4.框架剪力墙结构
(1)框架剪力墙结构的受力特点及适用范围
1)框架剪力墙(或称框剪结构) ,广泛应用于高层办公和公共建筑,也大量应用于高 层旅馆建筑。
框架剪力墙结构是由框架构成自由灵活的使用空间,来满足不同建筑功能的要求;同 时又有足够的剪力墙,具有相当大的刚度,从而使结构具有较强的抗震能力,大大减少了 建筑物的水平位移,避免填充墙在地震时严重破坏和倒塌。所以在有抗震设计要求时,宜 优先采用框剪结构代替框架结构。
2)框剪结构的受力特点
a.水平力通过楼板传递分配到剪力墙及框架。
b.水平力产生的剪力在底部主要由剪力墙承担,因剪力墙在水平力作用时,底部变 形小。但到顶部时,剪力主要由框架承担。即框架在顶部时变形较小。
(2)框剪结构中剪力墙的数量
1)剪力墙的多少直接影响抗震能力,震害调查发现墙数量增加震害减少,日本福井 和十胜冲地震中,钢筋混凝土墙每平方米楼面平均剪力墙长度少于50mm时,震害严重, 每平方米楼面平均剪力墙长度多于150mm时,破坏轻微,甚至元害。
但是剪力墙过多也会造成不经济,因剪力墙增多,结构的刚度增大,周期缩短,地震 作用加大,内力增大材料用量增加,基础造价也相应提高。
2)水平位移限值和舒适度要求
α.在正常使用条件下,高层建筑结构应具有足够的刚度,避免产生过大的位移而影 响结构的承载力、稳定性和使用要求。
b.按水平位移限值决定。
3)剪力墙的布置
α.剪力墙宜均匀布置在建筑物的周边附近、楼梯间、楼电梯间处、平面形状变化及 恒载较大的部位,剪力墙的问距不宜过大;
b.平面形状凸凹较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙;
c.纵、横剪力墙宜组成L形、T形和槽形等形式;
d.单片剪力墙底部承担的水平力不宜超过结构底部总水平剪力的40%;
e.剪力墙宜贯通建筑物的全高,宜避免刚度突变;剪力墙开洞时,洞口宜上下对齐;
f.楼、电梯间等竖井宜尽量与靠近的抗侧力结构结合布置;
g.抗震设计时,剪力墙的布置宜使结构各主轴方向的侧向刚度接近;
h.长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中,剪力墙的布置尚宜符合下列要求:
(α)横向剪力墙沿长方向的间距宜满足表2-2的要求。
剪力墙间距表 表2-2
|
结 构 |
非抗震设计(取较小值) |
6度, 7度(取较小值) |
8度(取较小值) |
9度(取较小值) |
|
现 浇 |
5.0B, 60 |
4.0B, 50m |
3.0B, 40m |
2.0B, 30m |
|
装配整体 |
3.5B, 50m |
3.0B, 40m |
2.5B, 30m |
|
注:B一一一建筑物的宽度。
(b)纵向剪力墙不宜集中在房屋的两尽端。
框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系。抗震设计时,结构两主轴方向均应布置 剪力墙。框架-剪力墙结构中,主体结构构件之间除个别节点外不应采用饺接;梁与柱或 柱与剪力墙的中线宜重合。
5.简体结构
当高层建筑结构层数多,高度大时,由平面抗侧力结构所构成的框架,剪力墙和框剪 结构已不能满足建筑和结构的要求,而开始采用具有空间受力性能的简体结构。 简体结构的基本特征是:水平力主要是由一个或多个空间受力的竖向简体承受。简体 可以由剪力墙组成,也可以由密柱框筒构成。
(1)简体结构的类型有
1)筒中简结构——由中央剪力墙内简和周边外框筒组成。框筒由密柱(柱距3m)、高梁 组成;
2)简体-框架结构;
3)框筒结构;
4)多重筒结构;
5)成束筒结构J;
6)多简体结构。
(2)简体结构的受力性能和工作特点
1)筒体是空间整截面工作的,如同一竖在地面上的悬臂箱形梁。框筒在水平力作用 下不仅平行于水平力作用方向上的框架(称为腹板框架)起作用,而且垂直于水平方向上的 框架(称为翼缘框架)也共同受力。薄壁筒在水平力作用下更接近于薄壁杆件,产生整体弯 曲和扭转。
2)框筒虽然整体受力,却与理想筒体的受力有明显的差别。理想筒体在水平力作 用下,截面保持平面,腹板应力直线分布,翼缘应力相等,而框筒则不保持平截面变 形,腹框架柱的轴力是曲线分布的,翼缘框架柱的轴力也是不均匀分布:靠近角柱的 柱子轴力大,远离角柱的柱子的轴力小。这种应力分布不再保持直线规律的现象称为 剪力滞后。由于存在这种剪力滞后现象,所以筒体结构不能简单按平面假定进行内力 计算。
3)在简体结构中,剪力墙筒的截面面积较大,它承受大部分水平剪力,所以柱子承 受的剪力很小;而由水平力产生的倾覆力矩,则绝大部分由框筒柱的轴向力所形成的总体 弯矩来平衡,剪力墙和柱承受的局部弯矩很小。由于这种整体受力的特点,使框筒和薄壁 筒有较高的承载力和侧向刚度,而且比较经济。
4)当外围柱子间距较大时,则外围柱子不能形成框筒,中央剪力墙内筒往往将承受 大部分外力产生的剪力和弯矩,外柱只能作为等效框架,共同承受水平力的作用,水平力 在内筒与外柱之间的分配,类似框剪结构。
5)成束筒由若干个简体并联在一起,共同承受水平力,也可以看成是框筒中间加了 一框架隔板。其截面应力分布大体上与整截面简体相似,但出现多波形的剪力滞后现象, 这样,它比同样平面的单个框筒受力要均匀一些。
(3)筒体结构布置
1)平面宜选用方形、圆形;
2)可用对称形的三角形或人字形;
3)外框筒柱的柱距宜不大于4. 0m;
4)矩形平面时,长宽比不宜大于2.0;
5)四角的柱子宜适当加大,一般截面加大2-3倍,可做成L形,八字形;
6)简体结构只有在细高的情况下才能近似于竖向悬臂箱形断面梁,发挥其空间整体 作用,一般情况下H/B宜大于4;
7)由于框筒是空间整体受力,主要内力沿框架平面内分布,所以,框筒宜采用扁宽 矩形柱,柱的长边位于框架平面内。也可采用一字形柱。一般不宜采用圆形柱和方形柱, 因为加大框筒柱壁厚对受力和刚度的增大效果远不如加大柱宽有效;
8)裙梁的截面,宜采用窄而高的梁。梁高一般为0. 6-1.5m,宽度取同墙厚小于 250mm。梁高hb可取hb≥( 1/3-1/4) lo, h b≥(0.2-'0.25)h;
式中lo柱距;
h层高。
9)内筒的尺寸一般应争取内筒边长为外筒边长的1/3为好;
10)可以在框筒顶部设置1-2层高的刚性环梁来提高整个框筒的空间整体性。 |