免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 1236|回复: 2
收起左侧

[讨论] 理正软件-挡墙验算

[复制链接]

12

主题

923

铜板

0

好友

助理工程师

Rank: 5Rank: 5

积分
160
发表于 2020-12-4 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,这个挡墙验算的,Kc和K0为什么这么大?是有错误还是对的?


重力式挡土墙验算[执行标准:公路
计算项目: 重力式挡土墙 1
原始条件:
file:///D:\Temp\ksohtml7248\wps1.png
墙身尺寸:
    墙身高: 2.000(m)
    墙顶宽: 0.800(m)
    面坡倾斜坡度: 1:0.300
    背坡倾斜坡度: 1:0.000
物理参数:
    圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)
    圬工之间摩擦系数: 0.400
    地基土摩擦系数: 0.400
    砌体种类: 块石砌体
    砂浆标号: 7.5
    石料强度: 10
    挡土墙类型: 一般挡土墙
    墙后填土内摩擦角: 30.000()
    墙后填土粘聚力: 100.000(kPa)
    墙后填土容重: 17.000(kN/m3)
    墙背与墙后填土摩擦角: 18.000()
    地基土容重: 24.800(kN/m3)
    修正后地基土容许承载力: 1000.000(kPa)
    墙底摩擦系数: 0.500
    地基土类型: 岩石地基
    地基土内摩擦角: 30.000()
坡线土柱:
    坡面线段数: 2
    折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数
       1           4.000           2.800            0
       2           2.000           0.000            0
    坡面起始距离: 0.000(m)
    地面横坡角度: 35.000()
    墙顶标高: 0.000(m)
    挡墙分段长度: 10.000(m)
基础类型: 钢筋混凝土底板基础
    悬挑长度: 0.500(m)
    根部高度: 0.800(m)
    端头高度: 0.800(m)
    榫头宽度: 0.000(m)
    榫头高度: 0.000(m)
    基础容重: 25.000(kN/m3)
    钢筋容许拉应力: 210.000(MPa)
    混凝土容许主拉应力: 0.550(MPa)
    混凝土容许剪应力: 20.000(MPa)
    钢筋合力点到基底距离: 50(mm)
1 种情况:  一般情况
  [土压力计算] 计算高度为 2.000(m)处的库仑主动土压力
    按实际墙背计算得到:
    1破裂角: 0.000()
    Ea=0.000 Ex=0.000 Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=0.000(m)
    墙身截面积 = 2.200(m2)  重量 = 50.600 kN
() 滑动稳定性验算
    基底摩擦系数   = 0.500
    因墙下基础为钢筋混凝土底板,所以需要验算基础底面的滑移稳定性
    基础截面积 = 1.520(m2)  基础重量 Wj= 38.000 kN
    滑移力= 0.000(kN)  抗滑力= 44.300(kN)
    滑移验算满足: Kc =  4430000.500 > 1.300
() 倾覆稳定性验算
    相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 0.836 (m)
    相对于墙趾点,Ey的力臂 Zx = 1.400 (m)
    相对于墙趾点,Ex的力臂 Zy = 0.000 (m)
    基础为钢筋混凝土底板,验算挡土墙绕基础趾点倾覆稳定性
    基础截面积 = 1.520(m2)  基础重量 Wj= 38.000 kN
    基础重心距离基础趾点的水平距离 = 0.950(m)
    倾覆力矩= 0.000(kN-m)  抗倾覆力矩= 103.720(kN-m)
    倾覆验算满足: K0 = 10372001.000 > 1.300
() 地基应力及偏心距验算
    基础为钢筋混凝土底板,验算底板下的偏心距及基底压应力
    基础截面积 = 1.520(m2)  基础重量 Wj= 38.000 kN
    作用于基础底的总竖向力 = 88.600(kN) 总弯距=103.720(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 1.900 (m) 偏心距 e = -0.221(m)
    基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.171(m)
    基底压应力: 趾部=14.139  踵部=79.125(kPa)
    作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.221 <= 0.200*1.900 = 0.380(m)
    地基承载力验算满足:  最大压应力=79.125 <= 1000.000(kPa)
()基础强度验算
    基础为钢筋混凝土底板,需要作强度验算
    基础截面积 = 1.520(m2)  基础重量 Wj= 38.000 kN
    基础底面宽度   B  = 1.900 (m) 偏心距 e = -0.221(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 1.171(m)
    基础底压应力: 趾部=14.139  踵部=79.125(kPa)
    剪应力验算满足: Q = 11.345(kN) <= h*[t] = 16000.000(kN)
    主拉应力验算满足:   Q = 11.345(kN) <=  358.875(kN)
    钢筋面积:   As = 18.10(mm2/m)
() 墙底截面强度验算
    验算截面以上,墙身截面积 = 2.200(m2)  重量 = 50.600 kN
    相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 0.836 (m)
    相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 1.400 (m)
    相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 0.000 (m)
    法向应力检算
    作用于验算截面的总竖向力 = 50.600(kN) 总弯距=42.320(kN-m)
    相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 0.836(m)
    截面宽度   B  = 1.400 (m) 偏心距 e1 = -0.136(m)
    截面上偏心距验算满足: e1= -0.136 <= 0.300*1.400 = 0.420(m)
    截面上压应力: 面坡=15.020  背坡=57.265(kPa)
    压应力验算满足: 计算值= 57.265 <= 90.000(kPa)
    切向应力检算
    剪应力验算满足: 计算值= -14.457 <= 90.000(kPa)

0

主题

2724

铜板

1

好友

工程师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
494
发表于 2024-2-4 13:54 | 显示全部楼层
wwwwwwwwwwwwwwwwwww
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

3691

铜板

1

好友

教授级高工

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1998
发表于 2024-2-5 09:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表