本帖最后由 guoyang 于 2012-8-6 16:34 编辑
请教一个关于理正抗滑桩的问题: 假定一个算例。桩长15m,嵌固段5m,桩宽1m,高1.5m,桩间距5.0m,嵌固段K值120。滑坡推力400kN。 桩顶采用单根锚索(1860级7束15.2mm钢绞线), 自由段10m,锚固段9m。 预加力0. 刚度6m。
锚杆 计算结果: 5s15.2,自由段7.5m,锚固段5.5m,刚度计算值16.07MN/m。 此时是不是应该 修改钢绞线束数、自由段、锚固段长度,再应用刚度计算值得16.87MN/m,重新计算。 9s15.2,自由段7.5m,锚固段10.5m,刚度计算值28.93MN/m.
一直搞不懂这里到底应该怎么调整,同事、领导意见也不统一。 所以向您请教下。
还有就是:
背侧最大弯矩 = 9496.685(kN-m) 距离桩顶 10.882(m)
面侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 0.000(m)
最 大 剪 力 = 3175.156(kN) 距离桩顶 14.706(m)
最 大 位 移 = 84(mm)
第1道锚索水平拉力 = 407.056(kN)
施加预加力 110*7-407=363kN, 此时理正计算所得结果 锚杆计算单元值也提高很多,所需钢绞线为8束。
背侧最大弯矩 = 7307.428(kN-m) 距离桩顶 10.882(m)
最 大 剪 力 = 2493.890(kN) 距离桩顶 14.706(m)
最 大 位 移 = 64(mm)
第1道锚索水平拉力 = 675.350(kN) 距离桩顶2.000(m) 这里如何调整???
困惑已久,还望高人能不吝赐教。感激不尽。。。
|
|