免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 2255|回复: 3
收起左侧

消防水泵如何选型

[复制链接]

68

主题

948

铜板

1

好友

工程师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
413
发表于 2017-1-12 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水泵的选型至关重要,所以正确的选择消防泵的型号非常重要,南京尤孚泵业的小编为你介绍关于消防水泵如何选型的相关知识。

消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。

消防水泵的选型:

选择消防水泵主要考虑在火灾状态下该灭火系统所需的水流量和扬程等因素。消防水泵不象生活给水泵需要考虑用水的变化规律,需选择不同流量的泵来调节水量以达到最大的经济效益。

选择消防水泵时,在满足流量和扬程的前提下,还需考虑以下几点:

1、尽量选择离心泵,因为对于一般建筑的消防用水而言,扬程和流量范围都较宽,而离心泵工作区问最广,在市场上产品的品种、系列和规格也最多,便于选择和维修:同时离心泵可以短时问(2~3min)闭闸运行,运行也比较稳定,这对于维护管理有一定的意义。

2、应选用效率较高的水泵,如尽量选用一台水泵即可满足保护建筑整个灭火系统的流量及扬程。

3、为保证消防供水的可靠性,需要配置一定数量的备用泵。备用泵与工作泵一样应处于随时可以启动的状态,且其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵,以保证在扑救火灾时,消防水泵能坚持工作不问断供水。

4、选型时考虑水泵的设置,比如选择立式泵可节省空间。

此外,为保证消防水泵能快速启动,应采用自灌式引水,若采用自灌式引水有困难时,必须有可靠迅速的的引水设备。

消防水泵的设置应符合以下几个条件:

1、水泵房是灭火战斗的最后堡垒,因此,消防水泵房尽量设置在耐火等级为一、二级的独立建筑内,以减少火灾状态下受火灾的威胁,而若必须附设在保护建筑内时要有较好的防火分隔,如附设在高层建筑内时应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开,并采用甲级防火门。同时为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应该有直通室外的安全出口。更多阅读:XBD/UFM立式多级消防泵组

此外,尽量保证光线和通风良好,并有防结冻的措施和良好的排水设施。

2、水泵机组的布置要以水泵运行安全和管理方便为原则:

1)相邻机组的基础之间应有一定宽度的过道,以便工作人员通行。电动机容量不大于55kW,净距应不小于Q8m,但当电机容量小于20kW时,过道宽度可适当减小。当然必须保证设备的突出部位之问或突出部件与墙之间应不小于0.7m。

2)对于非水平接缝的水泵,在检修时,往往要将泵轴和叶轮沿轴线方向取出,因此在设计泵房时要考虑这个方向留有一定的余地,即水泵离开墙壁或其他机组的距离应大于泵轴长度加上0.25m,为了从电机中取出转子,同样应留出适当的距离。

3)泵房内主要过道宽度应不小于1.2m,以利于安全操作。

尤孚是一家全球化的水泵产品和系统制造商。我们提供先进的产品、服务和解决方案,满足您的多元需求。源自对创新的传承,尤孚致力于对水泵技术、产品和解决方案的不断改进。


3

主题

196

铜板

3

好友

助理工程师

Rank: 5Rank: 5

积分
159
发表于 2017-1-13 18:39 | 显示全部楼层
这个好 都是干货
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

196

铜板

3

好友

助理工程师

Rank: 5Rank: 5

积分
159
发表于 2017-1-13 18:40 | 显示全部楼层
这个好 都是干货
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

2万

铜板

37

好友

地信院士

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
2722

爱心勋章地信元老灌水勋章荣誉会员勋章活跃勋章贡献勋章成就学员勋章

QQ
发表于 2017-1-17 19:25 | 显示全部楼层
这个好 都是干货
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表