免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

查看: 244|回复: 0
收起左侧

[资料] 城市地下管廊密闭空间氧含量检测

[复制链接]

3

主题

308

铜板

2

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
22
发表于 2024-1-16 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着城市化进程的加速,地下设施如燃气阀门井、污水井、雨水井等阀井(室)日益增多,其安全问题也愈发受到人们的关注。地下综合管廊又被称为共同沟,是建设在城市地下,用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。地下综合管廊可有效杜绝“拉链马路”现象,让技术人员无需反复开挖路面,在管廊中就可对各类管线进行抢修、维护、扩容改造等;同时大大缩减管线抢修时间。为了有效预防爆炸、水溢、设施破坏等事故的发生,阀井(室)密闭空间安全监测系统应运而生。




城市阀井(室)密闭空间安全监测系统主要用于各类地下井室内的可燃气体(天然气、人工煤气、沼气等)浓度监测、环境温度监测、水位监测及井盖异动监测、氧含量变化等。这一系统利用先进的技术手段,实现了对阀井(室)的24小时在线监测及事故预警功能。其中在工人对地下管廊进行巡视、维修以及勘探的时候,地下管廊的各种气体的浓度的变化可能就会威胁到相关人员的生命安全,地下管廊的气体种类复杂,其中氧气是人生命安全必不可忽略的存在。




在地下管廊中常见的就是缺氧,氧气的浓度不同,人体的反应也不会不一样,空气中正常含氧量范围处于20%以上,如果空气中含氧量处于18%以下,大部分人群可能会出现缺氧症状,随着空气中含氧量的慢慢降低,缺氧症状会越来越严重;空气中含氧量处于15%左右,可能会出现呼吸速度加快、脉搏快速跳动、血压明显升高、四肢不协调等不良情况。空气中含氧量处于13%左右,多数人群可能会出现身体乏力、精神无法集中、容易产生睡眠感等症状。空气中含氧量低于10%左右,就会出现头部疼痛、丧失意志意识、休克等症状。空气中含氧量在5%以下,可能会出现呼吸逐渐停止、血压迅速下降、死亡等不良后果。当出现缺氧时,需要在医生指导下给予吸氧治疗,可以纠正缺氧,提升动脉血氧分压,增加氧饱和度的水平,加快新陈代谢。在吸氧时,注意观察水泵中的水,以防止气道黏膜干燥,加重咳嗽等症状;而氧含量低于5%会导致人窒息。这种时候就要依靠氧气检测仪表来保证工作人员的生命和财产安全。


市场上常见的氧气检测仪表内部使用的都是电化学原理的氧气传感器,它利用的是铅、铂发生氧化还原反应,大部分这类型的氧气传感器都是两年寿命,并不是很高,对于一个长期需要检测的地下管廊环境来说,需要更换的周期比较短,而且未来的一个走向铅铂材料的传感器肯定要退出市场,这时候由深圳新世联科技代理的英国Alphasense无铅长寿命的氧气传感器LFO2-A4,具备了长寿命、高精度、长期稳定性、线性度好的特点,四年的寿命保障,可以大大缩减更换周期,而且给客户提供到一个安全可靠的环境。具体参数如下:




氧气传感器测量范围(%): 0-30
工作寿命:4年以上
尺寸(mm) : 20.3×16.5mm
输出:9-115 uA @ 20.9% O2
响应时间t90(秒):<20从20.9%到0

线性度(ppm):<0.1 在10%O2的误差
重量:<6g