  (1)湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
  1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。
  2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
  3)顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。
  4)易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
  5)顶板为水平面,且无梁或通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。
  6)不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。

  (2)干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。

  (3)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按《自动喷水灭火系统设计规范》( GB 50084-2017 )表 5.0.1规定值的1.3倍确定。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所喷头的布置,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方下

  (4)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2 m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6 m时,其下方应增设喷头。增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

  (5)喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)以及喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。