度        ≥90%?
  (2)厚 度        2cm?
  (3)宽 度        不小于设计值??
  4 施工工艺流程
  5 施工工艺
  5.1 测量放样
  (1)根据设计资料提供的起讫桩号打出控制桩,再每隔10~20m放出路线中心桩。?
  (2)按照打设的宽度放出边桩及护桩。?
  5.2 地面清理及整平
  (1)将施工范围内的树木、杂物清理干净,并挖除树根。?
  (2)将施工场地大致整平,若设计有整平标高时,应按设计标高整平,做成>1%的双向横坡,并进行压实(压实度>85%)。?
  5.3 砂垫层铺设
  砂垫层总厚度30cm(压实)分两层铺筑各15cm,第一层铺设15cm,然后施打排水板,最后再铺设其余的15cm,并压实到要求的密实度(>90%)。?
  由于地表较软弱,运输车辆宜用轻型车辆,且尽量减少对地基的扰动。最好将砂堆于处理地段以外,然后用小型运输工具运入施工地段。?
  摊铺做到均匀、平整,形成双向横坡。同时注意避免泥土、杂物混入砂层。?
  压实应用静压式压路机进行,不得振碾。?
  5.4 桩位放样
  (1)首先根据设计给定的处理长度、宽度及板距计算出布设的排数和列数。由于布设的原则按正三角形(梅花形)故:?
  排数=处理长度÷设计板距×sin60°+1?
  列数=处理宽度÷设计板距+1?
  (2)根据计算结果画出布桩图,标明排列的编号。每排桩的轴线应垂直于路线中心线,曲线上应为法线方向。同时应绘制一张较大的布桩图交施工人员打设时使用,每施打一根在图上相应位置标出,以免遗漏。?
  由于有些处理段落位于斜交结构物两侧,应注意两个三角形地带的布桩,不要超布或遗漏。
  (3)根据布桩图在铺设好的第一层砂垫层上放出具体的桩位,做出鲜明的标志。一般可用15cm长的8钢筋插在桩位上,桩顶部最好用红油漆抹红(打设时用来卡住排水板端部,插入后将排水板锚固于孔底防止拔管时带上排水板)。?
  放桩位时一般一次不宜过多,可先在半幅内布设。以免施工时丢失。施工中应经常注
意检查和保护,丢失的及时补上。?
  5.5 塑料排水板施工(本工艺主要针对门架式插板机)
  5.5.1 施工准备
  在进行施工放样等工序的同时,应做好施工准备。主要是门架的拼装,机件的安设调试,可在待处理地段端部的场地上进行。然后试打2~5根检验机器的性能、地质情况及工艺。?
  5.5.2 施打排水板
  (1)铺设枕木、轨道,将机器移入场内。?
  (2)将排水板装入卷筒,并通过门架上的滑轮将排水板引入插杆中。?
  (3)将排水板从插入杆端头引出、折回,夹上短钢筋(桩位放样时插在桩位上),用订板机订好(固定方法见图2)。?
  (4)拉紧排水板,将插入杆对准桩位。?
  (5)开启振动将插入杆压入地基。?
  (6)到达设计深度(预先在插入杆用红漆划上标志)后将插入杆拔出。则排水板被短钢筋锚固于孔底。
  (7)在砂垫层以上30cm处将排水板剪断埋入砂中。?
  (8)移至下一个桩位。?
  5.5.3 施工注意事项
  (1)轨道顺路方向铺设,铺设轨道时应使同一断面保持水平,以保证施打时垂直度<1.5%。
  (2)施打从护坡道向路中心推进,每排可打设5~9根,打完一排再向前移动门架,直至处理长度方向讫点。然后横移门架,返回施打下一幅。?
  (3)上拔插入杆时带出的淤泥,不得弃于砂垫层上,以免堵塞排水通道。?
  (4)排水板一般不允许接长。如果要接长时应剥开滤膜使芯板接平(搭接长度≮20cm)然后包好滤膜,再用订板机订牢。接长的根数不宜超过打设根数的5%,一般最多只允许接长一次。接长的板宜调整到护坡道位置打设。?
  (5)结构物两侧的沉降过渡段必须严格按照长度、间距、过渡的起讫范围进行打设。桥台前锥坡2/3H(填筑高度)范围内也同样处理。?
  (6)施工时应加强检查,保证板距、垂直度、板长、跟带长度等符合规范要求,否则应予重打,重打的桩位与原桩位置不大于板距的15%。?
  (7)对于施工段地表的硬壳(一般约在0.5~1.0m)当插入杆起后所留杆孔,不能用粘土块或其他材料堵塞,必须用砂灌满,以防堵塞排水通道使处理失败。?
  (8)施工时逐桩做好施工记录。?
  5.6 灌砂及填坑
  (1)打设形成的孔洞应用砂回填,不得用土块堵塞。?
  (2)将施工中形成的坑凹填平,填坑时应将排水板扶正。?
  (3)将排水板端头向路线外侧压倒平贴于砂垫层上并用砂覆盖。由于此项工作稍滞后排水板施工,又需待全部排水板施打完后才铺设上层砂垫层,因此可先做成小砂堆。?
  5.7 铺设土工布
  在砂垫层铺设碾压完毕经验收合格后,再铺设土工布。土工布横向铺设,可不必绷紧,但也不要折皱、扭曲。土工布沿路线方向的铺设方法视铺筑第一层填料的推进方向而定。如填料由西向东铺筑,则土工布就由东向西搭接,即后一层土工布压在前一层土工布之上,相邻土工布间的搭接长度不应小于30cm。?
  为避免已铺好的土工布长期曝晒,土工布铺设好应尽快填筑第一层填料,间隔时间不宜过长。如必须延长时间时,土工布上应铺30cm土保护。
? 禁止施工车辆在土工布上行驶。?
  5.8 沉降观测板埋设及观测
  根据设计要求应在软土处理地段埋设沉降观测标志。在路中心底部设沉降板,随着填土高度的增加接长观测杆。?
  沉降板应埋入砂垫层内,离路基底部5~10cm,观测杆伸出土工布外,上套?25cm的聚乙烯塑料管。沉降观测标志应认真保护,做出明显的标志,防止施工中碰撞。?
  应认真做好沉降观测,埋设完应测量一次,以后每填一层土,再观测一次,并及时做好记录。?
  在预压期应继续进行观测。第一个月每周一次,第二、三月每半月一次,第四个月开始,每月一次。

22

主题

5万

铜板

18

好友

传奇会员

YK

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

积分
37904

灌水勋章

发表于 2019-5-20 13:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

22

主题

5万

铜板

18

好友

传奇会员

YK

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

积分
37904

灌水勋章

发表于 2019-5-20 13:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表