桩墙式支护结构工程包含五页数据,见下图:
基本数据:在支护方案设计前应该收集到的信息,有基本信息(开挖深度、等级等)、土层数据和周边荷载情况。
设计数据:包含支护设计方案的所有方面:围护墙设计、放坡设计、支撑和换撑设计、加固设计。
规范设计:依据规范规定的设计计算方法对支护方案的各项计算指标进行评价,此时可根据规范要求对相关计算参数进行设定和调整;或者规范没有规定的,可根据实际情况合理取值。
专家设计:可根据当地经验、基坑工程现场情况等对基坑设计方案的所有计算分析选择合适的方法,并调整相关的计算参数。专家设计提供基坑工程专业的分析设计手段,具有很强的专业性。
工程名称:工程名称,输出计算书时使用。
计算断面编号:计算断面编号,输出计算书时使用。
基坑深度(m):基坑计算断面处的开挖深度。
地面标高(m):天然地面的标高,可以取0,也可以输入相对标高(一般室内地坪为00标高),也可输入绝对标高。图中支撑位置将显示对应的标高。
基坑等级:基坑工程的重要性等级,应结合各地方的具体规定选取。
地下水位埋深(m):地下水相对于地表的埋藏深度。
水土分算使用总应力强度指标:如果选中时,在水土分算中抗剪强度指标仍然采用总应力抗剪强度指标,此时在土层表格中有效应力强度指标隐藏。
土层表格:
土层名称:土层名称,可以是土层编号、土层名称或者二者的合并。
厚度(m):土层厚度。
重度(KN/m3):土层的天然重度,水下为饱和重度。
c、c’:土层的内聚力,分别为总应力和有效应力抗剪强度指标。
φ、φ’:土层的内摩擦角,分别为总应力和有效应力抗剪强度指标。
m、Kmax:土层水平基床系数的比例系数和水平基床系数的最大限值(0则不限制),m法时显示此列。
k、C:土层水平向基床系数以及C法的C值,k法和C法时显示相应列。
qs:土钉/锚杆锚固体和土层之间的极限粘结强度,在基坑方案中有土钉或锚杆才显示。
比重:土层的土颗粒比重。
孔隙比:土层的孔隙比。
水土合算:此勾选框用来确定当土压力按土层性质进行计算时采用水土分算还是合算的方式,选中表示采用水土合算。上海规范和冶金部规范默认为水土分算,此列设定无效。
点击“m”列的行头(显示有“计算器”图标),可以根据c、φ值按经验方法计算各土层m值,弹出对话框如下:
基坑底面位移量估计值△:按地区经验取值,无经验是可取10-20。
承压水层:从土层下拉列表中选择承压水层。
坑外承压水位(m):承压水层在坑外的承压水水位,相对于地面,向下为正,一般为天然最高承压水水位。
坑内承压水位(m):承压水层在坑内的承压水水位,相对于地面,向下为正。坑内承压水位可能会由于降水而降低,应填降水后的承压水水位;若没有降水,为天然承压水水位。
地面超载(kPa):基坑周边的施工荷载、临时堆载等荷载。
其他邻近荷载:
荷载深度(m):邻近荷载相对于地表的深度。
荷载边距(m):邻近荷载距坑内侧边缘的距离。
荷载宽度(m):邻近荷载的宽度。
荷载值(kPa):邻近荷载的大小。
围护墙类型:围护墙体的类型,包括钻孔灌注桩、地下连续墙、SMW工法等。
围护墙数据:相应的围护墙类型的设计数据。
嵌入深度(m):嵌入坑底以下的桩长。
露出长度(m):露出地面的高度,如有放坡,为露出坡底以上的高度。
桩径(mm):钻孔桩直径。
桩间距(mm):两相邻灌注桩中心之间的距离。
混凝土等级:灌注桩混凝土等级。
止水帷幕/厚度(m):止水帷幕的厚度。
止水帷幕/嵌入深度(m):止水帷幕嵌入坑底以下的长度。
嵌入深度(m):嵌入坑底以下的长度。
露出长度(m):露出地面的长度,如有放坡,为露出坡底以上的长度。
厚度(m):连续墙的厚度。
混凝土等级:连续墙混凝土等级。
嵌入深度(m):嵌入坑底以下的长度。
露出长度(m):露出地面的长度,如有放坡,为露出坡底以上的长度。
桩间距(m):两相邻钢板桩中心之间的距离。
钢板桩型号:选择钢板桩型钢的型号,如果列表中没有想要的型号,请在用户材料库中添加。
嵌入深度(m):嵌入坑底以下的长度。
露出长度(m):露出地面的长度,如有放坡,为露出坡底以上的长度。
间距(mm):两相板桩中心之间的距离。
宽度(mm):混凝土板桩的宽度。
厚度(mm):混凝土板桩的厚度。
混凝土等级:灌注桩混凝土等级。
嵌入深度(m):嵌入坑底以下的长度。
露出长度(m):露出地面的长度,如有放坡,为露出坡底以上的长度。
搅拌桩直径(mm):单根搅拌桩的直径。
搭接长度(mm):相邻两根搅拌桩之间的搭接长度。
搅拌桩排数:厚度方向的排数。
重度(KN/m3):水泥土的重度。
型钢型号:插入的工字钢的型号,如没有想要的工字钢,请在用户材料库中添加。请注意,这里只允许插入工字钢。
型钢布置方式:型钢置入水泥土的间隔方式:
型钢间距(mm):当布置方式为任意间距时,输入相邻两型钢之间的距离。
无侧限抗压强度标准值(kPa):水泥土的无侧限抗压强度标准值。
弹模(MPa):水泥土的弹性模量,此数据在计算内力变形时考虑水泥土的刚度贡献时使用。
截面布置:各项意义见图示(表格中的一行对应一榀):
嵌入深度(m):嵌入坑底以下的长度。
露出长度(m):露出地面的长度,如有放坡,为露出坡底以上的长度。
水泥土物理力学性质参数:
重度(KN/m3):水泥土搅拌桩的重度。
内聚力(kPa):综合的水泥土搅拌桩内聚力。
内摩擦角:综合的水泥土搅拌桩内摩擦角。
无侧限抗压强度标准值:水泥土搅拌桩体的无侧限抗压强度标准值。
抗压强度设计值:水泥土搅拌桩体的抗压强度设计值。
弹模(MPa):水泥土搅拌桩的弹性模量,此数据在使用弹性支点法计算内力变形时使用。
墙底摩擦系数:在抗滑稳定计算时,用来计算墙底土对搅拌桩的摩擦力。
位置(m):帷幕中心线离坑边的距离(如果有放坡,为离坡顶的距离),向坑内正,反之为负。
深度(m):止水帷幕顶部离地面的深度。
厚度(m):止水帷幕的厚度。
长度(m):止水帷幕的总长度。
重度(KN/m3):止水帷幕的平均重度。
内聚力(kPa):止水帷幕的平均内聚力。
内摩擦角:止水帷幕的平均内摩擦角。
可以多级放坡,每级坡在表格中对应一行。坡高、坡宽、台宽见下图:
每级坡可单独用土钉进行加固,“土钉设计”列显示了该级坡设计土钉的道数,“无”表示没有土钉。双击该列单元格,可进入进行土钉设计,对话框如下:
竖向间距(m):离上一层土钉的垂直距离,第一层土钉为离该级坡坡顶的垂直距离。
水平间距(m):该层土钉相邻土钉之间的水平距离。
直径(mm):土钉锚固体的直径,若为击入式钢管土钉,为钢管的直径。
长度(m):土钉长度。
倾角:土钉与水平面的夹角。
工作面深(m):施工该层土钉时,开挖面超过该层土钉的深度。
加筋类型:土钉加筋的类型,若列表中没有想要的类型,请先在用户材料库中添加。
根数:单根土钉加筋体的根数。
点击“土钉设计”列,可以弹出几项功能菜单,如下图:
“设置土钉默认数据”菜单项用以设置土钉的默认数据,添加土钉或自动布置土钉时,土钉的数据将自动地取为该数据。点击该菜单,弹出如下对话框:
首级坡:首级放坡第一道土钉离坡顶的垂直距离。
其他级坡:第二及以下级放坡第一道土钉离坡顶的垂直距离。
竖向间距(m):离上一道土钉的垂直距离,第一层土钉为离该级坡坡顶的垂直距离。
水平间距(m):水平向分布的间隔。
倾角:与水平面的夹角。
工作面深(m):施工土钉时,开挖面超过土钉的深度。
直径(mm):土钉锚固体的直径,若为击入式钢管土钉,为钢管的直径。
加筋类型:土钉加筋的类型,若列表中没有想要的类型,请先在用户材料库中添加。
加筋根数:单根土钉加筋体的根数。
“自动布置土钉”菜单项用来按照默认土钉数据(除钉长)自动布置土钉,您可在此基础上修改,以节省输入工作量。点击该菜单项,先提示“是否覆盖已有土钉数据”对话框,按“是”按钮,执行自动布置土钉功能。
“初步计算钉长”菜单项用来按照土钉抗拔的要求自动计算钉长。点击该菜单项,先提示“是否覆盖已有土钉数据”对话框,按“是”按钮,再弹出“抗拔安全系数”对话框,输入土钉抗拔的安全系数,点击“确定”按钮,软件自动计算每根土钉的长度(满足输入的抗拔安全系数)并修改。
点击"修改各放坡开挖工况地面超载和坑内水位",弹出如下对话框,可以修改各放坡开挖工况的地面超载和坑内水位,以模拟放坡过程中的施工超载以及降水随各工况的变化情况。地面超载如果没有修改,取默认的地面超载值(为“基本荷载/周边荷载/地面超载”中的值),坑内水位从坑底算起,默认值为0。
点击“显示放坡开挖工况”按钮,弹出如下对话框,对话框中显示了每个放坡开挖工况的开挖、土钉、地面超载以及坑内水位的情况。
对于“灌注桩”、“地下连续墙”、“钢板桩”、“混凝土板桩”、“SMW工法”围护墙类型,可以考虑墙顶的冠梁作用。点击“围护墙数据”标签后的“冠梁”链接,弹出冠梁对话框:
不考虑冠梁作用:当没有冠梁或基坑规模较大,冠梁作用很弱时,选中此单选钮,“冠梁数据”中所有的输入栏将变灰,右边“大纲”视图中的“基坑围护方案”图中的冠梁标记消失。
考虑冠梁作用:对于规模不大的基坑,由于空间效应的存在,冠梁对控制围护墙的位移有一定的作用,考虑这种作用时,选中此单选钮,“冠梁数据”中的输入栏将变亮,右边“大纲”视图中的“基坑围护方案”图中的冠梁标记出现(为黑色的粗线框)。
截面高(mm):冠梁截面的高度。
截面宽(mm):冠梁截面的宽度。
砼等级:冠梁采用的混凝土等级。
冠梁平面形状(即为基坑的形状):
对于圆形,输入圆形冠梁的直径。
对于多边形,输入计算点所在边的边长。
冠梁刚度:可以按照自己算法手工填入冠梁刚度。如果填写了上述数据,软件可以自动计算(点击“冠梁刚度”输入框后的“计算”按钮),计算原理参见“技术手册”。
应该区分支撑和换撑:支撑的目的是为了开挖,所以支撑工况后总是伴随开挖工况;换撑的目的是为了拆撑,所以换撑工况后伴随拆撑工况(也可以换多道后再拆撑,这种情况下,换撑工况后不一定有拆撑工况)。换撑可以是永久的(不会被拆除), 也可以是临时的(将被拆除)。换撑后的拆撑可以同时多道(如同时爆破),也可以是一道一道顺序拆除,两种情况对内力和支撑反力会有影响,应按实际情况建模,对后一种情况,可以在加上虚拟换撑(刚度设为0)中拆除。
竖向间距(m):离上一道支撑点的垂直距离,第一道撑为离桩顶的距离。
工作面深(m):施工该道支撑/锚时开挖面超过撑点的垂直距离。
详细数据:该道支撑的详细数据,双击单元格可进入该道支撑“详细数据”对话框。
支撑刚度(MN/m2):该道支撑的水平刚度,可以自动计算,也可手动输入。双击单元格进入该道支撑“支撑刚度”对话框。
预加力(KN/m):该道支撑每延米施加的预加轴力。
盆式开挖:施工该道支撑之前,可进行盆式开挖,双击单元格进入“盆式开挖”对话框。
深度(m):换撑离桩顶的距离。
拆除支撑:该次换撑后对应要拆除的支撑或者已经完成的临时换撑(负号表示),多道拆除用“,”隔开,双击单元格可进入“拆撑”对话框。
约束效果:换撑对围护墙的约束效果,双击单元格可进入“换撑约束效果”对话框。
预加轴力(KN/m):换撑对围护墙施加的预加轴力。

支撑形式:可选择:水平内支撑、竖向斜撑、锚杆和楼板,下面出现相应的数据面板。
计算点位置系数:计算点离支撑(锚)点的距离与支撑(锚)的水平间距之比。
围檩数据:可选择钢筋混凝土或型钢。
钢筋混凝土围檩:
混凝土等级:钢筋混凝土围檩的混凝土等级。
截面高:钢筋混凝土围檩的截面高度。
截面宽:钢筋混凝土围檩的截面宽度。
型钢围檩:
型钢型号:型钢围檩的型钢型号。
根数:组合型钢围檩的型钢根数。
边界条件:两根支撑间的围檩简化为单跨梁,其两端的边界条件可模拟为简支或刚接,对于对称、均匀布置的支撑可选择两端刚接,而两端铰接的边界条件是偏于保守的计算。
支撑材料:支撑杆件的材料类型。
支撑长度(m):计算断面处对撑或角撑的总长。
水平间距(m):计算断面处对称或角撑的分布间距。
与围檩夹角:支撑与围檩的夹角,对撑为90°。
不动点调整系数:反应支撑两侧边界条件对称程度的调整系数λ。当支撑两对边基坑的土性、深度、周边荷载等条件相近,且分层对称开挖时,取λ=0.5,有差异时,土压力大的一侧取λ=0.5~1.0,差异大取大值,反之取小值;另一侧取1-λ。
钢筋混凝土撑:支撑材料选择钢筋混凝土撑时该组编辑栏变亮。
砼等级:混凝土撑混凝土等级。
截面高(mm):混凝土撑截面高。
截面宽(mm):混凝土撑截面宽
钢支撑:型钢支撑时该组编辑栏变亮。
型钢型号:型钢斜撑型号,如果列表中没有想要的型号,请先在用户材料库中添加。
根数:钢支撑绑在一起的根数。
松弛系数:不预加轴力的钢支撑取0.8~1,预加轴力时取1.0。
斜撑型钢:斜撑所使用的型钢型号,若列表中没有想要的型号,请先在用户材料库中添加。
根数:组合在一起的型钢根数。
水平长度(m):斜撑在水平面上的投影长度。
间距(m):斜撑沿墙布置的间隔。
松弛系数:钢斜撑松弛系数。
斜撑端头支承:若斜撑固定于底板等刚度很大的构筑物上,选中“铰支座”单选钮;若斜撑固定于锚桩上,则选“桩”单选钮。
支承桩:当斜撑端头支承为“桩”时,支撑桩数据亮显,否则变灰。支承桩数据如下:
长度(m):支承锚桩的总长度。
支承桩类型:
对于铰支座:
板厚(m):支撑于板上的斜撑端部可模拟为铰支座,端部处板的厚度。
对于钢桩:
型号:支承钢钢采用的型钢型号,若列表中没有想要的型号,请先在用户材料库中添加。
对于钢筋砼桩:
等级:支承混凝土桩的混凝土等级。
截面形状:支承混凝土桩的截面形状,方形或圆形。
边长/直径(mm):支承钢筋混凝土桩的边长(方桩)或直径(圆桩)。
水平间距(m):该层锚杆水平方向的分布间隔。
水平倾角:和水平面的夹角。
长度(m):锚杆的总长度,包括自由端、直孔段和扩孔段。
自由端长度(m):锚杆自由段部分的长度。
扩孔段长度(m):锚杆扩孔段部分的长度,没有扩孔填0。
直孔直径(mm):锚固体直孔部分直径,对于钢管锚杆,取钢管外径。
扩孔直径(mm):锚固体扩孔部分的直径。
加筋类型:加筋体的类型,从加筋列表里选择,若没有自己想要的类型,请在用户材料库中添加。
加筋数量:每根锚杆加筋体的根数。
灌浆模量(MPa):锚固体的弹性模量。
试验抗拔力设计值(kPa):锚杆抗拔试验得到的抗拔承载力设计值,可不填,软件根据土层极限粘结强度计算。
楼板厚(mm):楼板的厚度。
楼板跨度(m):计算断面处距对边的距离。
砼等级:楼板混凝土等级。
支撑/锚的刚度可以手工输入(选择“手工输入”单选钮,在后面的输入抗输入);也可以自动计算(选择“自动计算”单选钮,后面显示自动计算的结果,计算原理见“技术手册”),
盆式开挖可以和竖向斜撑联合使用,在假设竖向斜撑之前,预留一部分土台以控制围护墙的变形,当竖向斜撑假设好后,在挖除预留的土台。盆式开挖应在支撑/锚表格的竖向斜撑行中输入。
a(m):盆式开挖预留土台的宽度。
b(m):盆式开挖预留土台放坡的坡宽。
h(m):盆式开挖预留土台的高度。
选择换撑后要拆除的支撑或者临时换撑,可多选。
点击"修改各施工工况地面超载和坑内水位"按钮,弹出如下对话框,可以修改各工况的地面超载和坑内水位,以模拟施工超载和降水随各工况的变化情况。地面超载如果没有修改,取默认的地面超载值(为“基本荷载/周边荷载/地面超载”中的值),坑内水位从坑底算起,默认值为0。
点击“显示施工工况”按钮,弹出如下对话框,对话框中显示了每个施工工况的开挖、支撑(锚)、换撑(锚)、地面超载以及坑内水位的情况。
开挖前可以分层对地基进行加固,每层对应输入表格的一行,如下图:
深度(m):加固层上表面离地面的深度。
加固厚度(m):加固层的厚度。
加固宽度(m):加固层的宽度,对于满堂加固,取0;对于裙边加固,取实际的加固宽度。
重度(KN/m3):加固土层的重度。
c、φ:加固土层的内聚力、内摩擦角,应综合加固范围取值。
m、Kmax:加固土层水平基床系数的比例系数和最大限值(填0不限制),m法时显示此列,应综合加固范围取值。
k、C:土层水平向基床系数以及C法的C值,k法和C法时显示相应列,应综合加固范围取值。
水土合算:此勾选框用来确定当土压力按土层性质进行计算时采用水土分算还是合算的方式,选中表示采用水土合算。上海规范和冶金部规范默认为水土分算,此列设定无效。
软件提供了近20项的计算分析,以便从各个方面对您的围护设计进行评价。软件为每项计算分析提供了丰富的计算参数,您可以根据实际情况配置这些计算参数。为了减少你的配置工作量,软件按照配置的方法分为两类:规范设计和专家设计。专家设计提供了所有的计算参数供您调整,可以最大限度地发挥您的主观能动性和地区经验;规范设计只提供在规范中没有规定或规定了可以调整的计算参数,而规范已经确定的计算参数,软件自动取值,从而减少了你的配置工作量。
“规范设计”页面如下图所示,页面的上部为“选择规范”组,可以选择规范,选择好规范,下部出现和选好的规范对应的可配置计算参数,并且对应于您的围护设计,无用的计算参数变灰,您只需注意亮显的计算参数。
下面是每种规范的可配置计算参数页:
放坡影响方式:各种放坡影响方式的计算方法见“技术手册”。
水泥土墙顶位移估算:
基坑最大边长(m):开挖基坑的最大边长,超过100时取100m。
施工质量影响系数:取0.8~1.5。
坑底抗隆起计算:计算原理见“技术手册”。
滑弧中心:圆弧段中心的位置,可选择“坑底”或“最下道支撑点”处。
滑弧大小:圆弧半径,可选择“自动搜索”,软件自动搜索安全系数最小的滑弧;也可选择“通过桩底”,即固定滑弧计算安全系数。
应力状态计算方法:计算抗滑力时滑弧上的应力是否要扣除水压力,不扣除为“总应力法”,扣除是“有效应力法”。也可对合算土层使用“总应力法”,对分算土层使用“有效应力法”,这种情况,选中“孔压考虑土性”。
考虑桩墙弯曲阻力:选中,抗滑力中包含桩墙弯矩承载力项。
考虑水平力:选中,抗滑力中包含水平主动土压力项。
忽略垂直滑面阻力:选中,不包换直线的积分项。
地表沉降计算:可选择“peck法”、“同济三角形”、“同济抛物线”。
搅拌桩格栅验算:计算系数:见“技术手册”。
内力变形计算:坑内土影响范围系数:考虑在盆式开挖中预留土台的影响,其意义见“技术手册”。
抗滑移计算:
用土体抗剪强度指标计算:墙底摩擦力用墙底土的强度指标计算,计算原理见“技术手册”。
用墙底与土的摩擦系数计算:墙底摩擦力用墙底面与墙底土的摩擦系数计算,计算原理见“技术手册”。
坑底抗隆起计算:
考虑放坡影响时宽深比:隆起宽度B与基坑深度的比值。
考虑土层不均匀性时厚深比:隆起厚度H与基坑深度的比值。
十字板强度:采用“Skempton”公式时,c值可选择“使用十字板抗剪强度指标”,否则,使用隆起范围土层c的加权平均值。
SMW工法桩局部抗剪验算:
抗剪强度系数:水泥土无侧限抗剪强度标准值到水泥土抗剪强度设计值的换算系数。
多道支撑抗倾覆计算:
不计支撑点以上土压力:带撑抗倾覆计算,可选择是否计入最下道支撑点以上土压力,见“技术手册”。
放坡影响方式:各种放坡影响方式的计算方法见“技术手册”。
土钉抗拔计算:土压力调整系数:将土压力换算为土钉荷载时的折减系数。
考虑放坡影响 宽深比:隆起宽度B与基坑深度的比值。
考虑隆起土层不均匀性 厚深比:隆起厚度H与基坑深度的比值。
抗渗流稳定计算:
渗流路径垂直段换算系数:见“技术手册”。
搅拌桩截面强度计算:
抗压强度系数:抗压强度设计值为无侧限抗压强度标准值乘以该系数。
被动土压力计算:
墙土摩擦角系数:采用简化库仑被动土压力计算时,土墙之间的摩擦角为土的内摩擦角乘以该系数。
水泥土墙顶位移估算:
基坑最大边长:开挖基坑的最大边长,超过100时取100m。
施工质量影响系数:取0.8~1.5。
墙底抗隆起计算原理见“技术手册”。
只验算墙底、验算墙底和下卧层:可控制验算的断面,选中前者只验算墙底面,选中后者验算墙底和以下的所有土层断面。
考虑放坡影响时宽深比:隆起宽度B与基坑深度的比值。
考虑土层不均匀性时厚深比:隆起厚度H与基坑深度的比值。
十字板强度:采用“Skempton”公式时,c值可“使用十字板抗剪强度指标”,否则,使用隆起范围土层c的加权平均值。
单支撑使用等值梁法:选中,单支撑抗倾覆计算采用“等值梁法”,否则,按照“带撑抗倾覆”计算。
考虑水平力:选中,抗滑力中包含Ka项。
忽略垂直滑面阻力:选中,不包换直线的积分项。
内力变形计算:坑内土影响范围系数:考虑在盆式开挖中预留土台的影响,其意义见“技术手册”。
水泥土墙顶位移估算:
抗渗流稳定计算:
方法可选择:“简易法”、“临界水力梯度法”和“墙底水头法”。
临界水力梯度法中的计算参数:
垂直渗径换算系数:渗流路径垂直段长度换算系数。
水平渗径换算系数:渗流路径水平段长度换算系数。
有效重度的计算方法:可选择“用土的饱和重度计算”或“用土的比重及孔隙比计算”。
墙底水头法中的计算参数:
墙底水头损失系数:渗流水头的损失系数。
抗滑移计算:
抗剪强度指标计算:可选择各项抗剪强度指标从“无侧限抗压强度标准值”还是“抗压强度设计值”换算。
重力组合系数、超载组合系数:计算抗压和抗拉时,重力和超载的作用组合系数。
抗压强度系数:当强度指标计算采用“无侧限抗压强度标准值”时,抗压强度设计值为标准值乘以该系数。
抗拉强度系数:抗拉强度为采用的强度指标乘以该系数。
可以选择是否验算抗剪强度,若验算,需填入:
抗剪断系数:水泥土抗剪断系数。
抗剪强度系数:抗剪强度设计值为选用的强度指标乘以该系数。
十字板强度:c值可“使用十字板抗剪强度指标”,否则,使用隆起范围土层c的加权平均值。
地表沉降计算:可选择“peck法”、“同济三角形”、“同济抛物线”。
整体稳定计算:
土钉或锚杆切向力折减系数、法向力折减系数:见“技术手册”。
止水帷幕折减系数:见“技术手册”。
坑底抗隆起计算原理见“技术手册”。
可选择“朗肯主动土压力”或者“静止土压力”,其中朗肯主动土压力分布模式可选“三角形分布”或“矩形分布”,还可输入“修正系数”加以折减。
坑内土影响范围系数:考虑在盆式开挖中预留土台的影响,其意义见“技术手册”。
坑底抗隆起计算:
抗剪断系数:水泥土抗剪断系数,其意义见“技术手册”。
墙底抗隆起计算:
专家设计选项默认是关闭的,选中页面上部的“启动专家设计功能”勾选框(见下图),才能启动专家设计功能。
“选择参考规范”下拉式列表框列出了目前已有的部分规范,改变参考规范,各项计算分析的计算参数就会按照模型数据(具体就是基本数据和设计数据)和规范自动配置。注意,如果模型数据改变,会影响一些计算参数的配置,这时候应该点击“按照参考规范和模型数据重新配置计算参数”按钮。
在初步选择参考规范后可进一步按工程实际经验合理选择和调整计算的方法和参数,进行针对性强的专家设计。
左侧列表框列出了所有能配置计算参数的计算分析项,选中一个,右侧就会出现对应的计算参数配置页面:
各种邻近荷载作用方式的计算方法见“技术手册”。
各种放坡作用方式的计算方法见“技术手册”。
水土分/合算:
按土层:按照“基本数据/土层数据”土层表中输入的“分/合算”来控制。
全分算:所有土层均水土分算。
全合算:所有土层均水土合算。
水压力计算:
静水压力:计算原理见“技术手册”。
稳态渗流水压力—直线比例法:计算原理见“技术手册”。
稳态渗流水压力—近似法1:计算原理见“技术手册”。
稳态渗流水压力—近似法2:计算原理见“技术手册”。
修正系数:水压力折减系数。
主动土压力计算:
可选择“朗肯主动土压力”、“静止土压力”或者“经验土压力”,前两者的分布模式可选“三角形分布”或“矩形分布”,并可通过“修正系数”来调整。选择经验土压力时,“水土分/合算”选项没有意义,但需要定义“经验土压力系数”。
负位移考虑土压力增加:当挡墙向坑外位移时,主动侧土压力将增加,当选中此复选框,软件可适当模拟此变化。计算原理见“技术手册”。
被动侧水平向基床系数计算:
计算宽度考虑土拱效应:不选此项时,被动侧土抗力计算宽度取桩径或单宽。选择此项,可考虑由于土拱效应而增加计算宽度,计算原理见“技术手册”。
最大抗力考虑极限被动不压力:选择此选项计算时,土体抗力不能超过极限被动土压力,计算原理见“技术手册”。
朗肯主动土压力分布模式,可选“三角形分布”或“矩形分布”。
被动侧土压力:
墙土摩擦角系数:采用简化库仑被动土压力计算时,土墙之间的摩擦角为土的内摩擦角乘以该系数。
墙重计算:可选择是否扣除水浮力。
带撑抗倾覆计算:
抗渗流稳定计算方法可选择:“简易法”、“临界水力梯度法”和“墙底水头法”。
临界水力梯度法中的计算参数:
垂直渗径换算系数:渗流路径垂直段长度换算系数。
水平渗径换算系数:渗流路径水平段长度换算系数。
有效重度的计算方法:可选择“用土的饱和重度计算”或“用土的比重及孔隙比计算”。
墙底水头法中的计算参数:
墙底水头损失系数:渗流水头的损失系数。
SMW工法桩局部抗剪计算原理见“参考手册”。
整体稳定计算方法:“瑞典条分法”(“可考虑水平向应力”)和“简化毕肖普法”与应力状态计算方法:“总应力法”、“替代容重法”、“土骨架分析法”、“有效应力法”(可选择“孔压考虑土性”来使合算土层不考虑孔压)可以任意组合,组合出的计算公式见“技术手册”。
土钉或锚杆切向力折减系数、法向力折减系数:见“技术手册”。
止水帷幕折减系数:见“技术手册”。
滑面设置:
桩墙抗滑考虑方式:有两种方式可考虑桩墙对抗滑的贡献,“滑面绕桩”方式强迫滑面必须绕过桩底,从而扩大滑弧,增大稳定安全系数;“滑面可且过桩”允许滑面切过桩,此时桩的抗弯承载力发挥到最大,从而增大抗滑安全系数,见“技术手册”。
搜索局部边坡失稳:选择此项,软件搜索所有可能的滑弧,否则,只搜索起止点在坡顶和坡底的滑弧。选中此项会显著地增加计算时间,但可以搜索出潜在更危险的滑弧。
考虑开挖工况:选中此项计算每个开挖工况的整体稳定。
浸润线考虑止水帷幕:见“技术手册”。
滑弧搜索:
指定滑面:可只计算指定滑弧的整体稳定安全系数,选此项后,在计算整体稳定时,弹出对话框输入指定滑面。
滑面最大范围之“坡顶长度”与“坡底长度”:通过这个这两个长度,可限制滑弧的起点和终点的范围,输入0表示不限制。
搜索方法:可选择两种方法,“遗传算法”具有较快的速度和更高的精度,在及其特殊的情况下,两次搜索的结果可能不一致,此时,应该用“线性搜索”校核。“线性搜索”搜索所有预先设定的网格点,找出最危险滑面。滑弧搜索是三维搜索,分别为起始点、终止点的位置以及表示滑弧曲度的弧高比(弧拱的高度和直径的比值),可用“网格数量”控制起始点位置的搜索密度,“弧高比步长”控制滑弧曲度的搜索密度。
计算系数:见“技术手册”。
滑动面法计算参数:
滑弧上的应力计算方法:可以选择总应力法”、“替代容重法”、“有效应力法”(可选择“孔压考虑土性”来使合算土层不考虑孔压),各种方法的计算原理见“技术手册”。
法向力折减系数:见“技术手册”。
止水帷幕折减系数:见“技术手册”。
土压力法计算参数:
水土分合算:计算土压力时
按土层:按照“基本数据/土层数据”土层表中输入的“分/合算”来控制。
全分算:所有土层均水土分算。
全合算:所有土层均水土合算。
土压力调整:将计算出的土压力经过调整,换算为土钉荷载标准值,换算方法可选如下:
常量调整及其系数:见“技术手册”。
倒梯形调整及其系数:见“技术手册”。
1/4梯形调整:见“技术手册”。
潜在滑面:可选择“直线”、“折线”,或者“无”,表示没有潜在滑面,土钉整个长度都发挥抗拔作用。
土钉中点深度土压力:见“技术手册”。
轴向拉力设计值系数:设计值为标准值乘以该系数。
土钉抗拉强度设计值计算:可选择“由杆体强度标准值计算”,抗拉强度为杆体强度标准值乘以“抗力分项系数”。也可选择“由杆体强度设计值计算”,抗拉强度为杆体强度设计值乘以“工作条件系数”。
自由端长度计算参数:
潜在破裂面形式,可选择“过土压力零点的朗肯破裂面”,或过坑底的“双折线破裂面”。
对于朗肯破裂面,需要求土压力零点,主、被动侧的土压力计算参数:
水土分/合算:
按土层:按照“基本数据/土层数据”土层表中输入的“分/合算”来控制。
全分算:所有土层均水土分算。
全合算:所有土层均水土合算。
朗肯主动土压力分布模式,可选“三角形分布”或“矩形分布”。
被动侧墙土摩擦角系数:采用简化库仑被动土压力计算时,土墙之间的摩擦角为土的内摩擦角乘以该系数。
对于双折线破裂面,可通过“破裂块体宽度系数”来调整滑裂块体的宽度。
控制输出到结果中的内容,目前只有内力变形的计算结果可以控制,控制项如下所示:
水土压力:选中输出水土压力计算结果,可进一步选择是否输出水土压力数据表,否则只有水土压力的图形。
基床系数:选中输出基床系数计算结果,可进一步选择是否输出基床系数数据表,否则只有基床系数的图形。
支撑刚度:选中输出支撑刚度数据表。
每工况结果:选中输出每个工况的计算结果(位移内力),否则只输出包络图。
被动区抗力安全系数:选中输出被动区土抗力安全系数。土抗力安全系数为极限土抗力与实际土抗力之比值。
软件给桩墙式支护结构围护方案提供多达18项计算功能,这些功能可以从“计算”菜单激活,如下图:
也可从菜单栏激活,如图:
图标和计算菜单栏一一对应,鼠标放于图标上,有浮动提示显现,表明它对应于哪项计算功能。
注意:当“桩墙式支护结构工程”编辑页面处于活动状态时,上述菜单栏和工具栏才会出现。
从“计算菜单/生成计算书”或工具栏按钮激活该功能,弹出对话框如下:
已经计算过的内容在对话框中亮显,可以选择是否包含到计算书中。
配筋功能激活后,弹出配筋向导:
左图为桩身弯矩包络图,可根据此图确定分段。
保护层厚度:钢筋保护层净厚度。
分段配筋表:根据左边的弯矩包络图确定分段配筋,要求总长度等于桩长。有下列列:
段长:分段配筋的长度。
选筋:分段配筋的型号,从列表中选择,若没有想要的类型,先在用户材料库中添加。
配筋结果表中列出了各分段配筋的结果,最后一列为实际配筋,默认为计算配筋,可以修改,这会在计算书中体现,另外也会影响桩墙的抗弯承载力,从而对一些计算结果(如坑底抗隆起、整体稳定)有影响。
激活降水计算功能,弹出对话框:
基本信息:
设计降深(m):降水前后的水头差。
基坑等效半径(m):基坑等效为大井的半径,点击后面按钮可计算,见 基坑等效半径计算。
水文地质参数:
含水层类型:潜水或承压水。
埋深(m):潜水或承压水层上表面距地面的深度。
厚度(m):潜水或承压水层的厚度。
渗透系数(m/d):土层渗透系数。
影响半径(m):抽水的影响范围,点击后面按钮可自动计算。
降水设计:
井点类型:降水井点的类型。
滤管外径(mm):降水井过滤管的外径。
滤管长度(m):降水井过滤管的长度,布置在井的下末端。管井不需要输入滤管长度,由计算确定最小长度。
安全系数:设计抽水能力与涌水量值比值。
设计出水量(m3/d):单井设计出水量,轻型井点按36~60取值,喷射井点参考下表:
| 型号 | 外管 直径 (mm) |
喷射管 | 工作水 压 力 (MPa) |
工作水 流 量 (m3/d) |
设计单井 出水流量 (m3/d) |
适用含水层 渗透系数 (m/d) |
|
| 喷嘴 直径 (mm) |
混合室 直径 (mm) |
||||||
| 1.5型 并列式 |
38 | 7 | 14 | 0.6~0.8 | 112.8~163.2 | 100.8~138.2 | 0.1~0.5 |
| 2.5型 圆心式 |
68 | 7 | 14 | 0.6~0.8 | 110.4~148.8 | 108.2~138.2 | 0.1~0.5 |
| 4.0型 圆心式 |
100 | 10 | 20 | 0.6~0.8 | 230.4 | 259.2~388.8 | 5.0~10.0 |
| 4.0型 圆心式 |
162 | 19 | 40 | 0.6~0.8 | 720 | 600~720 | 10.0~20.0 |
基坑形状:方形或其他形状。
长、宽(m):方形基坑的长度和宽度。
面积(m)2:其他形状基坑的面积。
反分析可以利用施工阶段监测到的位移数据来反算土层参数,从而预估以后施工工况的位移和内力,反分析的计算原理见“技术手册”。反分析功能从主菜单的“反分析”菜单项激活,弹出反分析向导:
向导的第一页为监测数据页,可在监测数据表中输入监测数据,表的第一列为“测点深”,输入位移监测点距桩顶的深度,其后列是“工况”列,列出了所有的工况,鼠标放在列头上,弹出工况的具体名称,点击工况列头的复选框,可以选择参与反分析的工况,可以多选。
向导的第二页为反分析土层参数页,左边的土层参数表是要反分析的土层参数设置表,软件将填充在“基本信息/土层数据”中输入的所有土层的“土层名称”到第一列,第二、三列为要反算的土层参数的限值(m法为m值、K法为K值、C法为C值),第四列为反分析的结果。点击“反分析”按钮开始反分析,反分析计算工作量巨大,需要耗费一定时间,请耐心等待。反分析结束后,左边的表格的第四列填充反分析的结果,右边出现反分析的结果图(位移图),其中红线为围护墙位移,绿点是监测位移,△为监测点处的监测位移与计算位移差值的平方和,可以衡量反分析的精度,愈小说明精度越高。
向导的第三页为根据反分析的土层参数预测以后的工况,点击“前工况”、“后工况”可以导航后各工况的位移内力。