| 
 | 
 
1)控制内约束温度裂缝措施、I|主要控制混凝土内 
外温差、表面与外界温差,防止混凝土表面急剧冷却, 
采用混凝土表面保温措施或蓄水养 措施;②加强混凝 
土养护,严格控制混凝土升降温速度,使混凝土表面覆 
盖温差小于8—10 。 
(2)控制外约束温度裂缝措施① 主要从采取控制混 
凝土浇灌温度、温升、减少温差,改进施工操作工艺, 
改善结构约束条件等方面人手来削减温度应力;② 采用 
低热水泥;③改善骨料级配,如大体积基础混凝土可掺 
加15%块石;混凝土中掺加粉煤灰或岛效减水剂等减少 
水泥用量,减少水化热;④ 拌和水掺冰屑降低水温度, 
对砂石骨料喷凉水冷却,降低混凝土的浇灌温度;⑤合 
理安排施工工序进行薄层浇捣,均匀上升,以利散热; 
⑥大体积混凝土基础施工,可在基础内埋设蛇形冷却水 
管,使混凝土内外温差小于25"U;⑦ 合理分缝分块,对 
较长结构应设置后浇带;对基岩或原老混凝土垫层,在 
表面铺设50""-100mm砂垫层,以消除基岩约束和嵌固 
作用;⑧应适当配置温度钢筋,减少混凝土温度应力; 
⑨加强混凝土养护,适当延长养护时间和拆模时间,使 
混凝土表面缓慢冷却 
 |   
 
 
 
 |