免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 1379|回复: 0
收起左侧

[资料] 地下防水混凝土工程施工工艺

[复制链接]

2786

主题

4万

铜板

269

好友

版主

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
33467

宣传勋章灌水勋章贡献勋章斑竹勋章活跃勋章

发表于 2011-6-9 06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
范围

本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法;UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。

1、依据标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《地下工程防水技术规范》GB50108-2001
《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002
2、施工准备
2.1作业条件
2.1.l、完成钢筋、模板的隐预检的验收工作,并应在预检中对穿墙螺栓、设备管道或套管、施工缝及位于防水混凝土结构中的预埋件是否已做好防水处理。
2.1.2、提前制定好施工方案,作好技术交底工作。
2.1.3、配合比经试验确定。
2.2材质要求
水泥:宜用不低于32.5级普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥,如掺用外加剂,亦可用矿渣硅酸盐水泥或按设计要求选用。水泥应有出厂报告,并复试合格。
砂:宜用中砂,含泥量不大于3%。
石子:宜用卵石,最大粒径不宜大于31.5mm,含泥量不大于l%。
掺和料:粉煤灰等,其掺量应由试验确定,并有出厂合格报告,等级符合规范要求。
外加剂:应根据具体情况通过试验确定,并有合格报告,并复试合格。
2.3工器具:
插入式振捣棒、铁锹、溜槽、铝合金刮杠、木抹子、小线等。
3、操作工艺
3.1工艺流程
配料、拌合——砼运输——砼浇筑——养护
3.2操作工艺
3.2.1混凝土搅拌时必须严格按照实验室配合比通知单操作,不得擅自修改,散袋水泥、砂、石,务必每车过磅。雨季施工注意每天测定含水率,及时调整用水量。下料顺序:石子——水泥——砂,顺序倒人料斗内,先干拌0.5~1min再加水。加水后搅拌不少于90s,坍落度控制在规定范围内。
3.3棍凝土运输
混凝土从搅拌机卸出后,用翻斗车、手推车或吊斗及时运送到浇灌地点。运输过程中尽量减少周转环节,以防止砼产生离析,水泥浆流失。如发现有离析现象,必须在浇灌前进行二次拌合。
3.4砼浇灌
底板应连续浇灌,不得留施工缝。在墙体施工缝上浇筑砼前,需将表面清理干净,先铺一层20-25mm厚1:l水泥砂浆。浇第一步砼高度为40cm,以后每步浇灌40-50cm。为保证砼浇灌时不产生离析,砼由高处自由倾落,其落距不应超过2m,超过时应加串桶和溜槽。防水砼要用机械振捣密实,一般采用插人式振捣器,插入要迅速,拔出要缓慢,震动到表面泛浆无气泡为止,插点间距应不大于40cm,严防漏振。
3.5施工缝的位置及接缝形式.底板防水砼应连续施工,不得留施工缝。墙体一般只许留水平施工缝,其位置按设计要誊或规范设置,如需留垂直施工缝,应留在结构变形缝处,或与设计协商解决。施工缝可作成企口缝、高低缝、平缝三种形式,墙厚在30cm以上的宜作成企口缝,墙厚小于30cm时应墨用高低缝或止水片。新旧接槎处继续浇灌砼前应将其表面凿毛,清除浮浆,用水清洗后保持湿润,铺一层20~25mm厚的1:1水泥砂浆,再浇灌砼。固定模板用的穿墙螺栓与铅丝尽量不要穿过砼防水结构。若需穿过时,应在穿墙螺栓上加焊止水环,要求止水环必须满焊无遗漏。止水环数量依设计要求。穿墙螺栓在浇注完砼拆模时,将外露螺栓头切掉。
3.6变形缝处可采用埋人式橡胶或塑料止水带来处理。此时止水带位置应准确,圆环中心应在变形缝中心线上。止水带应固定好,浇砼前必须清理干净,不得有泥土杂物,以确保与砼结合良好。
3.7养护:常温砼浇灌完24h后必须遮盖浇水养护,养护不少于14天。
4、质量标准
主控项目
1)防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
2)防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
3)防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
一般项目
1)防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。
2)防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
3)防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不应小于50mm,其允许偏差为±lOmm.

防水混凝土工程质量检验标准



项目
允许偏差或允许值
检查方法








1
原材料、配合比塌落度
第4.1.7条
按第4.1.2、4.1.3

4.1.4条检查

2
抗压强度、抗渗压力
第4.1.8条
检查混凝土抗压、抗渗试验报告

3
细部做法
第4.1.9条
观察检查和检查隐蔽工程验收记录








1
表面质量
第4.1.10条
观察和尺量检查

2
裂缝宽度
≤0.2mm,并不得贯通
用刻度放大镜检查

3
防水混凝土结构厚度≥250mm

迎水面保护层50mm
+15mm,-10mm

±lOmm

5、成品保护
5.l、保护钢筋模板位置正确,不得踩踏钢筋和模板。
5.2、在拆模和吊运其他构件时,不得碰坏施工缝企口及撞动止水带。保护好穿墙管,电线管,电器盒及预埋件的位置,防止振捣时挤扁或预埋件移位。
6、应注意的质量问题
6.1蜂窝、麻面的造成原因是振捣不当,脱模早,模板干燥,模板缝隙偏大跑浆。
6.2孔洞的造成原因是漏振,在管道密集预埋件和钢筋稠密处浇灌砼困难,应采用细石砼浇灌。
6.3、渗水、漏水是由于施工缝接槎处未处理好或施工中漏振,随意加水,水灰比不准造成,应严格控制计量,认真振捣,认真处理好施工缝。
7、质量记录
7.1材料(水泥、砂、石、U.E.A,外加剂等)的出厂质量证明书、试验报告。
7.2混凝土试块试验报告。(包括抗压及抗渗试块)。
7.3隐检记录。
7.4设计变更及洽商记录。
7.5分项工程质量检验评定。
7.6其它技术文件。
革命尚未成功,我们还须签到! ...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表