/td> 1 水泥及外掺剂质量 设计要求 查产品合格证书或抽样送检 2 水泥用量 参数指标 查看流量计 3 桩体强度 设计要求 按规定办法 4 地基承载力 设计要求 按规定办法 一

般

项

目 1 机头提升速度 m/min ≤0.5 量机头上升距离及时间 2 桩底标高 mm +200 测机头深度 3 桩顶标高 mm +100

-50 水准仪(最上部500mm不计入) 4 桩位偏差 mm <50 用钢尺量 5 桩径 <0.04D 用钢尺量,D为桩径 6 垂直度 % ≤1.5 经纬仪 7 搭接 mm >200 用钢尺量

说明: 4.11.5 本规范表4.11.5中桩体强度的检查方法,各地有其他成熟的方法,只要可靠都行。如用轻便触探器检查均匀程度、用对比法判断桩身强度等,可参照国家现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79。

4.12 土和灰土挤密桩复合地基

4.12.1施工前对土及灰土的质量、桩孔放样位置等做检查。

说明: 4.12.1 施工前应在现场进行成孔、夯填工艺和挤密效果试验,以确定填料厚度、最优含水量、夯击次数及干密度等施工参数质量标准。成孔顺序应先外后内,同排桩应间隔施工。填料含水量如过大,宜预干或预湿处理后再填入。

4.12.2 施工中应对桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水量等做检查。

4.12.3 施工结束后,应检验成桩的质量及地基承载力

4.12.4 土和灰土挤密桩地基质量检验标准应符合表4.12.4的规定。

表4.12.4土和灰土挤桩地基质量检验标准

项 序 数值
1 桩体及桩间土干密度 设计要求 现场取样检查
2 桩长 mm +500 测桩管长度或垂球测孔深
3 地基承载力 设计要求 按规定方法
4 桩径 mm -20 用钢尺量
一

般

项

目

1 土料有机质含量 % ≤5 试验室焙烧法
2 石灰粒径 mm ≤5 筛选法
3 桩位偏差 满堂布桩≤0.04D

条基布桩≤0.25D

用钢尺量,D为桩径
4 垂直度 % ≤1.5 用经纬仪测桩管
5 桩径 mm -20 用钢尺量
注:桩径允许偏差负值是指个别断面

4.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基

4.13.1 水泥、粉煤灰、砂石碎石等原材料应符合设计要求。

4.13.2 施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。

说明: 4.13.2 提拔钻杆(或套管)的速度必须与泵入混合料的速度相配,否则容易产生缩颈或断桩,而且不同土层中提拔的速度不一样,砂性土、砂质粘土、粘土中提拔的速度为1.2-1.5m/min,在淤泥质土中应当放慢。桩顶标高应高出设计标高0.5m。由沉管方法成孔后时,应注意新施工桩对已成桩的影响,避免挤桩。

4.13.3 施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。

说明:4.13.3 复合地基检验应在桩体强度符合试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束后2-4周后进行。

4.13.4 水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合表4.13.4的规定

表4.13.4 水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准

项 序 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主

控

项

目

1 原材料 设计要求 查产品合格证或抽样送检
2 桩径 mm -20 用钢尺量或计算填料量
3 桩身强度 设计要求 查28d试块强度
4 地基承载力 设计要求 按规定的办法
一

般

项

目

1 桩身完整性 按桩基检测技术规范 按桩基检测技术规范
2 桩位偏差 满堂布桩≤0.04D

条基布桩≤0.25D

 

用钢尺量,D为桩径
3 桩垂直度 % ≤1.5 用经纬仪测桩管
4 桩长 mm +100 测桩管长度或垂球测孔深
5 褥垫层夯填度 ≤0.9 用钢尺量
注 :1、夯填土指夯实后的褥垫层厚度与虚体厚度的比值。

2、桩径允许偏差负值是指个别断面。

4.14 夯实水泥土桩复合地基

4.14.1 水泥及夯实用土料的质量应符合设计要求。

4.14.2 施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比、混合料含水量等。

4.14.3 施工结束后,应对桩体质量及复合地基承载力做检验,褥垫层应检查其夯填度。

说明:4.14.3 承载力检验一般为单桩的载荷试验,对重要、大型工程应进行复合地基载荷试验。

4.14.4 夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.14.4的规定。

4.14.5 夯扩桩的质量检验标准可按本节执行。

表4.14.4 夯实水泥土桩复合地基质量检验标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主

控

项

目

1 桩径 mm -20 用钢尺量
2 桩长 mm +500 测桩孔深度
3 桩体干密度 设计要求 现场取样检查
4 地基承载力 设计要求 按规定的方法
一

般

项

目

1 土料有机质含量 % ≤5 焙烧法
2 含水量(与最优含水量比) % ±2 烘干法
3 土料粒径 mm ≤20 筛分法
4 水泥质量 设计要求 查产品质量合格证书或抽样送检
5 桩位偏差 满堂布桩≤0.04D条基布桩≤0.25D 用钢尺量,D为桩径
6 桩孔垂直度 % ≤1.5 用经纬仪测桩管
7 褥垫层夯填度 ≤0.9 用钢尺量
注:见表6.13.4。

说明:4.14.5 夯扩桩的施工工艺与夯实水泥土桩相似,质量标准参照夯实水泥地桩是合适的。

4.15 砂桩地基

4.15.1 施工前应检查砂料的含泥量及有机质含量、样桩的位置等。

4.15.2 施工中检查每根砂桩的桩体、灌砂量、标高、垂直度。

说明:4.15.2 砂桩施工应从外围或两侧向中间进行,成孔宜用振动沉管工艺。

4.15.3 施工结束后,应检查被加固地基的强度或承载力。

说明:4.15.3 砂桩施工间歇期为7d,在间歇期后才能进行质量检验。

4.15.4 砂桩地基的质量检验标准应符合表4.15.4的规定。

表4.15.4 砂桩地基的质量检验标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主

控

项

目

1 灌砂量 % ≤95 实际用砂量与计算体积比
2 地基强度 设计要求 按规定方法
3 地基承载力 设计要求 按规定方法
一

般

项

目

1 砂料的含泥量 % ≤3 试验室测定
2 砂料的有机质含量 % ≤5 焙烧法
3 桩位 mm ≤50 用钢尺量
4 砂桩标高 mm ±150 水准仪
5 垂直度 % ≤1.5 经纬仪检查桩管垂直度

5                                     桩 基 础

5.1.1 桩位的放样允许偏差如下:

群桩 20mm;

单排桩 10mm。

5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:

  1.当桩顶设计标高与施工现场标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。

  2.当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

说明: 5.1.2 桩顶标高低于施工场地标高时,如不做中间验收,在土方开挖后如有桩顶位移发生不易明确责任,究竟是土方开挖不妥,还是本身桩位不准(打入桩施工不慎,会造成挤土,导致桩位位移),加一次中间验收有利于责任区分,引起打桩及土方承包商的重视。

5.1.3 打(压)入桩(预制凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

表5.1.3 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)

项 项目 允许偏差
1 盖有基础梁的桩:

(1)垂直基础梁的中心线

(2)沿基础梁的中心线

 

100+0.01H

150+0.01H

2 桩数为1-3根桩基中的桩 100
3 桩数为4-16根桩基中的桩 1/2桩径或边长
4 桩数大于16根桩基中的桩:

(1)最外边的桩

(2)中间桩

 

1/3桩径或边长

1/2桩径或边长

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

说明: 5.1.3 本规范表5.1.3中的数值未计算及由于降水和基坑开挖等造成的位移,但由于打桩顺序不当,造成挤土而影响已入桩的位移,是包括在表列数值中。为此必须在施工中考虑合适的顺序及打桩速率。布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的挤土影响。

5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试件。

表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

序号 成孔方法 桩径允许偏差(mm) 垂直度允许偏差(%) 桩位允许偏差(mm)
1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩
1 泥浆护壁 D≤1000mm ±50 <1 D/6,且不大于100 D/4,且不大于150
D>1000mm ±50 100+0.01H 150+0.01H
2 套管成孔灌注桩 D≤500mm -20 <1 70 150
D>500mm 100 150
3 干成孔灌注桩 -20 <1 70 150
4 人工挖孔桩 混凝土护壁 +50 <0.5 50 150
钢套管护壁 +50 <1 100 200
注:1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。

    2、采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。

    3、H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。

5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数不少于50根时,不应少于2根。

说明: 5.1.5 对重要工程(甲级)应采用静载荷试验本检验桩的垂直承载力。工程的分类按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007第3.0.1条的规定。关于静载荷试验桩的数量,如果施工区域地质条件单一,当地又有足够的实践经验,数量可根据实际情况,由设计确定。承载力检验不仅是检验施工的质量而且也能检验设计是否达到工程的要求。因此,施工前的试桩如没有破坏又用于实际工程中应可作为验收的依据。非静载荷试验桩的数量,可按国家现行行业标准《建筑工程基桩检测技术规范》JGJ106的规定。

5.1.6 桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

说明: 5.1.6 桩身质量的检验方法很多,可按国家现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106所规定的方法执行。打入桩制桩的质量容易控制,问题也较易发现,抽查数可较灌注桩少。

5.1.7 对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。

5.1.8 除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。

5.2 静力压桩

5.2.1 静力压包括锚杆静压桩及其他各种非冲击力沉桩。

说明:5.2.1 静力压桩的方法较多,有锚杆静压,液压千斤顶加压、绳索系统加压等,凡非冲击力沉桩均按静力压桩考虑。

5.2.2 施工前应对成品桩(锚杆静压成品桩一般均由工厂制造,运至现场堆放)做外观及强度检验,按桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合格证书,或送有关部门检验,压桩用压力表、锚杆规格及质量也应进行检查、硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(3件)。

说明: 5.2.2 用硫磺胶泥接桩,在大城市因污染空气已较少使用,但考虑到有些地区仍在使用,因此本规范仍放入硫磺胶泥接桩内容。半成品硫磺胶泥必须在进场后做检验。压桩用压力表必须标定合格方能使用,压桩时的压力数值是判断承载力的依据,也是指导压桩施工的一项重要参数。

5.2.3 压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度、重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。

说明: 5.2.3 施工中检查压力目的在于检查压桩是否下沉。接桩间歇时间对硫磺胶泥必须控制,间歇过短,硫磺胶泥强度未达到,容易被压坏,接头处存在薄弱环节,甚至断桩。浇注硫磺泥时间必须快,慢了硫磺胶泥在容器内结硬,浇注入连接孔内不晚均匀流淌,质量也不易保证。

5.2.4 施工结束后,应做桩的承载力及桩体质量检验。

5.2.5 锚杆静压桩质量检验标准应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5 静力压桩质量检验标准 

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主

控

项

目

1 桩体质量检验 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范
2 桩位偏差 见本规范表7.1.3 用钢尺量
3

承载力 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范
一

般

项

目

 

1 成品桩质量:外 观         

        外形尺寸

    强度

表面平整,颜色均匀,掉角深度<10mm,蜂窝面积小于总面积0.5% 

见本规范表7.4.5        满足设计要求

直观

见本规范表7.4.5查产品合格证书或钻芯试压

2 硫磺胶泥质量(半成品) 设计要求 查产品合格证书或抽样送检
3 接桩 电焊接桩:焊缝质量  

     电焊结束后  

     停歇时间 

      

见本规范表7.5.4-2 见本规范表7.5.4-2
min >1.0 秒表测定
秒表测定

秒表测定

硫磺胶泥接桩:胶泥浇注 时间

              浇注后停歇时间

min

min

<2

>7

4 电焊条质量 设计要求 查产品合格证书
5 压桩压力(设计有要求时) % ±5 查压力表读数
6 接桩时上下节平面偏差接桩时节点弯曲矢高 mm <10

<1/1000l

用钢尺量

用钢尺量

7 桩顶标高 mm ±50 水准仪

5.3 先张法预应力管桩

5.3.1 施工前应检查进入现场的成品桩,接桩用电焊条等产品质量。

说明: 5.3.1 先张法预应力管桩均为工厂生产后运到现场施打,工厂生产时的质量检验应由生产的单位负责,但运入工地后,打桩单位有必要对外观尺寸进行检验并检查产品合格证书。

5.3.2 施工过程中应检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间。重要工程应对电焊接头做10%的焊缝探头检查。

说明: 5.3.2 先张法预应力管桩,强度较高,锤击力性能比一般混凝土预制桩好,抗裂性强。因此,总的锤击数较高,相应的电焊接桩质量要求也高,尤其是电焊后有一定间歇时间,不能焊完即锤击,这样容易使接头损伤。为此,对重要工程应对接头做X光拍片检查。

5.3.3施工结束后,应做承载力检验及桩体质量检验。

说明:5.3.3 由于锤击次数多,对桩体质量进行检验是有必要的,可检查桩体,是否被打裂,电焊接头是否完整。

5.3.4 先张法预应力管桩的质量检验应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4 先张法预应力管桩质量检验标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主

控

项

目

1 桩体质量检验 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范
2 桩位偏差 见本规范表7.1.3 用钢尺量
3 承载力 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范
一

般

项

目

1 成品桩质量 外观 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙 直观
桩径

管壁厚度

桩尖中心线

顶面平整度

桩体弯曲

mm

mm

mm

mm

 

±5

±5

<2

10

<1/1000l

用钢尺量

用钢尺量

用钢尺量

用水平尺量

用钢尺量,l为桩长

2 砂料的有机质含量 见本规范表7.5.4-2 见本规范表7.5.4-2

秒表测定

用钢尺量

用钢尺量,l为桩长

min

mm

>1.0

<10

<1/1000l

3 桩位 设计要求 现场实测或查沉桩记录
4 砂桩标高 mm ±50 水准仪

5.4 混凝土预制桩

5.4.1 桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架(见表5.4.1)、混凝土强度进行检查;采用工厂生产的成品桩时,桩进场后应进行外观及尺寸检查。

说明: 5.4.1 混凝土预制桩可在工厂生产,也可在现场支模预制,为此,本规范列出了钢筋骨架的质量检验标准。对工厂的成品桩虽有产品合格证书,但在运输过程中容易碰坏,为此,进场后应再做检查。

5.4.2 施工中应对桩体垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、接桩质量等进行检查,对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。

说明: 5.4.2 经常发生接桩时电焊质量较差,从而接头在锤击过程中断开,尤其接头对接的两端面不平整,电焊更不容易保证质量,对重要工程做X光拍片检查是完全必要的。

5.4.3 施工结束后,应对承载力及桩体质量做检验。

5.4.4 对长桩或总锤击数超过500击的锤击桩,应符合桩体强度及28d龄期的两项条件才能锤击。

说明: 5.4.4 混凝土桩的龄期,对抗裂性有影响,这是经过长期试验得出的结果,不到龄期的桩就像不足月出生的婴儿,有先天不足的弊端。经长时期锤击或锤击拉应力稍大一些便会产生裂缝。故有强度龄期双控的要求,但对短桩,锤击数又不多,满足强度要求一项应是可行的。有些工程进度较急,桩又不是长桩,可以采用蒸养以求短期内达到强度,即可开始沉桩。

5.4.5 钢筋混凝土预制桩的质量检验标准应符合表5.4.5的规定。

表5.4.1 预制桩钢盘骨架质量检验标准(mm)

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
主控项目 1 主筋距桩顶距离 ±5 用钢尺量
2 多节桩锚固钢筋位置 5 用钢尺量
3 多节桩预埋铁件 ±3 用钢尺量
4 主筋保护层厚度 ±5 用钢尺量
一般项目  1 主筋间距 ±5 用钢尺量
2 桩尖中心线 10 用钢尺量
3 箍筋间距 ±20 用钢尺量
4 桩顶钢筋网片 ±10 用钢尺量
5 多节桩锚固钢筋长度 ±10 用钢尺量

表5.4.5 钢盘混凝土预制桩的质量检验标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
1 桩体质量检验 按基桩检测技术规范  按基桩检测技术规范 
2 桩体偏差 见本规范表5.1.3 用钢尺量
3 承载体 按基桩检测技术规范  按基桩检测技术规范 
1 砂、石、水泥、钢材等原材料(现场预制时) 符合设计要求 查出厂质保文件或抽样送检
2 混凝土配合比及强度(现场预制时) 符合设计要求 检查称量及查试块记录
3 成品桩外形 表面平整,颜色均匀,掉角深度<10mm,蜂窝面积小于总面积0.5%。 直观
4 成品桩裂缝(收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝) 深度<20mm,宽度<0.25mm,横向裂缝不超过边长的一半 裂缝测定仪,该项在地下水有侵蚀地区及锤击数超过500击的长桩不适用
5 成品桩尺寸:横截面边长  

            桩顶对角线差  

            桩尖中心线

            桩身弯曲矢高

            桩顶平整度  

mm

mm

mm

 

mm

±5

<10

<10

<1/1000l

<2

用钢尺量

用钢尺量

用钢尺量

用钢尺量,l为桩长

用水平尺量

6 电焊接桩:焊缝质量

          电焊结束后停歇时间

          上下节平面偏差

          节点弯曲矢高

见本规范表7.5.4-2 见本规范表7.5.4-2

秒表测定

用钢尺量

用钢尺量,l为两节桩长

min

mm

 

>1.0

<10

<1/1000l

7 硫磺胶泥接桩:胶泥浇注时间

              浇注后停歇时间

min

min

<2

>7

秒表测定

秒表测定

8 桩顶标高 mm ±50 水准仪
9 停锤标准 设计要求 现场实测或查沉桩记录

5.5 钢桩

5.5.1 施工前应检查进入现场的成品钢桩,成品桩的质量标准应符合本规范表5.5.4-1的规定。

说明: 5.5.1 钢桩包括钢管桩、型钢桩等。成品桩也是在工厂生产,应有一套质检标准,但也会因运输堆放造成桩的变形,因此,进场后需再做检验。

5.5.2 施工中应检查钢桩的垂直度、沉入过程、电焊连接质量、电焊后的停歇时间、桩顶锤击后的完整状况、电焊质量除常规检查外,应做10%的焊缝探伤检查。

说明: 5.5.2 钢桩的锤击次性能较混凝土桩好,因而锤击次数要高得多,相应对电焊质量要求较高,故对电焊后的停歇时间,桩顶有否局部损坏均应做检查。

5.5.3 施工结束后应做承载力检验。

5.5.4 钢桩施工质量检验标准应符合表5.5.4-1及表5.5.4-2的规定。

表5.5.4-1 成品钢桩质量检验标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主控项目 1 钢桩外径或断面尺寸:桩端

                    桩身

  ±0.5%D

±1D

用钢尺量,D为外径或边长
2 矢量   <1/1000l 用钢尺量,l为桩长
一般项目 1 长度 mm +10 用钢尺量
2 端部平整度 mm ≤2 用水平尺量
3 H钢桩的方正度 h>300

              h<300

 

 

 

mm

mm

T+T'≤8

T+T'≤6

用钢尺量,h、T、T'见图示
4 端部平面与桩中心线的倾斜值 mm ≤2 用水平尺量

表5.5.4-2 钢桩施工质量检验标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主控项目 1 桩位偏差 见本规范表5.1.3 用钢尺量
2 承载力 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范
一般项目 1 电焊接桩焊缝:

(1)上下节端部错口        (外径≥700mm)             (外径<700mm)

(2)焊缝咬边深度

(3)焊缝加强层高度

(4)焊缝加强层宽度

(5)焊缝电焊质量外观

(6)焊缝探伤检验

 

 

mm

mm

mm

mm

mm

 

 

≤3

≤2

≤0.5

2

2

 

用钢尺量

用钢尺量

焊缝检查仪

焊缝检查仪

焊缝检查仪

无气孔,无焊瘤,无裂缝
直观
满足设计要求 按设计要求
2 电焊结束后停歇时间 min >1.0 按设计要求
3 节点弯曲矢量   <1/1000l 用钢尺量,l为两节桩长
4 桩顶标高 mm ±50 水准仪
5 停锤标准 设计要求 用钢尺量或沉桩记录

5.6 混凝土灌注桩

5.6.1 施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。

说明: 5.6.1 混凝土灌注桩的质量检验应较其他桩种严格,这是工艺本身要求,再则工程事故也较多,因此,对监测手段要事先落实。

5.6.2 施工中应对成孔、清查、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。

说明: 5.6.2 沉渣厚度应在钢筋笼放入后,混凝土浇注前测定,成孔结束后,放钢筋笼、混凝土导管都会造成土体跌落,增加沉渣厚度,因此,沉渣厚度应是二次清孔后的结果。沉渣厚度的检查目前均用重锤,有些地方用较先进的沉渣仪,这种仪器应预先做标定。人工挖孔桩一般对持力层有要求,而且到孔底察看土性是有条件的。

5.6.3 施工结束后,应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。

5.6.4 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表5.6.4-1、表5.6.4-2的规定。

表5.6.4-1 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准(mm)

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
主控项目 1 主筋间距 ±10 用钢尺量
2 长度 ±10 用钢尺量
  1 钢筋材质检验 设计要求 抽样送检
  2 箍筋间距 ±20 用钢尺量
  3 直径 ±10 用钢尺量

表5.6.4-2 混凝土灌注桩质量检验标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主控项目 1 桩位 见本规范表7.1.4  基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心
2 孔深 mm +300 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度
3 桩体质量检验 按基桩检测技术规范。如钻芯取样,大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50mm 按基桩检测技术规范
4 混凝土强度 设计要求 试件报告或钻芯取样送检
5 承载力 按基桩检测技术规范  按基桩检测技术规范 
一般项目 1 垂直度 见本规范表7.1.4 测大管或钻杆,或用超声波探测,干施工时吊垂球
2 桩径 见本规范表7.1.4 井径仪或超声波检测,干施工时吊垂球
3 泥浆比重(粘土或砂性土中) 1.15-1.20 用比重计测,清孔后在距孔底50cm处取样
4 泥浆面标高(高于地下水位) m 0.5-1.0 目测
5 沉渣厚度:端承桩

          摩擦桩

mm

mm

≤50

≤150

用沉渣仪或重锤测量
6 混凝土坍落度:水下灌注

              干施工

mm

mm

160-220

70-100

坍落度仪
7 钢筋笼安装深度 mm ±100 用钢尺量
8 混凝土充盈系数 >1 检查每根桩的实际灌注量
9 桩顶标高 mm +30

-50

水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体

说明:5.6.4 灌注桩的钢筋笼有时在现场加工,不是在工厂加工完后运到现场,为此,列出了钢筋笼的质量检验标准。

5.6.5 人工挖孔桩、嵌岩桩的质量检验应按本节执行。


  6                            土方工程

6.1.1 土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。

说明: 6.1.1 土方的平衡与调配是土方工程施工的一项重要工作。一般先由设计单位提出基本平衡数据,然后由施工单位根据实际情况进行平衡计算。如工程量较大,在施工过程中还应进行多次平衡调整,在平衡计算中,应综合考虑土的松散性,压缩性、沉陷量等影响土方量变化的各种因素。

  为了配合城乡建设的发展,土方平衡调配应尽可能与当地市、镇规划和农由水利等结合,将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。

6.1.2 当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。

说明:6.1.2 基底土隆起往往伴随着对周边环境的影响,尤其当周边有地下管线,建(构)筑物、永久性道路时应密切注意。

6.1.3 在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。

说明: 6.1.3 有不少施工现场由于缺乏排水和降低地下水位的措施,而对施工产生影响,土方施工应尽快完成,以避免造成集水、坑底隆起及对环境影响增大。

6.1.4 平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应少于 2‰。 平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100-400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。

说明:6.1.4 平整场地表面坡度应由设计规定,但鉴于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中均无此规定,故条文中规定,如设计无要求时,一般应向排水沟方面做成不少于2‰的坡度。

6.1.5 土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边坡。

说明:6.1.5 在土方工程施工测量中,除开工前的复测放线外,还应配合施工对平面位置(包括控制边界线、分界线、边坡的上口线和底口线等),边坡坡度(包括放坡线、变坡等)和标高(包括各个高测校核符合设计要求。上述施工测量准-平面控制桩和水准控制点应定期复测和检查。

6.1.6 对雨季和冬季施工还应遵守。

说明:6.1.6 雨季和冬季施工可参照相应地方执行。

土方开挖

6.2.1 土方开挖前ㄎ环�排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输�凶呗�及弃土场。

6.2.2 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度�度排水、降低地下水位系统,并随时观测变化。

说明:6.2.2 土方工程在施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度�排水、降水系统及环境的影响,对土方还应检查土含水量、�度,对挖方应检查开挖取�

6.2.3 性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 性挖方边坡值

边坡值(高嚎恚�
1�1.25-1�1.50
一般性 硬 1�0.75-1�1.00
硬、塑 1�1.00-1�1.25
软 1�1.50或更缓
充填坚硬、硬塑 1�0.50-1�1.00
充填土 1�1.00-1�1.50
注:1 设计有要求时,应符合设计

    2 如降水措施,可不受本表限制,但应计算复核。

    3 开挖4cm,对硬8cm.

6.2.4土方开挖工程质量检验标准应符合表8.2.4的规定。

表6.2.4土方开挖工程质量检验标准(mm)

项 允许偏差或允许值 柱坑槽 管沟 地(路)面层
人工 机械
主控项目 1 标高 -50 ±50 -50 -50 2 长度、宽度(由设计中心线向两边 +200 -50 +100   边坡 设计要求 一般项目 1 表 20 20 20 20 2 基底土性 设计要求 注:地(路)面层的偏差只适用于直接在挖、填方地(路)面td>

说明:6.2.4 本规范表6.2.4数值适用于无或且基坑暴露不长。

3 土方

6.3.1 土方前清除基底的垃圾、树根等杂抽除坑穴积水、淤泥基底如在匣蛩�填方基底。

6.3.2 对填方土方可填入。

6.3.3 填方施工过程中应检查,、程度、及,及所用确定。依据,3的规定。

表6.3土及

(mm)
平碾 00 6-8
50 3-4
td> td> 3-4
人工td> <20td> 3-4

说明:6.3.3 填方如、及对重要工程均应做现场�,或由设计提供。

6.3.4 填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度�程3.4的规定。

表6.3.4 土工程质量检验标准(mm)

项 允许偏差或允许值 柱坑槽 管沟 地(路)面层
人工 机械
主控项目 1 标高 -50 ±50 -50 -50 2 设计要求 一般项目 1 土 设计要求 2 及 设计要求 3 表 20 20 30 20 20  7                               

7.1.1 在基坑(槽管沟瓤谑┕ぶ�场放坡开挖,当可能对(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽、管沟开挖。

说明:7.1.1 在挖方较深质较差或有地下水渗流可能对(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害,构成边坡。种下,大开挖施工,应对基坑(槽管沟壁。

7.1.2基坑(槽、管沟开挖前:

    1 基坑(槽、管沟开挖前�形式、挖方法环境、工期、气候面�制定方案环境保护措施、监测方案批方可施工。

    2 土方工程施工前对降水�排水措施设计,系统试切时方可施工。

    3 可按本章�5章及本章�3�4�6�7方可土方开挖。

说明:7.1.2 基坑�与开挖方案均有的规定,当地的要求,对方案申报,经后才能施工。降水�排水系统对维基坑基坑开挖施工期间时刻检查其状况。有或有降水过程中观测,得因 降水而危及或许多由灌注桩等构成�本章�5章中类的验收已提及,可按相应的规定标准验收,本章内均有标准可查。

7.1.3 土方开挖方法必须与设计工相一致,⒆裱翱壑С牛瘸藕笸冢�开挖,超挖�。

说明:7.1.3 基坑(槽、管沟挖土要进行,(包括质环境�,开挖是一种卸荷过程,防止区域挖土过卸载过速,引起土失�降低土抗剪在施工中应不损伤�基坑。

7.1.4 基坑(槽、管沟挖土应进行。在施工过程中基坑(槽、管沟边堆置土方设计,挖方碰�蛩鹕酥、降水。

7.1.5 基坑(槽、管沟土方施工中应对�、环境进行观察和监测待方可继续施工。

7.1.6 基坑(槽、管沟开挖至设计标高后,应对坑捉斜;ぃ�方可施工。对特大型基坑,宜分区分块挖至设计标高,分区分块浇筑。,可。

7.1.7 基坑(槽、管沟土方必须�和环境为前提。当设计有时,以设计要求为依据,设计时应按表7.1.7。

表7.1.7基坑变形�担╟m)

基坑类别 墙顶位移�� 墙体位移�� 面��
一级基坑 3 5 3
二级基坑 6 8 6
三级基坑 8 10 10
注:1 铝�之为一级基坑;

     1)重要工程或�主体;

     2)开挖大于10cm;

     3)与,重要的距离在开挖以内基坑;

     4)基坑内有历史文物、代优秀、重要管线等需严加保护基坑。

    2 三级基坑为开挖7cm且环境无特别要求时基坑。

    3 除一级和三级外基坑属二级基坑。

    当已有的时要求。

说明:7表7.1.7适用于厍�基坑对硬区设计规定。

排桩墙

7.2.1 排桩墙包括灌注桩预制桩板等。

7.2.2 灌注桩预制桩的检验标准应符合本规范第7章的规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按标准检验,重复钢板桩应符合表7.2.2-1的规定,混凝土板桩应符合表7.2.2-2的规定。

表7.2.2-1 重复钢板桩检验标准

序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
1 桩垂直度 % <1 用钢尺量
2 桩身弯曲度   <2%l 用钢尺量,l为桩长
3 齿槽平直度及光滑度 无电焊渣或毛刺 用1m长
4 桩长度 用钢尺量

表7.2.2-2 混凝土板桩制作标准

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主控项目 1 桩长度 mm +10

0

用钢尺量
2 桩身弯曲度   <0.1%l 用钢尺量,l为桩长
一般项目 1 保护层厚度 mm ±5 用钢尺量
2 模�面相对矫嬷� mm 5 用钢尺量
3 桩尖对桩轴线的位移 mm 10 用钢尺量
4 桩厚度 mm +10

0

用钢尺量
5 凹凸槽尺寸 mm ±3 用钢尺量

说明:72.2 表7.2.2-1中检查齿槽平直度用时看来较宜,但仍会产生很,甚至带靡桓萄�,刈虐�的齿口,全长拉不会产生。

7.2.3 排桩墙基坑,开挖后道支撑施工应基坑变形在设计要求的内。

7.2.在含水量地层内的排桩墙基坑,实可靠的止,基坑。

说明:72.4 含水地层内常因止当叵滤涌油庀蚩幽谏,抽排造成魇�坑外土,危及坑外的。因此,必须有可靠的止。有深层止,者降水点不同的选用。

3桩墙

7.3.1 墙指(包括加筋)所�。

说明:73.1 加筋在内筋性型钢、钢板桩 凝土板桩凝土板桩凝土至�取�筋性拔部刹徊,视要拔相应的填充措施,而且拔奔�步约跎僦土变形。

7.3.2 及的质量检验应本规范第6章6.101的规定。

7.3.3 加筋应符合表7.3的规定。

表7.3.3 加筋质量检验标准

序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
1 型钢长度 mm ±10 用钢尺量
2 型钢垂直度 % <1 经纬仪
3 型钢标高 mm 水准仪
4 型钢平面位置 mm 用钢尺量

钉墙

7.4.1 钉墙施工前应熟悉图纸及环境系统,必须挖掘机机压等能

说明:74.1 钉墙一般适用于开挖不超过5m基坑,措施得当也可再加深但与施工均应足够的经。

7.4.2 一般下,应遵循开挖,按挖就再

说明:74.2 尽管有了开挖,砸悸峭炼び�均有养时间,不能为抢进不�养

7.4.3 施工中应对或土钉钻孔直径、角或土钉长度,配比、量,喷墙面及或土钉应进行检查

7.4.4 每�完成后,应检查坡顶或坡面位移,坡顶及环境变化�采取措施,方可继续施工。7.4.5 �钉墙质量检验应符合表.4.5的规定。

表.4.5 �钉墙质量检验标准

项
38%" rowspan="2">检查项目允许偏差或允许值
设计要求一般项目
大于理论计算量
设计要求

7.5 钢或凝土支撑系统7.5.1 支撑系统包括围囹及支撑,当支撑时(一般超过15m),包括支撑下的立柱及相应的立柱桩。

说明:75.1 工程中的支撑系统有凝土围囹、钢围囹、凝土支撑、钢支撑、格构式立柱、钢管立桩、型钢立柱立柱往往埋入灌注桩也有直接打入一根钢管桩或型钢桩柱合为一甚至有钢支撑和凝土支撑实例。7.5.2 施工前应熟悉支撑系统的图纸及算工掌握开挖及支撑预顶力及环境保护要求。

说明:75.2 预顶力应由设计规定,所的支撑能ざチΑ�7.5.3 施工过程中应开挖必支撑的程序及时间对支撑的(包括立柱及立柱桩的)开挖预顶力时)、钢转囹与围推论性体或支撑胛о�贴周检查。

说明:75.支撑系统垂直,因此不能在支撑隙逊�,甚至脚手用采取可靠的措施,并经复核方可他用。7.5.4 支撑安装,仍应维持整个系统的直至支撑拆除。

说明:75.4 支撑安装已使用,应对整修使用期做观测,�变形应尽可能防止。7.5.5 永久性支撑系统现行国家标准《要求。

说明:75.5 有些工程逆做叵率�楼梁�支撑系统用,就按现行国家标准《要求。7.5.6 钢或凝土支撑系统工程质量检验标准应符合表75.6的规定。

表.5.6 钢及凝土支撑系统工程质量检验标准

2项 38%" rowspan="2">检查项目允许偏差或允许值 一般项目 参见本规范�5章 设计要求

7.6 叵�墙7.6.1 叵�墙均应记剑�记叫问接性ぶ�浇两种,浇记叫巫从小癓”型或倒“L”形,可不同质选用。

说明:76.1 记�叵虑�轴线成槽质量的�性质较好,可选用倒“L”型,甚至预制钢记剑�“L”型记剑忧�记奖�工作。7.6.2 叵虑�前成槽约煅�配比、成槽机选型并可复核�

说明:76.2 成槽机选型与常发生或成槽机选型当产生槽段坍方的事例,因此一般下应成槽�仅对丰富,熟悉性质可不成槽。7.6.3 永久叵�墙,抗渗质量标准可按现行国家标准《。7.6.4 叵虑讲鄱渭涞牧咏油沸问�叵虑�使用要求选用,且考虑无论选用何种接头浇注混凝土前,接头处必须刷洗干净,不留任何或污物�

说明:76.4 壳�叵虑�接头形式样,从来分有刚、柔、刚柔型,从材质来分有钢接头预制混凝土接头但无论选用何种型式,从抗渗要求着眼,接头是薄弱环节,这质量要求实有必要。7.6.5 叵虑�室顶楼及梁之间连接可预埋钢筋或接驳器(锥螺纹或直螺纹),对接驳器应按原材料检验要求,复。每500套为一个检验3复为外观试验等�

说明:76.5 叵虑�永久,必然与楼顶盖等构成整こ讨�接驳器(锥螺纹或直螺纹)已较但硬灯鞒探隙啵褂�又是岬�接驳器的外形及复以符合设计要求。7.6.6 施工前应检验进场的电焊条。的记接觳�豢�墙与垂直度。检查的仪器、循环系统。叵�墙唐坊炷��

说明:76.6 护壁在地下墙�槽壁不�的�措施,有的仪器,经常丶煅�随着循环使用,将会劣化检验,方可把好此关。叵�墙浇注栽诔跄谀谕瓿梢桓霾鄱挝茫�唐坊炷量�短期内浇灌量。7.6.7 施工中应检查成槽的垂直度、槽底的倩�、泥浆比重、钢筋笼浇注位置、混凝土上升速度浇注面标高、地下墙接面清洗程度、唐坊炷�坍落度、锁口或接头箱的拔时间及�

说明:76.7 检查混凝土上升速度与浇注面标高均为槽段混凝土阶⒓敖阶⒅柿康�K�称槽段浇注混凝土时封堵┌蔚�入槽的混凝土将流淌到槽段中给该槽段成槽造成极大困难质量,拔慢又会锁口拔不出拔断,使地下墙构成。7.6.8 成槽结束后应对成槽的宽度、倾斜度进行检验,峁姑�槽段都应检查,一般峁箍�总槽段数的20%槽段1个段面�

说明:76.8 检查槽段的宽度倾斜度超声测槽仪,机械式不能。7.6.9 永久性地下墙钢筋笼练藕螅ψ龆吻蹇祝猎穸扔Ψ弦蟆�

说明:76.9 沉渣过多,施工后地下墙加往往造成楼梁系统开裂,这是不允许的。

7.6.10 每50m3 叵虑�ψ�1组试件,每幅槽段不得少于1组满足设计要求方可开挖土方。

7.6.11 永久性叵�墙,土方开挖后应进行逐段检查,钢筋混凝土也现行国家标准《》规定。

7.6.12 叵虑降母纸盍煅楸曜加Ψ媳竟娣侗�76.4-1的规定。标准应符合表.6.12的规定。

表.6.12 叵虑街柿考煅楸曜�

4项
35%" colspan="2" rowspan="2">检查项目项目允许偏差或允许值 墙28 colspan="2">设计要求垂直度:永久

     一般项目

用钢尺量用钢尺量435%" colspan="2">沉渣厚度:永久

      槽深  混凝土坍落度 钢筋笼28 colspan="2">见本规范表76.4-1

7.7 沉井与沉箱7.7.1 沉井是下沉,必须掌握确凿昕卓砂聪率鲆蠼校�

说明:7沉井下沉,对昕子�要求。

7.7.2 沉井(箱)由的单位承担�

说明:72 这也沉井(箱)成功的要常发生无任何而使沉井(箱)沉偏半路搁置的事例。

7.7.3 沉井制作,承垫木垫层的,与沉井的情制作。无论采用何种型式,均应沉井制作的计算及�

说明:73 承垫木垫层的,�到沉井的,应征得设计的认同。

7.7.4多次制作和下沉沉井(箱),在每次制作接高时,应对层作复核计算,并沉井接高的�

说明:74 沉井(箱)在接高时,一次性加了一节凝土重量,对沉井(箱)刃脚踏面增加了如果踏面的承载力以承担该部分,会造成沉井(箱)在浇注产生,甚至突然下沉,时还会产生倾斜。工程中往往在沉井(箱)接高之前,在井内靥畈糠只粕埃栽黾�面,减少沉井(箱)。

7.7.5 沉井排水封底,应终沉时,井内发生管涌、涌土及沉井止沉。如不能时,应水下封底�

说明:75 排水封底,操作可下井质量容易控制5本馑唤细撸诔樗�螅�地下水涌入井内,者井内土体的抗剪以抵挡井外土体质量,产生剪衅苹刀�土体涌入,沉井(箱)不能,则必须井内灌不排水封底。

7.7.6 沉井中泄冶曜肌�及《规定。

7.7.7 沉井(箱)在施工前应对钢筋电焊条及焊接�蔚母纸畎氤善方屑煅椤H绮�唐坊炷粒蛴Χ韵殖〉乃唷⒐橇献黾煅椤�

7.7.8 混凝土浇注前,应对模板预埋件位置、模板进行检验。拆模后应检查浇注质量(外观及强度),要求方可下沉。浮运沉井尚需做起浮约觳椤O鲁�应对沉偏差做检查。下沉后接高应对地基强度、沉井的做检查。封底结束后,应对的(有无裂缝渗�做检查。渗�现行国家标准《规定。

说明:78 下沉的偏差淙徊蛔魑槭找谰荩�偏差太大�到终沉,尤当刚下沉时,应偏差不要�终沉不易控制在要求内下沉的控制,一般可控制四个角,狈⑸纠偏动作�要注意检查中心线的偏移。封底结束后,常发生与井墙交Φ纳�地下水丰富厍炷�未达到强度时,还会发生叵滤造成渗渗�要求可参照现行国家标准《。

779 沉井(箱)竣工后验收应包括沉井(箱)平面位置、终端标高、结束完整性、渗进行检查。

7710 沉井(箱)的质量检验标准应符合表7710要求。

<4项
36%" colspan="2" rowspan="2">检查项目项目允许偏差或允许值 混凝土强度满足设计要求(下沉达到70%设计强度)封底前,沉井(箱)的下沉3mm/8h2<10 4%"336%" colspan="2">封底结束后�:

 刃脚标高(与设计标高比)一般项目 接钢筋水泥、骨料等原材料检查符合设计要求体外观无裂缝薹缥选⒖�不露筋 4%"336%" colspan="2">平面尺寸:长和宽

     曲线部分半径封底混凝土坍落度 78.1 与排水是基坑开挖措施,施工前应有与排水设计。当基坑外时,应有估算,对重要或降水过程中应监测。

说明:78.1 会�周边环境,应有估算以估计对环境时需有回灌措施,尽可能减少对周边环境的影响。降水运转过程中水位观测井及沉降观测点以估计降水的影响。

7圆煌�质应降水形式表9为的降水形式。

表7降水笆视�

<25      适用<降水  <井点 78.2 魑�的降水措施已不多,在的厍纳平邓�魑ㄖ��

73降水系统完后,应试井管失,采取措施使其,可能则应报废设置新的井管。

说明:78.在降水系统后,抽腔焖�抽水量的这是降水系统的失,重新施工直至达到为止。

74降水系统运转过程中应随时检查观测的水位。

75 基坑内明排水沟及集水潘底萜乱�‰-‰。

78.6 与排水�闹柿考煅楸曜加Ψ媳�78.6规定。

表78.6 与排水�质量检验标准

5440%" rowspan="2">检查项目允许值或允许偏差 4%"340%"井管点(与设计2%3≤150 4%"540%"过滤砂砾料填�(与计算值2mm3≤54%"640%"井点:井点<      井点 <           井点 <20-150

8                   �)

82 对应进行中间验收。

84 验收工作应按下列:

说明: 84 的程序与应按�300。作为�主控项目应全部��80%。

A ��(构)筑物均应。铝�之时,应专门�

A.1.2 应针对饩龅�工作量,可选用、钻探取样和原位测�

A.2 天�基检验A2.1 基开挖后,应检验铝�:

A.2.2在苯庸鄄�,可用袖形式贯入仪作为辅助�

A.2.3铝�之时,应基坑底动:

表A.2.4动检验按表A.2.4。

表A.2.4动检验表p>625排列25基宽度

A.2.6�基检验应填写或检验报告�

A.3 深 A.3.1 当预制打入桩或锤击沉管灌注桩的与桩端层有怀疑时,就核查桩端层的崛牖魇�性质。

A.3.2 在单柱的大直径桩施工中地层变化怀疑持力层可能存在破碎溶洞等其�性质程度核查评价其对工程的影响程度。

A.3.3 人工挖孔混凝土灌注桩应逐孔持力层性质描述穑�狈�与之处,新评价并提供�

A.4工程 A.4方案��地质文地质条件核查和补充详阶段遗留或设计中的有针对缘�,提供所需的评价现场施条件对环境。 A.42当施工中发生,明原因,髡⒈涓�案提供并提供�

A.5 报告

A.5.1 报告应包括铝�:

B 型号厚度应符合表B

表B型号厚度(mp>720型号ABCD

表B2 p>828%" colspan="2">项目9位2A型 纵向通水量9cm3/s2≥15 滤膜9cm/s42%" colspan="3≥5*10<-421试件在中浸泡24h 滤膜等效孔径9μm42%" colspan="3<7521以D98计,D为孔径 体(干态)9kN/10cm2≥1.0滤膜td> N/cm2≥15 滤膜重度9N/20.8<注:1 A型适用于15m.<     2 B型适用于25m.< �3 C型适用于35m.<么仕得��鼻鸲源�对要求严格程度么�说明如下: 

//