免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 2873|回复: 3
收起左侧

[资料] 『施工图设计』深度要求

[复制链接]

2786

主题

4万

铜板

269

好友

版主

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
33467

宣传勋章灌水勋章贡献勋章斑竹勋章活跃勋章

发表于 2011-6-9 07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1一般要求
4.1.1施工图设计文件
1合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见4.2~4.8节)以及图纸总封面。
2合同要求的工程预算书。
注:对于方案设计后直接进入施工图设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书。
【条文说明】工程预算书不是施工图设计文件必须包括的内容。但当合同明确要求编制工程预算书,且合同规定的设计费中包括单独收取的工程预算书编制费时,设计方应按本规定的要求向建设方提供工程预算书。
4.1.2总封面应标明以下内容:
1项目名称;
2编制单位名称;
3项目的设计编号;
4设计阶段;
5编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章;
6编制年月(即出图年、月)。
【条文说明】“设计图纸应有总封面”是的新增要求。总封面的格式可由设计单位自行设计,标识的内容应包括(可不限于)本规定所列的内容。
4.2总平面
4.2.1在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。
4.2.2图纸目录
应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。
4.2.3设计说明
一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(表3.3.2,此表也可列在总平面图上)。
4.2.4总平面图
1保留的地形和地物。
2测量坐标网、坐标值。
3场地四界的测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地界线的位置。
4场地四邻原有及规划道路的位置(主要坐标值或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数。
5建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。
6广场、停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡的定位(坐标或相互关系)尺寸。
7指北针或风玫瑰图。
8建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表”。
9注明施工图设计的依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统(如为场地建筑坐标网时,应注明与测量坐标网的相互关系)、补充图例等。
4.2.5竖向布置图
1场地测量坐标网、坐标值。
2场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。
3建筑物、构筑物名称或编号、室内外地面设计标高。
4广场、停车场、运动场地的设计标高。
5道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟顶及沟底)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡,必要时标明道路平曲线及竖曲线要素。
6挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。
7用坡向箭头表明地面坡向,当对场地平整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高线表示。
8指北针或风玫瑰图。
9注明尺寸单位、比例、补充图例等。
4.2.6土方图
1场地四界的施工坐标。
2设计的建筑物、构筑物位置(用细虚线表示)。
3 20m×20m或40m×40m方格网及其定位,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和挖区的分界线,各方格土方量、总土方量。
4土方工程平衡表(表4.2.6)。
表4.2.6 土方工程平衡表
序号 项目 土方量(m3) 说明
填方 挖方
1 场地平整
2 室内地坪填土和地下建筑物、构筑物挖土、房屋及构筑物基础
3 道路、管线地沟、排水沟 包括路堤填土、路堑和路槽挖土
4 土方损益 指土壤经过挖填后的损益数
5 合 计
注:表列项目随工程内容增减。
4.2.7管道综合图
1总平面布置。
2场地四界的施工坐标(或注尺寸)、道路红线及建筑红线或用地界线的位置。
3各管线的平面布置,注明各管线与建筑物、构筑物的距离和管线间距。
4场外管线接入点的位置。
5管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物、绿化之间及管线之间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距。
6指北针。
4.2.8绿化及建筑小品布置图
1绘出总平面布置。
2绿地(含水面)、人行步道及硬质铺地的定位。
3建筑小品的位置(坐标或定位尺寸)、设计标高、详图索引。
4指北针。
5注明尺寸单位、比例、图例、施工要求等。
4.2.9详图
道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场地、停车场地面等详图。
4.2.10设计图纸的增减
1当工程设计内容简单时,竖向布置图可与总平面图合并。
2当路网复杂时,可增绘道路平面图。
3土方图和管线综合图可根据设计需要确定是否出图。
4当绿化或景观环境另行委托设计时,可根据需要绘制绿化及建筑小品的示意性和控制性布置图。
4.2.11计算书(供内部使用)
设计依据、简图、计算公式、计算过程及成果资料均作为技术文件归档。
4.3建 筑
4.3.1在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、计算书。
4.3.2图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
4.3.3施工图设计说明
1本子项工程施工图设计的依据性文件、批文和相关规范。
2项目概况
内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级、人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括每套的建筑面积、使用面积、阳台建筑面积。房间的使用面积可在平面图中标注)、旅馆的客房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位数、车库的停车泊位数等、
3设计标高
子项的相对标高与总图绝对标高的关系。
4用料说明和室内外装修
1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、涂料等的材料和做法,可用文字说明或部分文字说明,部分直接在图上引注或加注索引号;
2)室内装修部分除用文字说明以外亦可用表格形式表达(见表4.3.3-1),在表上填写相应的做法或代号;较复杂或较高级的民用建筑应另行委托室内装修设计;凡属二次装修的部分,可不列装修做法表和进行室内施工图设计,但对原建筑设计、结构和设备设计有较大改动时,应征得原设计单位和设计人员的同意。
表4.3.3-1室内装修做法表
部位
名称 楼、地面 踢脚板 墙裙 内墙面 顶棚 备注
门厅
走廊
注:表列项目可增减。
5对采用新技术、新材料的作法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。
6门窗表(见表4.3.3-2)及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等)、用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求。
7 幕墙工程(包括玻璃、金属、石材等)及特殊的屋面工程(包括金属、玻璃、膜结构等)的性能及制作要求,平面图、预埋件安装图等以及防火、安全、隔音构造。
8 电梯(自动扶梯)选择及性能说明(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等)。
9墙体及楼板预留孔洞需封堵时的封堵方式说明。
10其它需要说明的问题。
表4.3.3-2 门窗表
类别 设计编号 洞口尺寸(mm) 樘数 采用标准图集及编号 备注
宽 高 图集代号 编号


注:采用非标准图集的门窗应绘制门窗立面图及开启方式
4.3.4设计图纸
1平面图
1)承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号,内外门窗位置、编号及定位尺寸,门的开启方向,注明房间名称或编号;
2)轴线总尺寸(或外包总尺寸)、轴线间尺寸(柱距、跨度)、门窗洞口尺寸、分段尺寸;
3)墙身厚度(包括承重墙和非承重墙),柱与壁柱宽、深尺寸(必要时),及其与轴线关系尺寸;
4)变形缝位置、尺寸及做法索引;
5)主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生器具、雨水管、水池、台、橱、柜、隔断等;
6)电梯、自动扶梯及步道(注明规格)、楼梯(爬梯)位置和楼梯上下方向示意和编号索引;
7)主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引,如中庭、天窗、地沟、地坑、重要设备或设备机座的位置尺寸、各种平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等;
8)楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引,以及墙体(主要为填充墙,承重砌体墙)预留洞的位置、尺寸与标高或高度等;
9)车库的停车位和通行路线;
10)特殊工艺要求的土建配合尺寸;
11)室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高;
12)剖切线位置及编号(一般只注在底层平面或需要剖切的平面位置);
13)有关平面节点详图或详图索引号;
14)指北针(画在底层平面);
15)每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置示意(宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积);
16)屋面平面应有女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗及挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯及其他构筑物,必要的详图索引号、标高等;表述内容单一的屋面可缩小比例绘制;
17)根据工程性质及复杂程度,必要时可选择绘制局部放大平面图;
18)可自由分隔的大开间建筑平面宜绘制平面分隔示例系列,其分隔方案应符合有关标准及规定(分隔示例平面可缩小比例绘制);
19)建筑平面较长较大时,可分区绘制,但须在各分区平面图适当位置上绘出分区组合示意图,并明显表示本分区部位编号;
20)图纸名称、比例;
21)图纸的省略:如系对称平面,对称部分的内部尺寸可省略,对称轴部位用对称符号表示,但轴线号不得省略;楼层平面除轴线间等主要尺寸及轴线编号外,与底层相同的尺寸可省略;楼层标准层可共用同一平面,但需注明层次范围及各层的标高
2立面图
1)两端轴线编号,立面转折较复杂时可用展开立面表示,但应准确注明转角处的轴线编号;
2)立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐门、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨篷、烟囱、勒脚、门窗、幕墙、洞口、门头、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和粉刷分格线等,以及关键控制标高的标注.如屋面或女儿墙标高等;外墙的留洞应注尺寸与标高或高度尺寸(宽×高×深及定位关系尺寸);
3)平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其他装饰构件、线脚等的标高或高度;
4)在平面图上表达不清的窗编号;
5)各部分装饰用料名称或代号,构造节点详图索引;
6)图纸名称、比例;
7)各个方向的立面应绘齐全,但差异小、左右对称的立面或部分不难推定的立面可简略;内部院落或看不到的局部立面,可在相关剖面图上表示,若剖面图未能表示完全时,则需单独绘出。
3剖面图
1)剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外部空间比较复杂,具有代表性的部位;建筑空间局部不同处以及平面、立面均表达不清的部位。可绘制局部剖面。
2)墙、柱、轴线和轴线编号;
3)剖切到或可见的主要结构和建筑构造部件,如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、夹层、平台、吊顶、屋架、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容;
4)高度尺寸
外部尺寸、门、窗、洞门高度、层间高度、室内外高差、女儿墙高度、总高度;
内部尺寸:地坑(沟)深度、隔断、内窗、洞口、平台、吊顶等;
5)标高
主要结构和建筑构造部件的标高,如地面、楼面(含地下室)、平台、吊顶、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、高出屋面的建筑物、构筑物及其他屋面特殊构件等的标高,室外地面标高;
6)节点构造详图索引号;
7)图纸名称、比例。
4详 图
1)内外墙节点、楼梯、电梯、厨房、卫生间等局部平面放大和构造详图:
2)室内外装饰方面的构造、线脚、图案等;
3)特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。如属另行委托设计加工者,要绘制立面分格图,对开启面积大小和开启方式,与主体结构的连接方式、预埋件、用料材质、颜色等作出规定;
4)其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。
5对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图号。
4.3.5计算书(供内部使用)
根据工程性质特点进行热工、视线、防护、防火、安全疏散等方面的计算。计算书作为技术文件归档。
4.4结 构
4.4.1在施工图设计阶段,结构专业设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书(内部归档)。
4.4.2图纸目录
应按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列选用的重复利用图和标准图。
4.4.3结构设计总说明
每一单项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。如为简单的小型单项工程,则设计总说明中的内容可分别写在基础平面图和各层结构平面图上。
结构设计总说明应包括以下内容:
1本工程结构设计的主要依据(同3.5.2条);
2设计0.000标高所对应的绝对标高值;
3图纸中标高、尺寸的单位;
4建筑结构的安全等级和设计使用年限,混凝土结构的耐久性要求和砌体结构施工质量控制等级;
5建筑场地类别、地基的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度(设计基本地震加速度及设计地震分组)和钢筋混凝土结构的抗震等级;
6人防工程的抗力等级;
7扼要说明有关地基概况,对不良地基的处理措施及技术要求、抗液化措施及要求、地基土的冰冻深度,地基基础的设计等级;
8采用的设计荷载,包含风荷载、雪荷载、楼屋面允许使用荷载、特殊部位的最大使用荷载标准值;
9所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准,当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法,预应力构件的锚具种类、预留孔道做法、施工要求及锚具防腐措施等,并对某些构件或部位的材料提出特殊要求;
10对水池、地下室等有抗渗要求的建(构)筑物的混凝上,说明抗渗等级,需作试漏的提出具体要求,在施工期间存有上浮可能时,应提出抗浮措施;
11所采用的通用做法和标准构件图集;如有特殊构件需作结构性能检验时,应指出检验的方法与要求;
12施工中应遵循的施工规范和注意事项。
4.4.4基础平面图
1绘出定位轴线、基础构件(包括承台、基础梁等)的位置、尺寸、底标高、构件编号,基础底标高不同时,应绘出放坡示意。
2标明结构承重墙与墙垛、柱的位置与尺寸、编号,当为混凝土结构时,此项可另绘平面图,并注明断面变化关系尺寸。
3标明地沟、地坑和已定设备基础的平面位置、尺寸、标高,无地下室时±0.000标高以下的预留孔与埋件的位置、尺寸、标高。
4提出沉降观测要求及测点布置(宜附测点构造详图)。
5说明中应包括基础持力层及基础进入持力层的深度,地基的承载能力特征值,基底及基槽回填土的处理措施与要求,以及对施:工的有关要求等。
6桩基应绘出桩位平面位置及定位尺寸,说明桩的类型和桩顶标高、人土深度、桩端持力层及进入持力层的深度、成桩的施工要求、试桩要求和桩基的检测要求(若先做试桩时,应单独先绘制试桩定位平面图),注明单桩的允许极限承载力值。
7当采用人工复合地基时,应绘出复合地基的处理范围和深度,置换桩的平面布置及其材料和性能要求、构造祥图;注明复合地基的承载能力特征值及压缩模量等有关参数和检测要求。
当复合地基另由有设计资质的单位设计时,主体设计方应明确提出对地基承载力特征值和变形值的控制要求。
4.4.5基础详图
1无筋扩展基础应绘出剖面、基础圈梁、防潮层位置,并标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸。
2扩展基础应绘出乎、剖面及配筋、基础垫层,标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸等。
3桩基应绘出承台梁剖面或承台板平面、剖面、垫层、配筋,标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸,桩构造详图(可另图绘制)及桩与承台的连接构造详图。
4筏基、箱基可参照现浇楼面梁、板详图的方法表示,但应绘出承重墙、柱的位置。当要求设后浇带时应表示其平面位置并绘制构造详图。对箱基和地下室基础,应绘出钢筋混凝土墙的平面、剖面及其配筋,当预留孔洞、预埋件较多或复杂时,可另绘墙的模板图。
5基础梁可参照现浇楼面梁详图方法表示。
6附加说明基础材料的品种、规格、性能、抗渗等级、垫层材料、杯口填充材料、钢筋保护层厚度及其他对施工的要求。
注:对形状简单、规则的无筋扩展基础、扩展基础、基础梁和承台板,也可用列表方法表示。
4.4.6结构平面图
1一般建筑的结构平面图,均应有各层结构平面图及屋面结构平面图,具体内容为;
1)绘出定位轴线及梁、柱、承重墙、抗震构造柱等定位尺寸,并注明其编号和楼层标高;
2)注明预制板的跨度方向、板号、数量及板底标高,标出顶留洞大小及位置;预制梁、洞口过梁的位置和型号、梁底标高;
3)现浇板应注明板厚、板面标高、配筋(亦可另绘放大比例的配筋图,必要时应将现浇楼面模板图和配筋图分别绘制),标高或板厚变化处绘局部剖面,有预留孔、埋件、已定设备基础时应示出规格与位置,洞边加强措施,当预留孔、埋件、设备基础复杂时亦可放大另绘;
4)有圈梁时应注明位置、编号、标高。可用小比例绘制单线平面示意图。
5)楼梯间可绘斜线注明编号与所在详图号;
6)电梯间应绘制机房结构平面布置(楼面与顶面)图,注明粱板编号、板的厚度与配筋、预留洞大小与位置、板面标高及吊钩平面位置与详图;
7)屋面结构平面布置图内容与楼层平面类同,当结构找坡时应标注屋面板的坡度、坡向、坡向起终点处的板而标高,当屋面上有留洞或其他设施时应绘出其位置、尺寸与详图,女儿墙或女儿墙构造柱的位置、编号及详图;
8)当选用标准图中节点或另绘节点构造详图时,应在平面图中注明详图索引号。
2单层空旷房屋应绘制构件布置图及屋面结构布置图,应有以下内容;
1)构件布置应表示定位轴线,墙、柱、天桥、过梁、门樘、雨篷、柱间支撑、连系梁等的布置、编号、构件标高及详图索引号,并加注有关说明等;
2)屋面结构布置图应表示定位轴线(可不绘墙、柱)、屋面结构构件的位置及编号、支撑系统布置及编号、预留孔洞的位置、尺寸、节点详图索引号,有关的说明等
4.4.7钢筋混凝土构件详图
1现浇构件(现浇梁、板、柱枝墙等详图)应绘出;
1)纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋,梁和板的支座;现浇的预应力混凝土构件尚应绘出预应力筋定位图并提出锚固要求;
2)横剖面、定位尺寸、断面尺寸、配筋;
3)需要时可增绘墙体立面;
4)若钢筋较复杂不易表示清楚时,宜将钢筋分离绘出;
5)对构件受力有影响的预留洞、预埋件,应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及预埋件编号等;
6)曲梁或平面折线梁宜增绘平面图,必要时可绘展开详图;
7)一般的现浇结构的梁、柱、墙可采用“平面整体表示法”绘制,标注文字较密时,纵、横向梁宜分二幅平面绘制;
8)除总说明已叙述外需特别说明的附加内容。
2预制构件应绘出;
1)构件模板图,应表示模板尺寸、轴线关系、预留洞及预埋件位置、尺寸,预埋件编号、必要的标高等;后张预应力构件尚需表示预留孔道的定位尺寸、张拉端、锚固端等;
2)构件配筋图:纵剖面表示钢筋形式、箍筋直径与间距,配筋复杂时宜将非预应力筋分离绘出;横剖面注明断面尺寸、钢筋规格、位置、数量等;
3)需作补充说明的内容。
注:对形状简单、规则的现浇或预制构件,在满足上述规定前提下,可用列表法绘制。
4.4.8节点构造详图
1对于现浇钢筋混凝土结构应绘制节点构造详图(可采用标准设计通用详图集)。
2预制装配式结构的节点,梁、柱与墙体锚拉等详图应绘出平、剖面,注明相互定位关系,构件代号、连接材料、附加钢筋(或埋件)的规格、型号、性能、数量,并注明连接方法以及对施工安装、后浇混凝土的有关要求等。
3需作补充说明的内容。
4.4.9其他图纸
1楼梯图:应绘出每层楼梯结构平面布置及剖面图,注明尺寸、构件代号、标高;梯梁、梯板详图(可用列表法绘制)。
2预埋件:应绘出其平面、侧面,注明尺寸、钢材和锚筋的规格、型号、性能、焊接要求。
3特种结构和构筑物:如水池、水箱、烟囱、烟道、管架、地沟、挡土墙、筒仓、大型或特殊要求的设备基础、工作平台等,均宜单独绘图;应绘出平面、特征部位剖面及配筋,注明定位关系、尺寸、标高、材料品种和规格、型号、性能。
【条文说明】4.4.2~4.4.9此八条基本上列出了各类民用建筑工程应表达的结构图设计内容和深度,可以满足施工的需要。
4.4.10建筑幕墙的结构设计文件
1按有关规范规定,幕墙构件在竖向、水平荷载作用下的设计计算书。
2施工图纸,包括:
1)封面、目录(单另成册时);
2)幕墙构件立面布置图,图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、规格、型号、性能;
3)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图;
4)主龙骨与主体结构连接的构造详图及连接件的品种、规格、型号、性能。
注:当建筑幕墙的结构设计由有设计资质的幕墙公司按建筑设计要求承担设计时,主体结构设计人员应审查幕墙与相连的主体结构的安全性。
【条文说明】建筑幕墙的结构设计图可由具有幕墙设计资质的单位单独或与主体结构设计单位合作完成,因此常是单另成册的。在此情况下,幕墙与主体结构连接位置的安全性和合理性应由双方协调解决。连接预埋件应在主体结构设计图上表达。
4.4.11钢结构
1结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。
2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。
注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。
3钢结构设计图
1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施;
2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图;
3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可用单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图;
4)构件与节点详图
a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构件钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求;
b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,纡1装节点和其他构件连接详图。
4钢结构施工详图
根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质 求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。
4.4.12结构计算书(内部归档)
1采用手算的结构计算书,应给出构件平面布置简图和计算简图;结构计算书内容宜完整、清楚,计算步骤要条理分明,引用数据有可靠依据,采用计算图表技不常用的计算公式,应注明其来源出处,构件编号、计算结果应与图纸一致。
2当采用计算机程序计算时,应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制单位,计算程序必须经过有效审定(或鉴定),电算结果应经分析认可;总体输入信息、计算模型、几何简图、荷载简图和结果输出应整理成册;
3采用结构标准图或重复利用图时,宜根据图集的说明.结合工程进行必要的核算工作,且应作为结构计算书的内容。
4所有计算书应校审,并由设计、校对、审核人在计算书封面上签字,作为技术文件归档。
4.5建筑电气
4.5.1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。
4.5.2图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图;
4.5.3施工设计说明
1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。
2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。
3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。
4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。
5本工程选用标准图图集编号、页号。
【条文说明】根据调查,工程进入施工图阶段时,对初步设计文件的变更是较多的,为保证设计文件的完整性,需将初步设计说明书修改后的主要指标录入施工设计说明。
4.5.4设计图纸
1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。
2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量;
2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置;
5)比例、指北针;
6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
3变、配电站
1)高、低压配电系统图(一次线路图)
图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断 器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。
图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、 体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。
2)平、剖面图
按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、 沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。
3)继电保护及信号原理图
继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对所选用标准 或通用图进行修改时,只需绘制修改部分并说明修改要求。
控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关 型号、规格和要求。
4)竖向配电系统图
以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层 应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格。
5)相应图纸说明
图中表达不清楚的内容,可随图作相应说明。
【条文说明】继电保护及信号原理应尽量采用国家标准图集和企业定型产品,设计可只交待对成套产品的要求。
4配电、照明
1)配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号、进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格。(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。
2)配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式,图纸应有比例。
3)照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等;凡需二次装修部位,其照明平面图随二次装修设计,但配电或照明平面图上相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。
4)图中表达不清楚的,可随图作相应说明。
5热工检测及自动调节系统
1)普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求。
2)需专项设计的自控系统需绘制;热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。
6建筑设备监控系统及系统集成
1)监控系统方框图、绘至DDC站止;
2)随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;
3)配合承包方了解建筑设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
7防雷、接地及安全
1)绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸标高、标注避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。
2)绘制接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然按地装置时,可不出此图),图纸应标注比例;
3)当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标注连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次。
4)随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位引入);按地装置型式,按地极材料要求、敷设要求、按地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施;
5)除防雷接地外的其它电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地型式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。
8火灾自动报警系统
1)火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;
2)各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷没要求。
9其它系统
1)各系统的系统框图;
2)说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;
3)配合系统承包方了解相应系统的情况及要求,审查系统承包方提供的深化设计图纸。
【条文说明】以往“弱电”系统施工图设计文件的内容,各地情况差异较大,有的设计文件包含大量图纸;有的设计文件几乎没有图纸。而根据国际惯例,设计院在施工图设计阶段的设计文件深度,以能满足编制投标书和审核承包商深化设计文件为原则。按照当前工程建设现状,设计院“弱电”系统施工图设计文件的内容,应在满足结构施工预留、预埋的前提下,尽量减少图纸工作量。
4.5.5主要设备表
注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。
4.5.6计算书(供内部使用及归档)
施工图设计阶段的计算书,只补充初步设计阶段时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初步设计文件审查变更后,需重新进行计算的部分。
4.6给水排水
4.6.1在施工图设计阶段,给水排水专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。
4.6.2图纸目录:先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
4.6.3设计总说明
1设计总说明:
1)设计依据简述;
2)给排水系统概况,主要的技术指标(如最高日用水量,最大时用水量,最高日排水量,最大时热水用水量、耗热量,循环冷却水量,各消防系统的设计参数及消防总用水量等),控制方法;有大型的净化处理厂(站)或复杂的工艺流程时,还应有运转和操作说明;
3)凡不能用图示表达的施工要求,均应以设计说明表述;
4)有特殊需要说明的可分别列在有关图纸上。
2图例。
4.6.4给水排水总平面图
1绘出各建筑物的外形、名称、位置、标高、指北针(或风玫瑰图);
2绘出全部给排水管网及构筑物的位置(或坐标)、距离、检查井、化粪池型号及详图索引号;
3对较复杂工程,应将给水、排水(雨水、污废水)总平面图分开绘制,以便于施工(简单工程可以绘在一张图上)。
4给水管注明管径、埋设深度或敷设的标高,宜标注管道长度,并绘制节点图,注明节点结构、闸门井尺寸、编号及引用详图(一般工程给水管线可不绘节点图);
5排水管标注检查井编号和水流坡向,标注管道接口处市政管网的位置、标高、管径、水流坡向。
4.6.5排水管道高程表和纵断面图
1排水管道绘制高程表,将排水管道的检查井编号、井距、管径、坡度、地面设计标高、管内底标高等写在表内。
简单的工程,可将上述内容直接标注在平面图上,不列表。
2对地形复杂的排水管道以及管道交叉较多的给排水管道,应绘制管道纵断面图,图中应表示出设计地面标高、管道标高(给水管道注管中心,排水管道注管内底)、管径、坡度、井距、井号、井深,并标出交叉管的管径、位置、标高;纵断面图比例宜为竖向1:100(或1:50,1:200),横向1:500(或与总平面图的比例一致)。
4.6.6取水工程总平面图
绘出取水工程区域内(包括河流及岸边)的地形等高线、取水头部、吸水管线(自流管)、集水井、取水泵房、栈桥、转换闸门及相应的辅助建筑物、道路的平面位置、尺寸、坐标、管道的管径、长度、方位等,并列出建(构)筑物一览表。
4.6.7取水工程流程示意图(或剖面图)
一般工程可与总平面图合并绘在一张图上,较大且复杂的工程应单独绘制。图中标明各构筑物间的标高关系和水源地最高、最低、常年水位线和标高等。
4.6.8取水头部(取水口)平、剖面及详图
1绘出取水头部所在位置及相关河流、岸边的地形平面布置,图中标明河流、岸边与总体建筑物的坐标、标高、方位等。
2详图应详细标注各部分尺寸、构造、管径和引用详图等。
4.6.9取水泵房平、剖面及详图
绘出各种设备基础尺寸(包括地脚螺栓孔位置、尺寸),相应的管道、阀门、配件、仪表、配电、起吊设备的相关位置、尺寸、标高等,列出设备材料表,并标注出各设备型号和规格及管道、阀门的管径,配件的规格。
4.6.10其他建筑物平、剖面及详图
内容应包括集水井、计量设备、转换闸门井等。
4.6.11输水管线图
在带状地形图(或其他地形图)上绘制出管线及附属设备、闸门等的平面位置、尺寸,图中注明管径、管长、标高及坐标、方位。是否需要另绘管道纵断面图,视工程地形的复杂程度而定。
4.6.12给水净化处理厂(站)总平面布置图及高程系统图
1绘出各建(构)筑物的平面位置、道路、标高、坐标,连接各建(构)物之间的各种管线、管径、闸门井、检查井、堆放药物、滤料等堆放场的平面位置、尺寸。
2高程系统图应表示各构筑物之间的标高、流程关系。
4.6.13各净化建(构)筑物平、剖面及详图
分别绘制各建筑物、构筑物的平、剖面及详图,图中详细标出各细部尺寸、标高、构造、管径及管道穿池壁预埋管管径或加套管的尺寸、位置、结构形式和引用的详图。
4.6.14水泵房平、剖面图
注:一般指利用城市给水管网供水压力不足时设计的加压泵房,净水处理后的二次升压泵房或地下水取水泵房。
1平面图
应绘出水泵基础外框、管道位置,列出主要设备材料表,标出设备型号和规格、管件,起吊设备、计量设备等位置、尺寸。如需设真空泵或其他引水设备时,要绘出有关的管道系统和平面位置及排水设备。
2剖面图,
绘出水泵基础剖面尺寸、标高,水泵轴线管道、阀门安装标高,防水套管位置及 简单的泵房,用系统轴测图能交待清楚时,可不绘剖面图。
4.6.15水塔(箱)、水池配管及详图
分别绘出水塔(箱)、水池的进水、出水、泄水、溢水、透气等各种管道平面、剖面图或系统轴测图及详图,标注管径、标高、最高水位、最低水位、消防储备水位等及贮水容积。
4.6.16循环水构筑物的平面、剖面及系统图
有循环水系统时,应绘出循环冷却水系统的构筑物(包括用水设备、冷却塔等),循环水泵房及各种循环管道的平面、剖面及系统图(当绘制系统轴测图时,可不绘制剖面图)。
4.6.17污水处理
如有集中的污水处理或局部污水处理时,绘出污水处理站(间)平面、高程流程图,并绘出各构筑构平、剖面及详图,其深度可参照给水部分(第4.6.12条、4.6.13条)的相应图纸内容。
4.6.18建筑给水排水图纸、
1平面图
1)绘出与给水排水、消防给水管道布置有关各层的平面,内容包括主要轴线编号、房间名称、用水点位置,注明各种管道系统编号(或图例);
2)绘出给水排水、消防给水管道平面布置、立管位置及编号;
3)当采用展开系统原理图时,应标注管道管径、标高(给水管安装高度变化处,应在变化处用符号表示清楚,并分别标出标高(排水横管应标注管道终点标高),管道密集处应在该平面图中画横断面图将管道布置定位表示清楚;
4)底层平面应注明引入管、排出管、水泵接合器等与建筑物的定位尺寸、穿建筑外墙管道的标高、防水套管形式等,还应绘出指北针;
5)标出各楼层建筑平面标高(如卫生设备间平面标高有不同时,应另加注),灭火器放置地点;
6)若管道种类较多,在一张图纸上表示不清楚时,可分别绘制给排水平面图和消防给水平面图;
7)对于给排水设备及管道较多处,如泵房、水池、水箱间、热交换器站、饮水间、卫生间、水处理间、报警阀门、气体消防贮瓶间等,当上述平面不能交待清楚时,应绘出局部放大平面图。
2系统图
1)系统轴测图
对于给水排水系统和消防给水系统,一般宜按比例分别绘出各种管道系统轴测 图中标明管道走向、管径、仪表及阀门、控制点标高和管道坡度(设计说明中已交代者,图中可不标注管道坡度),各系统编号,各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接点位置。如各层(或某几层)卫生设备及用水点接管(分支管段)情况完全相同时在系统轴测图上可只绘一个有代表性楼层的接管图,其他各层注明同该层即可。复杂的连接点应局部放大绘制。在系统轴测图上,应注明建筑楼层标高、层数、室内外建筑平面标高差。卫生间管道应绘制轴测图。
2)展开系统原理图
对于用展开系统原理图将设计内容表达清楚的,可绘制展开系统原理图。
图中标明立管和横管的管径、立管编号、楼层标高、层数、仪表及阀门、各系 各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接,排水管标立管检查口、通风帽等距地(板)高度等。如各层(或某几层)卫生设备及用水点接管(分支管段)情况完全相同时,在展开系统原理图卜可只绘一个有代表性楼层的接管图,其他各层注明同该层即可。
3)当自动喷水灭火系统在平面图中已将管道管径、标高、喷头间距和位置标注清楚时,可简化表示从水流指示器至末端试水装置(试水阀)等阀件之间的管道和喷头。
4)简单管段在平面上注明管径、坡度、走向、进出水管位置及标高,可不绘制系统图。
3局部设施
当建筑物内有提升、调节或小型局部给排水处理设施时,可绘出其平面图、剖面图(或轴测图),或注明引用的详图、标准图号。
4详图
特殊管件无定型产品又无标准图可利用时,应绘制详图。
4.6.19主要设备材料表
主要设备、器具、仪表及管道附、配件可在首页或相关图上列表表示。
4.6.20计算书(内部使用)
根据初步设计审批意见进行施工图阶段设计计算;
4.6.21当为合作设计时,应依据主设计方审批的初步设计文件,按所分工内容进行施工图设计。
4.7采暖通风与空气调节
4.7.1在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。
4.7.2图纸目录
先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
4.7.3设计说明和施工说明
1设计说明
应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;
采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。
2施工说明
应说明设计中使用的材料和附件,系统工作压力和试压要求;施工安装要求及注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。
3图例。
4当本专业的设计内容分别由两个或两个以上的单位承担设计时,应明确交接配合的设计分工范围。
4.7.4设备表(参见表3.8.3),施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。
4.7.5平面图
1绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。底层平面图上绘出指北针。
2采暖平面绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖干管及立管位置、编号;管道的阀门、放气、泄水、固定支架、伸缩器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟及检查人孔位置。注明干管管径及标高。
3二层以上的多层建筑,其建筑平面相同的,采暖平面二层至顶层可合用一张图纸,散热器数量应分层标注。
4通风、空调平面用双线绘出风管,单线绘出空调冷热水、凝结水等管道。标注风管尺寸、标高及风口尺寸(圆形风管注管径、矩形风管注宽X高),标注水管管径及标高;各种设备及风口安装的定位尺寸和编号;消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。
5当建筑装修未确定时,风管和水管可先出单线走向示意图,注明房间送、回风量或风机盘管数量、规格。建筑装修确定后,应按规定要求绘制平面图。
4.7.6通风、空调剖面图
1风管或管道与设备连接交叉复杂的部位,应绘剖面图或局部剖面。
2绘出风管、水管、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系。
3注明风管、风口、水管等的尺寸和标高,气流方向及详图索引编号。
4.7.7通风、空调、制冷机房平面图
1机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。
2绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。
3标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过滤器等)的位置。
4.7.8通风、空调、制冷机房剖面图
1当其它图纸不能表达复杂管道相对关系及竖向位置时,应绘制剖面图。
2剖面图应绘出对应于机房平面图的设备、设备基础、管道和附件的竖向位置、竖向尺寸和标高。标注连接设备的管道位置尺寸;注明设备和附件编号以及详图索引编号;
4.7.9系统图、立管图
1分户热计量的户内采暖系统或小型采暖系统,当平面图不能表示清楚时应绘制透视图,比例宜与平面图一致,按45°或30°轴侧投影绘制;多层、高层建筑的集中采暖系统,应绘制采暖立管图,并编号。上述图纸应注明管径、坡向、标高、散热器型号和数量。
2热力、制冷、空调冷热水系统及复杂的风系统应绘制系统流程图。系统流程图应绘出设备、阀门、控制仪表、配件,标注介质流向、管径及设备编号。流程图可不按比例绘制,但管路分支应与平面图相符。
3空调的供冷、供热分支水路采用竖向输送时,应绘制立管图,并编号,注明管径、坡向、标高及空调器的型号。
4空调、制冷系统有监测与控制时,应有控制原理图,图中以图例绘出设备、传感器及控制元件位置;说明控制要求和必要的控制参数。
4.7.10详图
1采暖、通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装,应注明采用的标准图、通用图的图名图号。凡无现成图纸可选,且需要交待设计意图的。均需绘制详图。
2简单的详图,可就图引出,绘局部详图;制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。
4.7.11计算书(供内部使用)
1计算书内容视工程繁简程度,按照国家有关规定、规范及本单位技术措施进行计算。
2采用计算机计算时,计算书应注明软件名称,附上相应的简图及输入数据。
3采暖工程计算应包括以下内容:
1)建筑围护结构耗热量计算;
2)散热器和采暖设备的选择计算;
3)采暖系统的管径及水力计算;
4)采暖系统构件或装置选择计算,如系统补水与定压装置、伸缩器、疏水器等;
4通风与防烟、排烟计算应包括以下内容:
1)通风量、局部排风量计算及排风装置的选择计算;
2)空气量平衡及热量平衡计算;
3)通风系统的设备选型计算:
4)风系统阻力计算;
5)排烟量计算;
6)防烟楼梯间及前室正压送风量计算;
7)防排烟风机、风口的选择计算;
5空调、制冷工程计算应包括以下内容:
1)空调房间围护结构夏季、冬季的冷热负荷计算(冷负荷按逐时计算);
2)空调房间人体、照明、设备的散热、散湿量及新风负荷计算;
3)空调、制冷系统的冷水机组、冷热水泵、冷却水泵、冷却塔、水箱、水池、空调机组、消声器等设备的选型计算;
4)必要的气流组织设计与计算;
5)风系统阻力计算;
6)空调冷热水、冷却水系统的水力计算。
4.8热能动力
4.8.1在施工图设计阶段,热能动力专业设计文件应包括图纸目录、设计说明和施工说明、主要设备表、设计图纸、计算书。
4.8.2图纸目录
先列新绘制设计图纸,后列选用的标准图、通用图或重复利用图。
4.8.3设计说明和施工说明
1当施工图设计与初步(或方案)设计有较大变化时应说明原因及调整内容。
2本工程各类供热负荷及供热要求。
3各种气体用量及燃料的用量。
4设计容量、运行介质参数(如压力、温度、低位热值、密度等)、系统运行的特殊要求及维护管理、需要特别注意的事项。
5管材及附件的选用,管道连接方式,管道安装坡度及坡向的一般要求。
6管道滑动支吊架间距表。
7设备和管道防腐、保温及涂色要求。
8管道补偿器和建筑物入口装置。
9设备和管道与土建各专业配合要求。
10对施工安装质量及安全规程标准与设备、管道系统试压要求。
11安装与土建施工的配合及设备基础与到货设备尺寸的核对要求。
12设计所采用的图例符号说明及遵循的有关施工验收规范等。
4.8.4设计图纸
1锅炉房
1)热力系统图
应绘出设备、各种管道工艺流程,绘出就地测量仪表设置的位置。按本专业制图规定注明符号、管径及介质流向,并注明设备名称或设备编号。
2)绘出设备平面布置图,对规模较大的锅炉房还应绘出主要设备剖面图,注明设备定位尺寸及设备编号。
3)绘出汽、水、风、烟等管道布置平面图,当规模较大、管道系统复杂时,应绘出管道布置剖面图,并注明管道阀门、补偿器、管道固定支架安装位置以及就地安装一次测量仪表的位置等。注明各种管道管径尺寸及安装标高,必要时还应注明管道坡度及坡向;
4)其他图纸,如机械化运输平、剖面布置图,设备安装详图、非标准设备制造图或制作条件图(如油罐等)应根据工程情况进行绘制
2其他动力站房
1)管道系统图(或透视图)
对热交换站,气体站房和柴油发电机房等绘制系统图,深度参照锅炉房。
对燃气调压站和瓶组站绘制透视图,并注明标高。
2)设备管道平面图、剖面图
绘出设备及管道平面布置图,当管道系统较复杂时,应绘出管道布置剖面图,图容和深度参照锅炉房平、剖画图的有关要求。
【条文说明】有关柴油发电机组的内容,经研究后,修改为热能动力专业只负责编写油系统和排烟部分内容,设备选型和平面布置由电气专业编写。但各设计单位的专业分工不同,仍按自己单位的实际情况执行。
3室内管道
1)管道平面布置图
按建筑平面图注出房间名称,主要轴线编号,各层平面的标高,并绘出有关用气 汽)设备外形轮廓尺寸及编号;绘出全部动力管道(按图例)附件及地沟布置等;注明管道管径及建筑预留洞位置(宽×高)和洞底标高;
绘出入口装置、节点、补偿器及固定支架安装位置(以图例表示)。
2)管道系统图(或透视图)
按图例注明管径、坡度、坡向及管道标高(透视图)。
3)安装详图(或局部放大图)
管道安装采用标准图或通用图的、应注明图册名称及索引的图名图号,其他应绘 安装详图。
4室外管网
1)管道平面布置图
一般工程应绘管道平面布置图。工程较复杂时,可分别绘制管沟、管架平面布置 道平面布置图,图中表示出管线支架、补偿器、检查井等的定位尺寸或座标,并分别注明编号,管线长及规格,介质代号。
2)管道纵断面图(比例:纵向为1:500或1:1000,竖向l:50)
管道纵断面展开图(主要适用于地形较复杂的地区)应标出管段编号、管段平面 度,设计地面标高,沟底标高,管道标高,地沟断面尺寸、坡度坡向,直埋敷设时注明填砂沟底标高,架空敷设时应注明柱顶标高。同时应表示出放气阀、泄水阀、疏水装置和就地女装测量仪表等。
简单项目及地势平坦处,可不绘管道纵断面图而在管道平面图主要控制点直接标 或列表说明,设计地面标高、管道敷设高度(或深度)、管径、坡度、坡向、地沟断面尺寸等;
3)管道横断面图
管道横断面图(管道系统简单时,可用检查井、管道平面布置图来表示,管道系 杂时,应绘制横断画图),应表示出管径直径、保温厚度、两管中心距等,直埋敷设管道应标出填砂曾厚度及埋深等。
4)节点详图
必要时应绘制检查井(或管管道操作平台)、管道及附件的节点详图。
4.8.5主要设备表
列出主要设备名称、规格、各项技术参数、单位和数量。
4.8.6计算书(供内部使用)
施工图阶段的计算书系根据初步设计审批意见进行调整计算。
1锅炉房
各系统主要工艺设备调整后的计算,管道水力计算,管道特殊支架或固定支架的推 计算,汽、水、燃料等消耗及贮存场地调整后的计算,小型锅炉房可简化计算。
2其他动力站房
根据各种介质负荷进行调整计算,主要设备选型计算,主要管道水力计算。
3室内管道
计算草图及管道水力计算(系统较简单的可在计算草图上注明数据不另作计算书);
管径及附件计算选择等;对高温介质管道应作固定支架推力计算。
4室外管网
计算草图及管道水力计算表(水力计算和热力管网水压图),调压装置的计算,架管道支架及地沟敷设时不平衡支架的受力计算,直埋敷设时固定支墩推力计算,
管道热膨胀及补偿器的选择和固定支架的确定。
4.9预 算
4.9.1编制依据
1国家有关工程建设和造价管理的法律、法规和方针政策。
2施工图设计项目一览表,各专业施工图设计的图纸和文字说明、工程地质勘察资料。
3主管部门颁布的现行建筑工程和安装工程预算定额、材料与构配件预算价格、
工程费用定额和有关费用规定等文件。
4现行的有关设备原价及运杂费率。
5现行的其他费用定额、指标和价格。
6建设场地中的自然条件和施工条件。
4.9.2编制方法和文件内容
1单位工程预算书
建筑、安装工程费根据施工图设计、预算定额规定的项目划分及工程量计算规则计
算工程量,并按编制时期的人工、材料、机械台班预算价格和取费标准进行计算。
设备购置费按各专业设备表所列出的设备型号、规格、数量(应按图核对)和编制
时期的设备预算价格进行计算。
单位工程预算文件的内容及其费用构成与3.10.4条所述相同。
2综合预算书
单项工程综合预算书由有关专业的单位工程预算书汇编而成。
综合预算文件的内容与3.10.5条所述相同。
3总预算书
建设项目总预算书由各单项工程综合预算书和其他费用概算表汇编而成。其他费用 算表若在施工图设计阶段有变动,应按实际情况调整后再编入。
总预算书的文件内容和费用构成与3.10.6条所述相同。
4工程量清单
工程量清单按照国家和各省(直辖市、自治区)主管部门颁布的工程量清单编制规 及合同要求的内容进行编制。
革命尚未成功,我们还须签到! ...

1253

主题

1万

铜板

84

好友

钻石会员

我的起步与世界同行

Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

积分
11786

灌水勋章荣誉会员勋章活跃勋章精华勋章

发表于 2011-6-10 08:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!

0

主题

1万

铜板

4

好友

高级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
885
发表于 2011-9-29 13:12 | 显示全部楼层
我怎么没看到到哪里下载啊?
该会员没有填写今日想说内容.

0

主题

1万

铜板

4

好友

高级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
885
发表于 2011-9-29 13:22 | 显示全部楼层
看到内容了,谢谢分享!
该会员没有填写今日想说内容.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表