虽然各位考生都清楚自动喷水灭火系统是一级消防工程师考试中的高频考点,而对于高频考点自然需要在复习阶段着重复习,但是想要让自己的复习工作取得更好的效果,就需要考生优先掌握自动喷水灭火系统考点内容中的核心重点——喷头。为了让考生们能够在当下的复习工作中把握重点提高效率,今天大立教育就为您介绍考点中的重点知识:喷头的验收
(1)湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。
2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
3)顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。
4)易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
5)顶板为水平面,且无梁或通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。
6)不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
(2)干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。
(3)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按《自动喷水灭火系统设计规范》( GB 50084-2017 )表 5.0.1规定值的1.3倍确定。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所喷头的布置,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方下
(4)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2 m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6 m时,其下方应增设喷头。增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。
(5)喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)以及喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。
|
|